一、工程概况

1、工程简况

工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 建筑面积 层数 结构形式 抗震等级 1.1.钢筋工程概况

根据相关要求,本工程选用HRB300、HRB400、HRB400E(抗震要求)级热轧钢筋。

1.2.特别说明

本方案未尽之处均按中山大学南校区西大球场停车场项目结构设计总说明及相关规范执行。 施工过程中,如遇设计修改,均按修改后的设计要求执行。

2、设计状况

2.1.图纸设计说明

(1)钢筋: HPB300,fy=270N/mm2; HRB400, fy=360N/m 。

(2)本工程除了负二层按7度四级抗震设防,其他楼层抗震按三级设防,抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含楼梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应少于1.25.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。且钢筋强度标准值不小于95%的保证率。受力预埋件的锚筋应采用HPB300、HRB335或HRB400级钢筋,设备检修用的吊环应采用HPB300级钢筋,严禁使用冷加工钢筋。吊环埋入混凝土的锚固深度不应小于30d,并应绑扎在钢筋骨架上,控制吊环钢筋应力不应大于50N/mm2 。受力预埋件的锚板应采用Q235B级钢。梁、板、柱、墙纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度见国标11G101-1第54页,地面以上环境类别为一类,地面以下环境类别为二(a)类。基础有垫层时保护层厚为40mm。钢筋的混凝土保护层除应满足上表要求外,还不应小于受力钢筋的公称直径。纵向受拉钢筋的最小锚固长度La和抗震锚固长度LaE锚固113G101-1图集中相关表格施工。任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm。

焊条:使用及规格类型应满足《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012),要求。钢筋焊接应符合《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012),包括:搭接电弧焊,接触对焊,压力电渣焊。钢筋焊接接头连接区段长度范围为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,同一区段内的钢筋焊不应大于50%。本工程钢筋焊接连接在下列构件采用(框架梁、框支梁、转换大梁、剪力墙连梁、一般梁、柱、墙边缘构件、墙、板)。

2.2本工程钢筋工程设计说明

(1)柱竖筋接头采用直螺纹套筒连接、墙钢筋等竖向受力钢筋,当钢筋直径大于等于22时,采用直螺纹套筒连接;当14≤钢筋直径≤20时,采用电焊压力焊连接;其它直径小于14的钢筋,采用绑扎搭接连接。

(2)梁纵向受力钢筋,当钢筋直径≥18时,采用直螺纹套筒连接;其它直径小于18的钢筋,采用绑扎搭接连接。梁上部钢筋当钢筋直径大于等于22时,采用直螺纹套筒连接;当14≤钢筋直径≤20时,采用搭接焊连接;其它直径小于14的钢筋,采用绑扎搭接连接。

(3)直螺纹套筒连接:除注明外,连接接头的等级不低于Ⅱ级。 (4)基础底板及楼板钢筋连接方式同梁纵向受力钢筋。 (5)钢筋保护层: 序号 1 2 3 4 部位 筏板基础底板 地下室外墙 梁主筋 柱主筋 保护层厚度 40 临土面50、非临土面20 一类25.二a类30.二b类35 一类、二a类30,二b类35 垫块形式 高强度砂浆垫块 同上 同上 同上 5 板、墙、壳 一类15.二a类20.二b类25 (6)通长钢筋接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。 二、编制依据

1、中山大学南校区西大球场地下停车库项目建筑、结构施工图纸、设计变更、图审记录 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 11G101-1,11G101-2, 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 4、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2013) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、《钢筋混凝土用钢第1部分:热扎光圆钢筋》GB 1499.1-2008 7、《钢筋混凝土用钢第2部分:热扎带肋钢筋》GB 1499.2-2007 8、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2015 9、《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 10、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010等

三、施工部署

1、施工现场平面布置

本工程钢筋加工场地,筏板基础施工时钢筋加工车间布置在基坑东面的空地上,主体施工时两个钢筋加工车间布置在地库顶板上,钢筋加工棚及堆放场地具体详见施工组织设计中施工平面布置图。相关的二级配电箱布置到加工场,加工、堆放场地采用100厚C15混凝土进行硬化处理,并做排水措施。 2、材料进场计划

材料根据施工进度分批进场。

四、施工准备

1、审图

施工前组织相关施工管理人员及钢筋班班长认真查阅施工图(包括与建筑对应情况)、方案、相关规范、标准,做到图纸问题提前同设计单位联系解决。

2、材料准备及进场验收

2.1、材料要求 (1)HPB235、HPB300钢筋必须满足GB 1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》要求。HRB335、HRB400钢筋必须满足GB 1499.2-2007 《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》要求。