建筑节能检测方案
1 编制依据:1、《民生大厦工程施工合同》和工程施工图。 2、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)。 3、《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ15-65-2009) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)
5、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB 7107-2002) 6、《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T 15225)
7、国家和行业颁布的现行有关施工规范及质量检验评定标准。 8、中山市相关的文件规定。 2 工程概述2.1工程简介 序 号 项 目 内 容 1 工程名称 民生大厦工程 2 工程地址
中山市石岐区民生中路38号 3 建设单位
页 第 1
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。
中山市公建物业投资管理有限公司 4 设计单位
广东中山建筑设计院有限公司 6 工程范围
土建工程、建筑装饰装修工程、建筑给排水工程、建筑电气工程(不含高压进线电缆主材,但包含高压电缆从临时变压器至高压进线柜段得敷设、电缆头制作、连接、停电、高压检测至正常通电等工程费用。柴油发电机组工程包含与低压联络柜连接及消音、环保等费用)、智能建筑工程、通风与空调工程(包含原民生办公区空调室外机迁移安装工程);室外综合管线等工程 7 承包方式 总承包 8 工期要求 20个月
2.2建筑设计概况
本项目位于中山市石岐区民生中路38号,占地面积9896.30平方米,总建筑面积30590.08平方米,最大层高为5.7米,最大高度为70.5米,最大跨度为14.40米。拟建一栋19层高的综合办公楼,其中地
页 第 2
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。
下一层,地上十九层。地下一层至地上六层为停车库,地上七层至十九层为办公楼。一层至六层外墙为干挂石幕墙,七层以上外墙为铝窗加玻璃幕墙构成。
3 结构设计概况3.1工程概况
工程基础采用人工挖孔灌注桩,主体结构为现浇钢筋砼框架/剪力墙结构,砼强度等级为C25~C35,钢筋为HPB235、HRB335、HRB400,地下室外墙防水砼抗渗等级0.6MPa;主体结构梁最大跨度6.4M、截面一般为250×(400~950),楼板厚一般为100㎜。 3.2主要设计说明
本工程对以下部位进行结构实体检验:a、二层结构;b、天面结构;c、标准层砼结构。结构实体检验的内容包括混凝土强度(同条件养护的试件强度)和钢筋保护层厚度,楼板厚度每层都进行抽检。 备注:
①钢筋保护层设计厚度:15MM~40MM。 ②主要构件的截面几何尺寸:详见设计图。
4 混凝土强度检验4.1混凝土标准养护试件的取样及留置规定: ①每拌制100盘且不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
②每个工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;
③当一次连续浇筑超过1000M3时,同一配合比的混凝土每 200M3取样不得少于一次;
页 第 3
本文部分内容来自互联网,不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。