8.0 10.0 16.0 22.3 25.0 32 c)、近端串扰(NEXT)测试

近端串扰本身对终接点(跳线架、信息插座)处的非双绞金属介质很敏感,同时,对粗劣的安装也非常敏感。例如在终接点处的不绞的线长度至多不能超过13mm(对五类线而言),或25mm(对四类线而言)等。因此,对NEXT的测试相当重要。 NEXT(dB)=201og10 Vn/Vi

Vi输入值(也是正常电压值),Vn是所产生的干扰信号,因为Vn

测试对象:三类、五类产品的联合测试。

测试条件:对三类、五类线及相关产品实现从1.0MHZ-100MHZ的测试测试温度为20℃-30℃;信息点到配线架距离不超过90米。

测试结果:测试结果将显示在仪器上,一般是显示通过或不通过。显示测试结果不应超过下表所示的值。(注意,表中值为负数)。 Min. NEXT Measuring at 20℃ Channel F(MHz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 Cat.3 39.1 29.3 24.3 22.7 19.3 Cat.4 53.3 43.3 38.2 36.6 33.1 31.4 Xat.5 60 50.6 45.6 44 40.6 39 37.4 35.7 30.6 27.1 Basic Link Cat.3 40.1 30.7 25.9 24.3 21 Cat.4 54.7 45.1 40.2 38.6 35.3 33.7 Cat.5 60 51.8 47.1 45.5 42.3 40.7 39.1 37.6 32.7 29.3 . .

. .

对垂直子系统中的多芯双绞线之测试。 测试频率(MHz) 5MHZ 10MHZ 10MMAN NEXT(dB) 28.5 24.0 21.50 4.1.5光纤测试及验收

1、 所有的测试都由市场上最先进的光纤测试仪进行,光纤测试包括了功率仪及光源来

测试衰减,及OTDR来测试光缆长度。

2、 所有测试过的端口都会提供一份报告及一份软拷贝,以用管理之用。

3、 所有端接的指引及要求,测试配置及程序及注意事项,都一一严格遵守,保证测试

结果无误。

4、 用于端接硬件和端口的光纤适配器都与布线系统兼容。

5、 测试62.5/125多模光纤信道的所有设备及配置要求,都完全符合TIA/EIA-568-A的

Annex H或IS 11801第6条的要求。

6、 所有水平及主干信道都要百分百测试其极性和衰减,并根据TIA/EIA-568-A的Annex

H或11801 第6条的850mm 及1300mm的要求,并最少要测试一个方向而所有水平及主干需要100%使用OTDR测试长度。

7、所有水平及主干光缆的总长度都不可超过标准所规定的长度限制。

4.2综合布线系统验收

4.2.1、验收方法

外观验收和系统测试

4.2.2、验收围 a)、外观验收

墙壁上信信插座安装验收; 各层配线架(不包含柜子); 主配线室的验收;

. .

. .

b)、双绞线系统测试验收

连续性测试 包括开路,短路和连接正确性测试 衰减测试

近端串扰(NEXT)测试

4.2.3、测试标准

另外提交

4.2.4、测试仪器 MF-TST-38 LANTEK PRO FIBERKIT 850-ST FOT-02 FOS-121A

4.3网络布线系统验收报告

4.3.1、外观验收

验收日期: 外观验收项目 信息插座安装 验收 主配线架安装 验收 整洁 安装 标签 备注 4.3.2、测试验收

测试仪器:

验收测试表格见下,共 页。

. .

. .

4.3.3、验收结论

参与验收单位

番禺市电力局MIS系统小组 通威科技分公司 其他单位

附录一: 施工用主要设备、工具清单

序号 1 2 设备名称 铃木客货两用车 交流电弧焊机 规格型号 NK-500 1。5T BX1-200 13KVA 单位 台 台 数量 2 1 . .

. .

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 44 直流电弧焊机 远红外线焊条烘干箱 剪扳机 单平咬口机 液压摆剪机 电动弯角机 电动弯管机 空气等离子切割机 台钻 电动套丝机 砂轮机 曲线剪 手提角向砂轮机 冲击电钻 手提水泥钻孔机 液压电缆压接钳 水准仪 接地电阻测试仪 绝缘电阻测试仪 直流稳压电源 低压安全变压器 兆欧表 万用表 声级计 无线对讲机 压线钳 压线钳 压线钳 配线工具 配线工具 备用刀片 备用刀片 挑线工具 专用剥线刀 固线器 通断测试仪 布线系统性能测试仪 普通电钻 无线系统测试仪 高频示波器 光纤工具 调试用电脑 光纤护手套 AX-320 14KW YHX-20 12.5x2000 SAF-7 SB 3x2500 1.5x2000 YW-60 XC-30 ZA4112 REX-N150A TE-12 HANDY-8 SYB16-24* NAK2 GST05 ZC-8 NF2511A JW-2 500V MF14500 MOTOROLA PT-908 普通RJ45 RJ45、RJ11 788J1 110 AT-8762DKIT 788M1 8762D-88 110 KS-22035-C2 CPT-WEB 788K1 产 MICROTEST 国产 FTERM COMPAQ 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 台 台 台 台 台 套 台 把 把 把 把 把 把 套 把 把 把 套 套 把 套 套 套 套 套 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 4 3 2 2 1 1 1 2 2 2 6 2 4 6 6 6 4 6 12 6 8 8 8 4 2 4 2 1 2 3 20

. .