B.往复式柱塞泵 C.射流泵 D.隔膜泵
108.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员(B)或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 A.轻伤 B.重伤 C.死亡 D.群死群伤
109.建筑工程验收应在(B)自行检查评定的基础上进行。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.监检单位
110.隐蔽工程在隐蔽前应由(B)通知有关单位进行验收,并形成验收文件。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.监检单位
111.通风及空调工程材料进入施工现场后,必须由供货商、(D)、施工单位的代表共同对其进行实物到货验收。 A.建设单位 B.监检单位 C.安全部门 D.监理
112.主要资源配置计划应包括(A)配置计划和物资配置计划等。
A.劳动力 B.资金 C.机械 D.材料
113.一般情况下,分部工程的质量验收应由(B)组织相关人员进行。 A.施工单位项目技术负责人
B.总监理工程师(建设单位项目负责人) C.监理工程师 D.设计负责人
114.擅自变更设计或未按设计及标准规范构造要求进行施工属于(A)类安全质量问题。 A.Ⅰ B.Ⅱ C.Ⅲ D.Ⅳ
115.当电压为3~10kV电缆线路构成的系统,单相接地故障电容电流一超过30A时,应采用(C)。 A.直接接地系统 B.小电阻接地系统 C.不接地系统 D.经灭弧线圈接地系统
116.施工单位应当对管理人员和作业人员(D)安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A.每季至少进行一次B.每月至少进行一次 C.每年至少进行一次D.每年至少进行二次
117.一般临时设施区域,每100m2配备(A)个10开灭火器。 A.2B.3C.4D.5
118.(A)能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。
A.力矩限制器 B.变幅小车断绳保险器 C.重量限制器 D.载荷限制器
119.安全带的报废年限为(C)。 A.1-2年 B.2-3年 C.3-5年 D.4-5年
120.施工方进度控制的任务是依据(B)控制施工工作进度。 A.业主方队施工进度的要求
B.施工任务承包合同对施工进度的要求 C.建筑施工工期定额
D.业主方对施工进度的要求和工期定额等
121.室外消火栓距路边不应超过(B)。 A.1.0m B.2.0m C.3.0m D.4.0m
122.每个室外消火栓的供水量应为(A)。 A.10~15L/s B.5~10L/s C.15~20L/s D.25~30L/s
123.闸阀适用于管径(B)的管道上。
A.≤50mm B.≥70mm C.≥100mm D.≥150mm
124.水泵吸水口直径一般比吸水管小,可采用(D)连接。 A.管箍 B.直接 C.同心大小头 D.偏心大小头
125.干式自动喷水灭火系统一个报警阀控制的喷头数不宜超过(A)个。 A.500B.600C.700D.800
126.在自动喷水灭火系统中,每侧每根配水支管布置的喷头数对轻.中危险级,不应多于(C)。 A.4个 B.6个 C.8个 D.10个
127.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于(B)m。 A.2.0B.2.5C.3.0D.3.5
128.三相四线制供电线路中电压380V/220V,表示(A)。 A.线电压380V,相电压220V B.相电压380V,线电压220V C.将380V电压变压成220V电压 D.电压最大值为380V,电压有效值为220V
129.(C)是对施工进度目标有利的技术措施。 A.合同结构
B.组织结构形式 C.设计技术和施工技术 D.控制技术
130.在TN系统接地形式的低压电网中,三相配电变压器的中性点应采用(B)。 A.不接地系统 B.直接接地 C.大电阻接地 D.经消弧线圈接地
131.对于第一类防雷建筑物,独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网应设独立的接地装置,每一引下线的接地电阻不宜大于(A)Ω。 A.10 B.15 C.20 D.30
132.雷电保护接地的接地电阻应为(D)。 A.交流电阻 B.低频电阻 C.高频电阻 D.冲击电阻
133.综合布线系统中,其下面不属于工作区子系统的是(D)。 A.信息插座 B.信息模块
C.终端设备与信息插座连接线 D.配线架至信息插座连接线
134.综合布线中由楼层电信间到工作区的布线为水平布线子系统,采用双绞线布线时,最大长度应不超过(B)m A.50 B.90 C.150 D.200
135.有线电视分配系统分配设备空闲端口和分支器输出终端,均应端接(B)。 A.50Ω负载电阻