电力管沟技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工技术交底记录

施管表12

工程名称 分部工程 交底会 主持人 交底部门 交 底 内 容: 一、设计要求 设计要求电力沟主体外墙宽度为2.38米,垫层宽度为2.78米,3:7灰土宽度为3.18米。电力沟砼基础外每侧留20cm工作面,上口宽按照不低于1:0.25放坡量加上下口宽。根据开挖后地下地质情况,可适当调整。 二、施工方法 1、开槽前测量员按图纸放出电力沟中心线和开槽的内边线与外边线,及电力检查井井位。 2、沟槽开挖时,沟槽土方按实际情况外甩,土方离沟槽两边1米以上。 3、开挖时采用机械开挖,人工配合清槽,随挖随测,槽底预留20cm土层人工清除,如有超挖应按设计要求,回填3:7灰土至设计标高并夯实。 4、 雨季已经来临开挖时要做好雨季基地处理措施: (1)各施工队伍准备四台4寸水泵、及8捆塑料薄膜,雨天时抽水及覆盖沟槽槽壁,以防因下雨而引起塌方。 (2)沟槽开挖完成后要做好钎探工作,发现地基土壤松软、坟穴、枯井、地质不均匀等特殊情况,均要报告项目部由项目部相关人员会同设计单位,确定地基处理措施并会签变更设计洽商记录。 (3)雨季施工尽量缩短开槽长度,挖一档干一档。于沟槽两侧设围堰及临时排水渠道,防止雨水灌入沟槽造成塌方和泡槽。 三、质量要求和验收标准 序号 1 2 3 记 录 人: 接受交底人员 参加人 电力管沟 施工单位 分项工程 交底日期 交底人 沟槽开挖 2011年 月 日 项目 槽底高程 允许偏差(mm) 土方 ±20 检验频率 范围(M) 20 20 20 点数 2 2 2 检验方法 用水准仪测量 挂中心线用尺量 每侧计1点 用坡度尺检验 每侧计1点 槽底中线每侧宽度 不小于1.59米 沟槽边坡 不陡于1:0.25 职务 代表部门、班组 参加人 职务 代表部门、班组 施工技术交底记录

施管表12

工程名称 分部工程 交底会 主持人 交底部门 交 底 内 容: 四、安全施工措施要求 1、沟槽开挖时,沟槽边设立防护架管,悬挂安全标识牌 2、进入现场的人员必须戴安全帽,穿警示背心。 3、挖掘机驾驶员必须服从施工人员指挥。 4、开挖时队伍专职安全员必须在现场。 五、经检验合格后方可转入下一道工序。 记 录 人: 接受交底人员 参加人 电力管沟 施工单位 分项工程 交底日期 交底人 沟槽开挖 2011年 月 日 职务 代表部门、班组 参加人 职务 代表部门、班组 施工技术交底记录

施管表12

工程名称 分部工程 交底会 主持人 交底部门 交 底 内 容: 1、袋装灰: 1.1袋装灰进场应立即取试样3公斤送具有资质的实验室检验,检验合格后方可使用(袋装灰必须达到Ⅲ级标准)。 1.2袋装灰中不得有未消解颗粒,且颗粒不大于5mm。 2、计量控制:做厚度为30cm的3:7灰土垫层,分两层施工。 3、灰土拌和:在沟槽1m以外拌灰,拌和灰土进行过筛,人工翻拌不少于3遍,拌和后的灰土应达到均匀,色泽一致。 4、做灰土前,应用电夯对槽底原土夯实一遍。 5、灰土垫层施工时应挂中线分两层摊铺,每层需铺厚度为20—24cm。灰土垫层中线每侧宽度1590mm。 6、摊铺平整后,用电夯夯实3遍,用环刀法做密实度试验,其密度不应小于97%。 7、检验:依据规范及图纸的要求: 7.1灰土压实度:≥97%,取样频率:每100米1组; 7.2槽底高程:允许偏差0、-15mm,取样频率:每20米1点; 7.3中线每侧宽度:允许偏差:±10mm,取样频率;每20米2点; 7.4厚度:允许偏差:±10mm。 8、经检验,符合有关要求,合格后方可转入下道工序。 记 录 人: 接受交底人员 参加人 电力管沟 施工单位 分项工程 交底日期 交底人 3:7灰土 2011年 月 日 职务 代表部门、班组 参加人 职务 代表部门、班组

施工技术交底记录

施管表12

工程名称 分部工程 交底会 主持人 交底部门 交 底 内 容: 电力管沟 施工单位 分项工程 交底日期 交底人 钢筋加工、绑扎 2011年 月 日 一、施工准备 1、作业条件 (1)钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。 (2)做好放线工作,弹好基础钢筋位置线。 2、材料要求 (1)钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。 (2)20~22#火烧丝、废石料、圆形塑料垫块等。 3、机具准备 (1)钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机 (2)墨斗、墨汁、小白线、粉笔等。 4、工艺流程 放线并预检 成型钢筋进场 排钢筋 绑扎连接 绑扎 交接验收 二、受力钢筋保护层及垫块 1、受力筋保护层 部位 底板 壁板 顶板 保护层厚度(㎜) 35 25 25 备注 2、垫块 底板及顶面采用废石料垫块,墙采用PVC塑料垫块。 三、钢筋搭接长度 按照设计图纸要求钢筋最大搭接百分率为50%,搭接长度为42d。 记 录 人: 接受交底人员 参加人 职务 代表部门、班组 参加人 职务 代表部门、班组 施工技术交底记录

施管表12

工程名称 分部工程 交底会 主持人 交底部门 交 底 内 容: 四、钢筋接头 1、钢筋的接头设置在受力较小处,同一纵向钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不小于钢筋直径的10倍。 2、纵向受力钢筋搭接连接,连接区段的长度为42d且最大搭接百分率为50%。 五、绑扎钢筋 1、根据在防水保护层上弹好的钢筋位置线,按图纸标注先铺下层的长钢筋,再铺下层上面的短钢筋。接着依次绑扎局部加强筋。 2、钢筋绑完后,垫上40厚废石料垫块,间距1000㎜双向梅花形布置,垫块垫好后,再绑钢筋。 六、应注意的质量问题 1、钢筋加工的允许偏差 检查项目 1 2 3 受力钢筋成型长度 弯起钢筋弯起点位置 箍筋尺寸 允许偏差 (mm) +5,-10 ±20 ±5 检查数量 范围 每批、每一类型抽查1%且不少于3根 记 录 人: 接受交底人员 参加人 电力管沟 施工单位 分项工程 交底日期 交底人 钢筋加工、绑扎 2011年 月 日 检查方法 点数 1 1 2 用钢尺测量 用钢尺测量 用钢尺测量,高宽各一点 职务 代表部门、班组 参加人 职务 代表部门、班组

电力管沟技术交底

施工技术交底记录施管表12工程名称分部工程交底会主持人交底部门交底内容:一、设计要求设计要求电力沟主体外墙宽度为2.38米,垫层宽度为2.78米,3:7灰土宽度为3.18米。电力沟砼基础外每侧留20cm工作面,上口宽按照不低于1:0.25放坡量加上下口宽。根据开挖后地下地质情况,可适当调整。二、施工方法1、开槽前测量员按图纸放出电