建构筑物消防员中级-使用与维护防火

分隔设施(下)

姓名:__________

指导:__________

日期:__________

第 1 页 共 7 页

2017-09-21 11:11

一、防火卷帘的现场启闭

1.手动操作装置:防火卷帘应设有手动操作装置,装置应灵活、可靠。使用手动操作装置控制卷帘启、闭运行时,不得出现滑行撞击现象;手动操作装置安装位置应便于操作,并有明显标志。

2.防火卷帘控制器:当安装在墙上时,其底边距地面高度为1.3m~1.5m;用于防火分隔的防火卷帘控制器的另一侧应安装手动控制装置。防火卷帘控制器应符合火灾报警控制器通用技术条件的要求。

第 2 页 共 7 页

3.火灾探测器组:用于疏散通道上的防火卷帘和横向分隔防火分区的防火卷帘,其两侧均应设置火灾探测器组;用于竖向分隔的防火卷帘(中庭)应在一侧(内侧)设置火灾探测器组。

4.防火卷帘除应有上述控制功能外,还应有温度(易熔金属)控制功能,以确保在火灾情况下,火灾探测器或联动装置或消防电源万一发生故障,藉易熔金属受热熔化,迫使防火卷帘执行下降动作而起到防火分隔作用。 二、防火卷帘的控制、操作功能及测试方法 1.防火卷帘控制器的报警功能

(1)操作方法:用测试工具或采用加烟、加温的方法使防火卷帘控制器负载的感烟、感温探测器分别发出烟、温火灾报警信号,观察防火卷帘控制器的动作及信号显示情况。

(2)测试要求:防火卷帘控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制设备的火灾报警信号,发出声、光报警信号。 2.防火卷帘控制器的手动控制功能

(1)操作方法:操作防火卷帘控制器的手动控制按钮,观察防火卷帘的下降、

第 3 页 共 7 页

停止、上升等动作情况。

(2)测试要求:防火卷帘控制器手动操作卷帘下降、停止、上升等功能应正常,消防控制设备上防火卷帘信号显示应正常。 3.现场启动

(1)操作方法:现场手动启动防火卷帘内、外侧手动控制按钮,观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。

(2)测试要求:现场手动启动内、外侧手动控制按钮,防火卷帘上升、停止、下降等动作正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。 4.远程启动

(1)操作方法:在控制室手动启动消防控制设备上的防火卷帘控制装置,观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。

(2)测试要求:在控制室消防控制设备上手动启动防火卷帘控制装置,防火卷帘停止、下降等动作正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。 5.自动启动

(1)操作方法:用专用测试工具或采用加烟、加温的方法使火灾探测器组的感

第 4 页 共 7 页

烟、感温探测器分别发出烟、温模拟火灾信号,观察防火卷帘动作情况及消防控制设备信号显示情况。 (2)测试要求:

①用于分割防火分区的防火卷帘,当其火灾探测器组的感烟、感温探测器分别发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位-次降至下限位全闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

②用于疏散通道、出口处的防火卷帘,当感烟探测器发出火灾报警信号后,防火卷帘由上限位降至1.8m处定位,并向控制室消防控制设备反馈中位信号,当感温探测器发出报警信号后,防火卷帘由中位降至下限位全闭,并向消防控制设备反馈全闭信号;或防火卷帘控制器接到火灾报警信号后,控制防火卷帘自动下降至距地面1.8m处停止,延时5~60s后,继续下降至全闭,并向消防控制设备反馈各部位动作信号。 6.外观检查

第 5 页 共 7 页