用S7-200 PC Access Smart来监控数据,并用Excel表格将其输出,USB转RS-485模块对其读写
1:用到的软件:S7-200 PC Access Smart V2.0,STEP 7-MicroWIN SMART V2.0,Excel 2010(07版以后都可以),USB转RS-485驱动程序,modbus从站主站模拟器
2:用到的硬件:S7-200 SMART CPU ST40,AC 220V转DC 24V开关电源,UT485-E USB转RS485模块,各种连接电缆:带水晶头网线,各种电源连接线,模块接头处的短接线等等 3:实施过程:
首先打开STEP 7-MicroWIN SMART V2.0 软件,设置好IP地址,
上载(或下载)程序到电脑(或PLC),然后监控几个有实际模拟量数值的数据
打开S7-200 PC Access Smart ,在项目菜单里MWSMART(TCP/IP)右键网络接口卡
选择好连接PLC的网卡,然后在新建PLC中直接查找,或需要添加PLC(不用设置其它参数)
连点两下确定,也可能直接查找到(注意设置IP地址),如下图所示,找到改名后确定即可
这里我们可以右键PLC名字新建文件夹或者条目,定义PLC变量地址,以便以后监控
添加到测试客户端,然后点击
,即可出现要通讯的数据(前提先要保存)
这里可以很清晰的读取PLC中各个变量的数值大小,做到这里说明PLC与OPC通讯成功了。 下面我们用Excel报表来读取显示各个参数值的大小
打开一个空表格,取名为test,在它的加载项里找到如下图所示的样式模板
如果没有,必须点击文件,在选项这一栏找到加载项,右侧会显示一些条目