幕墙龙骨安装技术交底记录
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
幕墙玻璃龙骨安装施工技术交底
交底内容: 一、
1、
施工准备
玻璃幕墙铝龙骨安装前,应具备玻璃幕墙铝龙骨分格平面图、立面图,
铝龙骨安装节点大样图及铝龙骨安装的各项技术要求。 2、
依照工程的具体情况,确定玻璃幕墙铝龙骨进场检验内容及适用标准,
参照部标或其他权威认可的标准,确定后在工程上使用。 3、 4、
玻璃幕墙安装用的材料应符合现行国家产品标准和设计要求。 主要机具:
电焊机、锤子、扳手、线垂、钢丝线、卷尺等。
二、 施工工艺及技术要求
(一)工艺流程
根据幕墙龙骨平面分格定位图放钢丝控制铝龙骨的进出、分格 → 按龙骨立面布置图备料(龙骨、连接件、插接件、防腐垫片、M12不锈钢螺栓、不锈钢螺帽、钢方垫片) → 按铝龙骨安装节点大样立竖龙骨(控制好标高) → 校核龙骨分格、垂直度 → 分格、标高能闭合后 → 施工队自检,自检合格后报质检员 → 质检员抽查合格后报监理单位 → 监理单位检查合格后施工队才能进行下步工序 → 大面积安装竖龙骨→ 配横龙骨安装需要的材料(横龙骨、M6不锈钢螺栓、不锈钢螺帽、弹簧垫片、橡胶垫片)→ 大面积安装横龙骨(注意有开启窗部位的横龙骨)→ 施工队自检,自检合格后报质检员 → 质检员抽查合格后报监理单位 → 监理单位检查合格后施工队才能进行下步工序。 (二)技术要求
1、竖龙骨安装标高偏差不应大于1mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差不应大于2mm,同时注意误差不得积累,且开启窗处的分格误差为正公差。 2、相邻竖龙骨安装的标高偏差不应大于1mm,同层竖龙骨的最大标高偏差不应大于3mm,相邻竖龙骨的距离偏差不应大于2mm 。 3、竖龙骨与连接件的接触面一定要加防腐隔离垫片。
2
4、龙骨安装角度要与平面控制线成90°,不得扭曲。
5、楼层与楼层之间竖龙骨的连接必须留有伸缩缝,以适应和消除建筑挠度变形和温度变形的影响。
6、竖龙骨按偏差要求初步定位后,应进行自检,对不合格的应进行调校修正,自检合格后,再报质检人员进行抽检,抽检数量应为竖龙骨总数的5%以上,抽检合格后才能将连接件正式焊接牢固。
7、横龙骨两端的连接角铝与竖龙骨连接处应加弹性橡胶垫,以适应和消除横向温度变形的要求。
8、相邻两横龙骨的水平标高差≤1mm,同高度内横梁的高度差≤3mm。
9、横龙骨分格内对角线差为:对角线≤2M时允许误差为2mm ;对角线>2M时允许误差为3mm 。
10、横龙骨安装定位后,应进行自检,对不合格的应及时进行调校修正。自检合格后再报质检人员进行抽检,抽检量应为横龙骨总数量的5%以上,抽检合格后才能进行下道工序。 三、安全管理
1、进入施工现场必须戴好安全帽;
2、高空、临边作业,必须把安全带系在牢固、可靠的地方;
3、高空作业中的设施、设备、必须在施工前进行检查,确认完好后方能使用; 4、施工时,材料放在安全可靠部位、工具要放在工具包内,防止高空坠物伤人事故。
5、龙骨安装焊接作业时,场地必须采取防火、防爆安全措施后,方可进行操作,焊
件下方应设置接火斗和安排看火人,操作者操作时戴好防护眼镜和面罩;电焊机接地零线及电焊工作回线必须符合有关安全规定。
3