针对本工程具体措施如下:

(1)、生产用电分线回路最大功率设置为120kw。 故分线路上电流I=0.6×120/1.732×0.38×0.75=146A

此分线采用穿钢管敷设,故选取铜芯塑料线(BV)50mm2方可满足要求。 (2)生活及临时设施用电按20KW考虑 故分线路上电流I=0.9×20/1.732×0.6=45A 此分线采用明敷,先用6mm2BV型铜芯塑料线。

平面线路按道路的沿线布置;线路采用三相五线制。沿道路一侧架设线路,杆距30m,每150米设分配电箱,分配电箱之间每根电杆设小分配电箱,箱内设有380V、220V漏电断路器。施工用电由小分配箱引至移动配电箱,再由移动配电箱引至各用电器。

在临时配电房处设专用接零保护线。在配电线路的中间处和末端处做重复接地,接地电阻≤10欧姆。

打夯机、振动棒、平板振动器、搅拌机、水泵、木工加工、照明电气采用总箱,末级箱三组级漏电保护。

二、施工用水:

现场临时给水管布置根据现场情况,打深水泵坑一个,用5.5KW水历史意义供水,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活消防用水(考虑到路线太长,离临舍较近,施工现场用水可接合降水井。用5.5KW潜水泵直接引至施工现场),搅拌机、生活用水设DN20分管引至。

三、施工排水

本工程施工现场污水,废水采用组织排放。

1、施工现场的废水有组织地排入道路两边排水沟内。

2、在搅拌站设置沉淀池,以集污沉淀后,流向排水沟中,沿现场周边砖砌排水沟,排水沟截面尺寸300×400(高×宽),按走向1%起坡,采用1:3水泥

砂浆砌筑,内抹1:3水泥砂18mm厚。 第3节 生产、生活临时设施的布置。

在进行生产临时设施规划时,昼将它与生活临时设施分开设置,以免生活、生产相互干扰。根据本工程场地及周边环境的情况,本工程的临时设施布置见总平面布图。

第七章 排水工程施工方案及技术措施

一、排水管道施工

排水勤务员包括雨水管道、污水管道施工。雨、污水管道施工主要以安管工为主,模工、砼工、带工、回填工、按安管工作配备相尖施工力量,其施工工序如下:

施工降水→沟槽开挖、支档→砂垫层施工→下管→稳管→安管砌检查井→闭水→沟槽回填。

排水工程应按:“先主管后支管”施工顺序进行施工。各分项工程完工后由专职质检员验收认可,并做好记录,每段按此程序施工,逐段进行施工作业。 第1节 施工降水

根据本地区地下水位较高,部分污水管线和雨水管线的埋设较深,现场地质情况复杂,因此采用深井降水与明沟相结合的方式进行降水、排出地表水,深水井设置在道路西侧人行道上,每40m设置一口,井深17.5m,对于污雨水管道埋深小于3m段,在沟槽开挖两侧设置0.3m×0.3m斩两条明沟,横坡i=0.5%,每个检查井旁设一口1m×1m×1m的集水坑,用φ50潜水泵引至道路临时排水沟内。

第2节 管沟开挖、文挡

一、沟槽开挖

本工程污、雨水管沟开挖深度2.4m-4.98m,先放管沟开挖线,然后进行管沟开挖施工。

沟槽开挖应进行放坡,当H<米,边坡系数为1:0.3,当3≤H<5,边坡系

数1:0.5,当6≤H,边坡系数为1:0.67。沟槽开挖根据土质情况可作适当的调整。管沟开挖采分段流水结合立体施工的作业方式进行开挖。

土方开挖以机械开挖为主,人工为辅。挖掘机挖土时,预留15cm-20cm土层人工清边检底。沟槽边坡根据挖土深度和土质情况放坡,保证边坡的稳定。施工中做好土方平衡,选取可作为回填的好土顺路堆放在距沟槽边5米以外,多余土方应及时外运至建设单位指定的倒场内。沟槽土壤在施工过程中严禁受扰动,超挖时应将浮土、松土清完后,采用铺镇砂夹石夯实进行处理。

沟槽开挖后,分别在槽底两侧开挖断面为30cm×30cm的排水沟,每个检查井外设1m×1m×1m集水坑,用潜水泵随时将水抽排至路外或已开成有组织排水系统内。

基槽开挖后应请建设单位、设计单位和监理单位人员现场验槽,根据基底土质情况作相应处理。

二、沟槽支挡

管沟开挖过程中,应经常检查沟壁的稳定情况,密切注视气象动态,掌握好季节性施工,确保施工安全。对于沟槽余壁土质软弱、不稳定等情况应用时加设支党。加设支撑应注意以下几点:

1、支撑的沟槽应随沟槽的开挖及时支撑。雨季施工不得空槽过夜。 2、沟槽要平整,撑板应均匀紧贴沟壁。

3、撑木、方木、撑板必须互相贴紧,固定牢靠,并经常检查,发现松动应及时加固。

4、撑木支撑高度应保证下道工序的实施,尽量不倒撑或少倒撑。 5、撑木顺沟槽方向间距一般为1.5m左右(4m长300×60的木板或150×150方木支撑3道,3m长300×60的木板或150×150方木支撑2道)

三、原材料的选用

1、水泥:采用普通硅酸盐水泥,并按规定送检,保证水泥毅然吵强度、安定性、细度模数合格,并备足一次浇筑砼的水泥需用量。

2、砂石:粗骨料粒径级配良好,含泥量小于1.5%细骨料选用级配良好的中砂,含泥量不超过1.5%。所有进场骨料均需按产地和批量送检,以保障不同的批量的级配满足要求。

3、水:地下水,开工前应及时送检,检查PH值是否满足施工要求。 第4节 下管

一、下管前的检查(验) 1、下管前沟槽检查 1)槽底杂物应清理干净

2)认真检查基础宽度、高程,不合格者及时采取措施进行整改。 3)下管的一侧堆土过高、过陡,应及时进行整理,并满足安全要求。 2、管村检验

1)管材必须具有出厂合格证书,质量应满足现国家标准。 2)管材外表面应有出厂日期、规格、型号等印记。

3)管体内外表面应无露筋、空鼓、峰窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷。4)遇到不合格品,应及时返还厂家。

二、下管

本工程管径d400-d800,下管时根据管径采用人工压绳子下管法机械下管法。

对于管径≤d400的管道,采用人工压绳下管法,下管时应挑选经验丰富、操作熟练的12位工人两侧站好,用手握住面绳,用脚踩住底绳,管前两位工人将强套的管两,用撬棍撬的沟槽边,及时将面强压住,握面绳的人工用力一致使管均匀下滑到沟槽,在下管过程中,应注意安全,防止底绳空头。

对于管径>d400的管道,采用机械下管法,机械下管一般采用20T吊车进行下管。吊车沿沟槽边,将管子分另下到沟槽内,吊车距沟边至少1米,以保证槽壁不坍塌。吊车下管注意以下几点:

1、采用吊车下管时,事先应与吊车人员一起勘察现场,根据沟槽情况确定

吊距槽边距离、管材存放位置及其它配合事宜。吊车进出路线应先进行平整、清除障碍。

2、吊车不得在架空输电线路下操作。在架空线路一侧操作时,其安全距离不小于规定值。

3、吊车下管应有专人指挥,指挥信号统一明确。

4、套管应找好重心,以便起吊平稳,管材起吊速度均匀,回转平稳,下落低速轻放。 第5节 稳管

砼管下放到沟槽,采用下垫1米短钢管,两侧工人使用撬棍撬至摆放位置。一个井段或多个井段,砼管大体就位后,即可进行稳管施工。根据检查井中心线,龙门板的高程先稳固一个井段或多个井段头管,在端头管两侧,中线设增设龙门板。对于井段≤30m,中间可不增设龙门板,但高程广线应起拱1.5cm-2.0cm,防止广线下附。污雨水管下放到沟槽后,人工使使用撬棍调整到广线的位置,两侧用C15预制小三角砼(共4块)垫塞稳固,对于雨水管道,小三角预制砼应设置距砼管端头40cm-60cm之间,防止小角砼块与管卡重叠,避免返工,影响施工进度。安管的间隙应均匀、一致,一般控制在8mm-10mm之间。

第6节 安管

本工程管道采用钢筋砼道,接口形式为钢丝网水泥砂浆抹带接口和HDPE SN8级双壁波纹排水管,接口为承插式接口采用弹性橡胶圈密封。对橡胶圈的具体要求如下:

1、橡胶圈应耐酸、而碱、耐油;

2、橡胶圈可采用挤压法成形,橡胶圈搭接强度在延伸100%的情况下无明显分离。

3、橡胶圈应质地紧密,表面光滑平直,不得有空隙气泡。 4、橡胶圈应在阴凉、清洁的环境下保存。