技术交底注意事项 序号 1 2 3 4 项目 备注
GZS1、GG-1A、GGD、PGL、MNS、GCS、柜型、系统图、平面布置图、一次方案图、台XGN2、GCK、GZD、PK 数 长、宽、高 进出线方式及架空进出线的相序 主母排规格及是否套热缩 电缆上进出、电缆下进出、母排上进出、母排下进出 截面积 额定电压12-31.5KV、额定绝缘电压42(28)-95(1min工频耐受电压有效值干燥状态),34(28)-85(1min工频耐受电压有效值干燥状态),75(60)-185(额定冲击耐受电压峰值干燥状态)、额定电流200,400,630,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,5000、额定短路开断电流3.15,6.3,8,12.5,16,20,25,31.5,40,50,63KA GN19、GN22、GN30 型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电流互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地;电流互感器的二次侧不允许接闸刀和熔断器;电流互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电流互感器二次回路的负荷不得大于对应的一定精确度的额定值;运行中电流互感器,二次侧不得开路。 5 断路器详细参数 6 7 8 负荷开关详细参数 上隔离开关详细参数 下隔离开关详细参数 9 电流互感器详细参数 10 RN2熔断器不能作过载保护,如需要对电压互感顺过载加以保护时,则可在电压互感器的低压侧装置低压熔断器。如果要使用于短路容量大于2000兆伏熔断器(电压互感器用RN2-□/0.5A)详细参数 安的线路上时,则应在熔断器前串联限流电压。标准参数:额定电压(KV)、额定电流(A)、额定开断容量(MVA,RN1<200\\RN2<1000) 11 电压互感器详细参数 型号、电压等级、变比、绕组数、精度、容量。注意事项:电压互感器外壳(铁壳)和二次侧必须同时接地,以降低高压窜入低压造成的危险性;电压互感器的一二次绕组都应接熔断器,以防止二次侧工作时接地和短路;电压互感器的二次回路连接导线应用绝缘软铜线,截面不得小于1.5mm2,不得使用铝导线;电压互感器二次回路的电压降不应超过0.5%,对0.5级电能表不得超过0.25%。 12 熔断器(变压器用RN1-□/□A)详细参数 参数:额定容量、额定电压、额定电流、空载电流、空载有功损耗、短路有功损耗、短路电压百分比、2×2.5%/0.4KV,接线组别接线组别。如变比10.5±Yyn0、Dyn11。关于配电变压器额定性能数据及高低压侧熔丝的配合见附表 第1页
13 变压器详细参数 14 避雷器详细参数 如YH5WZ-17/45,表示避雷器额定电压17KV、系统标称电压10KV、持续运行电压13.6KV、工频(阻性)1mA参考电压(不小于)17KV、8/20us雷电冲击电压45KV。S:配电型;Z:电站型;R:电容型;D:电阻型;T:电气化铁道型。W:无间隙;C:串联间隙。低压:TT系统-L1、L2、L3、N;IT系统-L1、L2、L3;TN-C-S系统-L1、L2、L3、PEN;TN-S系统-L1、L2、L3、N、PE 型号、电压等级、变比、精度、容量。 JSXGN、CS6 15 16 17 18
接地开关详细参数 零序CT详细参数 操作机构详细参数 母线桥详细参数 变压器容量与额定电流的关系 变压器容量(KVA) 额定电流(A) 短路电压U% 50 70 4 100 141 4 160 225 4 200 289 4 250 361 4 315 455 4 400 577 4 500 722 4 变压器容量(KVA) 额定电流(A) 短路电压U% 630 900 4 800 1155 5 1000 1440 5 1250 1804 5 1600 2310 6 2000 2887 6 2500 3601 6 3150 4451 6
电机控制保护选用表(380V,50KA一般起动) 电机额定功率KW 电机额定电流A 断路器额定电流A 断路器瞬动电流A 接触器额定电流A 热过载继电器整定值A 计算的依据:上级电网的短路功率为500MVA;变压器为10KV/400V。
3 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 75 90 6.86 8.48 11.5 15.1 22 29.5 35 42 56.6 70.6 84.9 102 137 163 10 10 16 20 32 40 50 63/100 80/100 100/160 125/160 160/160 200/250 225/250 240 240 240 240 12In 12In 12In 12In 12In 12In 12In 12In 12In 12In 第2页
8.5/9 8.5/9 11.5/12 15.5/16 22/25 30/32 37/40 44/50 65/63 85/75 85/95/100 105/110/125 170/145/160 170/185/200 6.3~9.0 7.5~11 9.0~13 12~17.6 18~25 24~32 30~45 30~45 45~63 57~82 70~105 80~115 110~160 140~200
110 132 160 200 250 280
容量KVA 10 20 30 50 75 100 180 240 320 560
电度表中的3(6)A含义:3标称电流、6最大电流
互感器使用说明
配电变压器额定性能数据及高低压侧熔丝的配合 高压侧额定电流A 低压侧额定电流A 高压侧熔丝额定电低压侧熔丝额定电流A 流A 0.577 1.15 1.73 2.89 4.33 5.77 10.4 13.9 18.5 32.3 14.4 28.9 43.3 72.2 108 144 260 346 462 808 2 3 5 5 10 10 20 25 30 50 30 50 60 120 150 300 350 400 500 900 204 237 282 360 444 497 315/400 350/400 400/400 500/630 630/630 630 12In 12In 12In 12In 12In 12In 245/210/250 245/260/250 370/300/315 370/400 500 500 160~250 160~25 250~400 310~500 310~500 310~500
电流互感器保护准确级在旧标准中标注为“3”、“C”、“D”、“B”分别表示“过流保护”、“差”、“动”、“保护”。GB1208-1997规定:保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,标准准确级为5P和10P。例如5P15表示额定准确限值一次电流值为15倍额定一次电流值时,其复合误差不大于5%。
电压互感器保护准确级在旧标准中标注为“3B”或“6B”,其中“3”“6”表示电压误差限值的百分数,“B”表示保护。GB1208-1997规定:保护用电压互感器的准确级,以该准确级5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,标准准确级为3P和6P,其中3、6分别表示电压误差限值3%、6%。
怎样选择电流互感器?
(1)额定一次侧电流应在运行电流的20%~120%范围内。 (2)电流互感器的额定一次电压和运行电压相同。
(3)注意使二次侧负载所消耗的功率不超过电流互感器的额定容量,否则电流互感器的准确等级将下降。
(4)根据系统的供电方式,选择使用电流互感器的台数和不同的接线方式。 (5)根据测量的目的和保护方式的要求,选择电流互感器的准确等级。 电流互感器的准确等级分几种?其最大误差是多少?
答:电流互感器按其准确度可分为五级,即0.2、0.5、1、3、10,各级电流互感器的最大误差见表。 各种等级电流互感器的适用范围如下:0.2级的用于精密测量;0.5~1级的用于配电盘电流表和电力表;计量表用0.5级;3级一般用继电保护;10级的用于非精密测量。