Abstract: this article with chongqing railway and the second line voltage towers across existing lines moved to the example, this paper introduces the high voltage towers across existing lines of erection and electric power line stand, across the existing lines, skylight some reasonable protective construction application of specific construction methods and measures.

Keywords: existing lines, and not high voltage towers, across the frame, skylights

遂渝二线三电迁改工程有相当部分的电力线路迁改工程,离既有线距离近,既有电力线路走向复杂,特别是部分超高压线路需要跨越既有线,影响列车行车安全,因此,迁改工程以无安全事故,质量零缺陷,不耽误既有线行车一秒钟为宗旨,制定可靠的施工方案和防护措施。本人作为技术主管负责施工的遂渝二线35kV渭太线太和段电力迁改工程的施工,该项目需新建铁塔四基,其中23米转角铁塔两基、21米转角铁塔一基、25米直线铁塔一基;更换导线两档,新架设导线三档,总长1.24km。拆除铁塔两基,门型杆塔一基,拆除线路1.24km。该高压线需跨铁路既有线施工,我们根据现场调查及设计检算,制定完善的施工组织和既有线防护措施。笔者重点就此次跨既有线高压铁塔组立、架设以及电力线路跨越既有线的防护、天窗点施工合理应用的具体施工方法及措施提出来供大家参考。

一、施工方案

1、 施工准备:测量人员根据设计单位提供的线路施设桩位,作好工程的测量定位和复测工作,并作好标识加以保护。

2、施工工序:线路复测基坑开挖 基础扎筋支模 砼浇注铁塔组立 接地安装架线施工附件安装 自检消缺竣工验收移交

主要施工工序划分

3、施工主要工序和特殊工序的施工方法

1、线路复测方法及要求

(1)用正倒镜分中法检查杆塔中心桩,其横线路方向的偏移值不应大于50m;

(2)用方向法复测线路转角,其转角度数与设计值的误差不应大于1’30’’;

(3)用视距法复核档距,其误差不应大于设计档距的1%;

(4)对于跨越物,应复测杆塔中心桩与跨越物的标高,其值与设计值的误差不超过0.5m;

(5)复测工作宜从线路的一端单向进行,若两头向中间进行时,则交接处至少应超过一基杆位。

2、 基础施工

(1)土石方开挖:电杆、拉线坑通常采用人工开挖法。本工程土石方开挖将全线展开。

(2)弃土采用妥善处理和集中堆放。

(3)对于施工点材料堆放,采用彩条布下铺上盖的方法与地面隔离。

3、杆塔施工

(1)铁塔采用人工组立,基础砼强度达到70%以上才能组立。

(2)杆塔组立施工工艺流程

领料 运输至施工作业点清理、记录、分类铁塔组立自查消缺

(3)铁塔组立:

A、作好组立前的一切准备工作:熟悉图纸、按图清料、质量标准、安全措施、操作方法、清理组立工器具、平整铁塔施工场地。

B、组立过程中,注意吊点选择;施工人员的配合。

C、铁塔构件的组装应紧密、牢固、不缺螺栓。杆塔组装完成后,各部螺栓均应再复紧一遍,螺栓紧固采用加长扳手紧固。

4、架线施工

为了防止导线磨损,采取措施从吊装、运输、放线、锚线、工具到附件安装进行全面质量控制。导线采用防扭钢丝绳牵引放线,牵引方案如下:

(1)用Ф13防扭钢丝绳作牵引绳,从挂线端向放线端展放,经过杆塔时,牵引绳穿过杆塔上的滑车,一直展放到牵引放线端。

(2)牵引放线端,用SID-3单制动盘式可拆卸放线支架,将导线盘支撑顶起升高,使线盘能自由转动。

(3)用地锚将SID-3放线支架锚固。

(4)用地锚将SID-3放线架上的导线端头用SLW型接线器和旋转转接器连成一起。

(5)牵引绳的另一端,用机动绞磨作动力,缓缓收紧牵引绳,牵引绳连同导线慢慢向挂线端放出。

(6)为了防止导线落到地面,SLD-3制动放线支架,加一定的力刹车,使牵引绳和导线上产生轻微张力,以使导线能在牵引过程中,保证离开地面。

(7)牵引过程中,通讯联络一定要保持畅通无阻,通讯一旦中断,牵引过程立即停止。

(8)导线端头牵引至挂线点后,将导线端头的耐张线夹挂上铁塔的挂线点上。

(9)然后用一台机动绞磨在放线端收紧导线,待驰度符合设计要求后,开断导线,液压接头,挂上耐张塔。