好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电石厂电气(变电所)岗位安全管理规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

机组,分别为 1#2#和 3#4#电石生产应急负荷供电。两个石灰变电所内各设一台柴油发电机组,为石灰窑系统应急负荷供电。

电气(变电所)岗位操作规程

1 岗位任务

1.1 严格遵守国家的有关法律规定和公司规章规程。

1.2 努力学习知识,熟练掌握变电所断路器、接地刀,电容补偿柜、直流屏、测控柜等所有电气设备的型号、构造、工作原理、性能与操作,并具备在异常情况下采取措施的能力。

1.3 做好巡检检查工作,并定时做好各种记录,发现异常情况。要积极采取相应措施,保设备、人身安全和生产的顺利进行,并及时汇报。

1.4 根据调度的命令,完成变电所系统供配电运行方式的倒闸和各种操作,认真办理倒闸工作票,严格执行操作票规程,做好相应安全措施。

1.5 认真完成各级领导交给的各项工作任务。

1.6 认真清扫变电所设备卫生保持一个干净整洁的环境。

2 岗位管辖范围

2.1 领导关系及分工

2.1.1本岗位操作是在班长的统一指挥与监督下进行工作。 2.1.2负责变电所正常运行中的各种停送电倒闸操作。监督中控操作

6 / 30

台,对中控画面故障报警显示做到及时发现及处理。杜绝因疏忽造成停电和设备损坏,负责填写各类操作票及运行记录,做到准确无误。 2.2岗位联系

2.2.1及时和班长联系,汇报变电所的运行情况。

2.2.2及时与供电单位或用户(调度员)联系.进行停、送电倒闸操作时,并做好记录 2.3所属的设备

主要设备:110KVGIS开关柜和电炉变压器及电缆、481变电所高低压开关柜和变压器及电缆、482变电所高低压开关柜和变压器及电缆 、486电石生产车间变电所高低压开关柜和变压器及电缆、465破碎车间变电所高低压开关柜和变压器及电缆、485循环水变电所开关柜和变压器及电缆、487石灰储运变电所开关柜和变压器及电缆、484石灰生产变电所开关柜和变压器及电缆。

3开关柜停送电操作

3.1停送电操作注意事项

3.1.1进行送电操作时必须要确认该线路上有无工作人员,另一回路以及发电机控制柜是否停电断开,确认无误后,方可按规定程序送电。

3.1.2停送电倒闸操作时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一项操作任务,操作票应用钢笔和圆珠笔填写,且字迹工整清晰。 3.1.3变电所运行人员必须熟悉供电系统图及供电设备状态。 3.1.4停电送电操作,必须服从当班负责人和调度室的统一指挥,得

7 / 30

到准确命令和许可后,方可进行。

3.1.5操作时严格执行停送电操作规程,必须正确佩戴绝缘防护用品。操作时一人监护,一人操作。

3.2.停电操作顺序;分断路器→分隔离→合接地刀→进行闭锁 → 悬挂停电警示牌→通知调度室并做好记录,停电操作必须严格执行“变电所工作票”规程进行操作,严禁带负荷拉隔离。

3.3送电操作顺序;接到调度指令拆除停电警示牌→打开闭锁→断开接地刀→合隔离→合断路器。 3.4紧急停电应急电源的操作 3.4.1发电机组操作前检查流程: a.检查水箱是否满水;

b.检查机油是否在规定的油面位置;

c.检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内有无空气;

d.检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电;

e.检查变压器开关是否以断开,低压配电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置; f.检查柴油发电机各仪表是否正常。 3.4.2.开机步骤及运行:

a.机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常;

8 / 30

b. 机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷操作,首先合上发电机出线开关,然后再合上各分路负荷开关。

c.发电机带负荷后应立即检查机组运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、 电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。 3.4 .3.停机步骤:

当市电来电柴油发电机停车前,通知一级负荷用电设备暂时停止工作,然后逐个断开发电机供电的各分路负荷开关,最后断开低压配电室与发电机的联络开关和发电机开关。

3.5运行中异常状态的紧急处理规定;配电柜开关跳闸,不允许强送电,必须在排除线路故障后方可恢复送电。若发生意外状况的紧急处理方法

a.立即切断变压器一、二次电源,断开负荷开关和隔离开关,作好安全措施。 b.报告调度室

c.如发生火灾,按电气灭火规程灭火 d.电话通知消防队

电气设备维检规程 110KVGIS开关站维检规程

1.GIS的检查和维护

9 / 30

1.1 GIS 的检查分为日常巡检、定期检查和特殊检查三种。 1.1.1日常巡检主要检查设备的外观状态、避雷器放电计数器的数字、各个气隔的密度表的显示情况、现场控制柜的控制开关的位置等。 1.1.2定期检查的项目有:SF 6 的微水含量、密度继电器显示精度、控制柜的功能、二次接线的可靠性、CT 和 PT 的精度等。检查周期为每 8 年进行一次。

1.1.3 特殊检查:对于非动作元件,在出现特殊情况,例如出现放电、电气故障、密度计报警等状况时候要进行这项工作。 1.2 GIS 的维护 1.2.1 断路器故障排除 故障 原因 排除措施 检查泄露程度: 六氟化硫气体压力不控制继电器警告 足 六氟化硫气体压力低 1.检查法兰密封并更 换有问题的法兰密封 2.若密封系统良好,检查电路 断路器闭锁 控制继电器报警 “断路器闭锁” 1.检查六氟化硫气压 2.检查操动机构的储能情况 3.检查电路 10 / 30

电石厂电气(变电所)岗位安全管理规程 

机组,分别为1#2#和3#4#电石生产应急负荷供电。两个石灰变电所内各设一台柴油发电机组,为石灰窑系统应急负荷供电。电气(变电所)岗位操作规程1岗位任务1.1严格遵守国家的有关法律规定和公司规章规程。1.2努力学习知识,熟练掌握变电所断路器、接地刀,电容补偿柜、直流屏、测控柜等所有电气设备的型号、构造、工作原理、性