5、 加强工序质量检查,做好成品保护工作
首先认真进行施工图纸的会审工作,明确技术要求和质量标准。在此基础上做好质量技术交底。在施工过程中,加强工序质量的三级检查制度,层层把关。并严格进行质量等级检评。所有隐蔽工程必须经建设单位,监理单位及有关单位验收签字认可,并做好记录后方可组织下道工序的施工。针对关键部位或薄弱环节设置控制点,认真执行工序交接记录和验收制度。实施计量管理,保证计量器具的准确性。施工中,合理安排施工程序对已完成的成品制定保护措施。
3.4.2 安全生产、文明施工 A、 施工安全保证措施
(1)工地安全施工小组中的人员必须坚持做到轮值制度,设安全天数记录牌,填写安全日
志,坚持每周一次质安例会;施工现场的宣传栏,用来评选安全合格班组。
(2)安全生产将与经济责任挂钩,做到奖罚分明。设有优秀员工奖金;违章员工将会受到
处分及一定的经济处罚,严重者将追究刑事责任。 (3)公司实行“质量安全总监制”。严格执行“安全管理检查评分表”,“施工机具检查评分
表”,“三宝”及“四口”防护评分表。坚持对工地的季、月、周进行安全检评制度。 (4)一切进入施工现场人员,需取得安全合格证,持证上岗。
(5)工地必须设置足够的消防用水设施,临时设施,仓库和施工现场必须设置相应用途和
一定数量的消防器材。
(6)油漆等易燃物品应放专库保管;仓库工棚、烟头、火种不准乱丢,吸烟应设在吸烟室;
烟头、火种要用器皿盛装。
(7)工地不准吸烟、不准随地大小便;施工中按施工规施工
(8)现场动火须征得建设单位同意,特殊者须取得公安消防部门同意后方准动火。动火时
须严格遵守“八不”、“四要”、“一清”的安全动火规定,管井或预留洞口烧焊时必须覆盖湿麻袋,防止焊渣溅渗易燃物,惹起火灾。
(9)采用新技术,使用新设备、新材料,推行新工艺之前,对有关人员进行安全知识、技
能的培训,养成安全操作的良好习惯。
B、 工地文明施工
(1)首先必须加强对员工的文明施工教育,每周一次的质安例会要总结,设立激励机制,
与经济挂钩,实行奖罚制度。
(2)室外文明施工一齐抓。与配合单位具体划分区域,专人负责,做到按施工总平面图
布置。室外材料堆放整齐,无施工垃圾,室施工不混乱,井井有条。
(3)搞好现场各兄弟施工单位之间的团结协作,做到互谅互让,服从甲方现场工程监理
人员的监督。
(4)材料进场按照施工进度计划合理安排,减少二次运输。同时实行限额领料制度,杜
绝乱丢乱弃的浪费现象。
(5)施工现场、休息室、办公室保持环境清洁。
(6)加强宣教工作,保护好安装成品或半成品,严厉打击盗窃行为。 (7)结合质安评优工作,推动施工文明建设。
3.4.3 现场施工用水电措施
. .
. .
(1)、施工期间的消防、生活等所需的用水均接驳于工地的建筑临时水源。机具设备及工作、生活照明所需的用电均接驳自工地的建筑临时电源。 (2)、临时动力用电约50KW,临时照明用电量约20KW。 (3)、临时用电采用三相五线的供电系统,专用保护零线与大楼的防雷接地有不少于三处的连通。 (4)、临时用电采用电缆敷设,临时配电箱应设置漏电保护开关。 3.4 保证工程工期措施
根据我公司安装经验认为甲方在适当的时候会提出工期要求,故在施工组织设计里作了保证工期的安排措施。
因安装工程和土建工程、机电安装和其他系统是同步交叉作业的,且受装饰工程的制约,故我方施工进度计划安排是在正常情况下编订的,如果土建、装修工程能提前的话,安装工期则相应提前。本公司保证在机电及装修工程完工后10天全部完成安装工程。 因此合理调配资源,制订保证措施,实施有效管理对确保工期十分关键。 具体措施是:
(1) 实行目标管理,控制及协调及时
将安装工程分层、分系统进行项目分解,确定施工进度目标,做好组织协调工作。通过落实各级人员岗位职责,定期召开工程协调会议,分析影响进度的因素,制定相应对策,经常性地对计划进行调整,确保分部分项进度目标的完成。 (2) 依靠科技进步,加快施工进度
利用公司拥有的现代化装备,依靠广大技术人员,推广使用新技术,新材料,制定切实可行,经济有效的施工操作规程,合理安排施工顺序,加快施工进度,同时施工现场配置现代化的办公用品(电脑,传真机,打印机等),提高工作效率,减少中间环节,及时传递信息。 (3) 深化承包机制,强化合同管理 经过近年的实践,我公司已建立了一套行之有效的承包机制,形成了公司承包、 项目部承包 、施工班组承包(或分包)三个层次的完整承包体系。在各级承包合同中,将工程进度计划目标与合同工期相协调,做到责权利相一致,直接与经济挂钩,奖罚分明。在本工程的实施中,将进一步深化承包机制,应用激励措施,充分地调动员工的生产积极性。
(4) 搞好后勤保障,做到优质服务
在甲方资金按时到位的前提下,集中公司力量确保重点,在人力,物次,机具等方面给予本工程以充分的保证。职能部室深入现场协助,指导项目部组织实施。通过计划进度与实际进度的运送比较,及时调整计划,采取应急措施。注意搞好与建设单位和协作单位的关系,及时沟通信息,顾全大局,服从甲方的决策,同心同德,争取早日完成,做到进度快,投资省,质量高。
第四章 工程测试及验收
. .
. .
4.1网络及布线系统测试方法,手段和测试验收标准
4.1.1测试原因
由于缆线和接插件是通威科技选定的,虽然这些缆线和接插件都满足
EIA/TIA568,TSB-36,TSB-40等标准且通过了UL认证,但因设计和实施过程中是将这些缆线和接插件有机地结合在一起的,其整个过程中加入了很多人的因素,必将对整个缆线系统在诸如连接正确性,接续性,短路,开路,信号衰减,近端串扰(NEXT),突发性干扰,计算机网络的连接性,误码率及性能等方面产生很大的影响,事实上,计算机网络的安装时,所产生的错误有60%是安装问题。因此,有必要在诸方面对整个系统进行全面测试,以向贵公司证明缆线系统的安装和网络系统安装是合格的。
由于现在只有布线系统的设计标准(EIA/TIA568)和缆线。接插件的产品标准
(TSB-36,TSB-40),但无真正的国际认可的测试标准产生,真正的测试标准正准备在SP-2840的附录E中加以规定,目前正处于争论之中。
此测试验收标准是通威科技工程师根据SP-2840AnnexE,IEEE802.3,10BASE-T,
IEEE802.5,TPDDI,100VG-AnyLAN测试仪器供应商提供的规定完全能够满足上述这些网络实际运行环境的测试要求。当SP-2840的附录E正式颁布以后,将使用此标准进行验收。
4.1.2测试条件
对缆线系统的测试应是联合测试,而不是只对某几个部件的测试,测试通路上应真正
地模拟实际应用环境,即测试通路中包括缆线,配线架(箱),跳线,连接线,插座和插头。
4.1.3测试围
双绞线系统的连接正确性测试,接续性测试,衰减测试,近端串扰测试。 光缆系统中光纤衰减的测试。
计算机网络设备安装以后,对传输误码率的测试,对CSMA/CD取存方式下的冲突(“碰
撞”)测试。
网络连通性测试
. .
. .
4.1.4双绞线系统的测试(对三类和五类产品) a)、连接正确性测试
双绞线系统中,水平子系统的4对非屏蔽双绞线(UTP)的连接都是按标准来进行的,在配线架一端都按以下方式来连接。
第一对: 第二对: 第三对: 第四对:
白蓝 蓝白 白橙 橙白 白绿 绿白 白棕 棕白
而对信息插座的连接,则是按几种标准来实现的,即4对双绞线可按EIA/TIA 568A、EIA/TIA568B、USOC等标准实现连接。
在穿线施工中,负责穿线施工的单位,可能因为用力过大或不正确的穿线方法或用金属管/线槽之边沿的锋刃,将缆线全部或部分割断、拉断而造成缆线开路,也即缆线不能连续。
测试结果:所有连接完好的信息点连接的正确性要保证100%;必须保证所有信息点无短路现象存在,即无短路信息点;所有信息点中,一对线开路的信息点所占的比例不超过5%;所有信息点中,二对线开路的信息点所占的比例不超过1%。 垂直子系统中,缆线的连接正确性是由色码得到保证的,色码编排如下:
线对号 01-05 06-10 11-15 16-20 21-25
端部 白(W) 红(R) 黑(BK) 黄(Y) 紫(V)
环箍 蓝(BL) 橙(O) 绿(G) 棕(BR) 灰(S)
按顺序组合,如1-5线对则有:白蓝、蓝白为第一对线;白橙、橙白为第二对线;白绿、绿白为第三对线;白棕、棕白为第四对线;白灰、灰白为第五对线。其它
. .
. .
依次类推。安装终接按顺序按此色标进行,方可保证连接的正确性。
b)、衰减测试
衰减是由于线缆阻抗(R、L、C)的原因而导致信号变弱。 测试对象:三类、五类联合测试。
测试条件:对三类、五类线及相关产品实现从1.0CHZ-100MHZ的测试,测试。 温度为20℃-30℃;信息点到配线室距离不超过90米。 测试仪器:(仪器选用如上所述)。
测试方法:被测线路一端接仪器;另一段接Loopback;仪器的显示器上将显示测试结果或结论,一般显示通过或不通过。
测试结果:测试结果在不超过以下表格所示的结果情况下,视为测试通过。 Additional Channel Performance Specifications freq 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 125 155.52 175 200 250 Attenuation (dB) 2.2 4.2 5.8 6.5 8.3 9.3 10.4 11.7 16.9 21.7 24.5 27.6 29.5 31.7 36.0 pr-pr NEXT (dB) 72.7 63.0 58.2 56.6 53.2 51.6 50.0 48.4 43.4 39.9 38.3 36.7 35.8 34.8 33.1 pr-pr ELFEXT (dB) 63.2 51.2 45.2 43.2 39.1 37.2 35.3 33.3 27.3 23.2 21.3 19.4 18.4 17.2 15.3 PS ELFEXT (dB) 60.2 48.2 42.2 40.2 36.1 34.2 32.3 30.3 24.3 20.2 18.3 16.4 15.4 14.2 12.3 PS NEXT (dB) 70.3 60.5 55.6 54.0 50.6 49.0 47.3 45.7 40.6 37.1 35.4 33.8 32.9 31.9 30.2 ret loss delay (dB) 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 17.1 14.1 12.0 11.0 10.1 9.6 9.0 8.0 (ns) 580.0 563.0 558.0 556.8 554.5 553.6 552.8 552.1 550.3 549.4 549.0 548.7 548.6 548.4 548.2 skew (ns) 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 对垂直子系统中的多芯双绞线之衰减测试,其结果不大于下表所示的值视为通过。
测试频率(MHz) 0.512 1.0 4.0 衰减值 5.6 7.6 15.4 . .