热稳定效验:It2t?Qk

It2t?1052?4?55125(KA)2S?Qk?13.51(KA)2S 动稳定效验:

ies?200KA?ish?17.11KA 满足动稳定和热稳定要求 因此所选隔离开关合适

(4)主变压器侧隔离开关的选择

Imax??1.05?SN??3?UN????1.05?50000?3?10??3031.09A

额定电压选择:UN?UNS?10KV 额定电流的选择:IN?Imax?3031.09A

极限通过电流选择:ies?ish?16.12KA (d5点短路电流)

由上表可知GN10-10T同样满足主变压器侧隔离开关的选择。其动稳定,热稳定计算与母联侧相同。

4.2 电流互感器的选择

4.2.1 110KV侧电流互感器的选择

一次回路电压:UN?Ug?110KV

二次回路电流:Im?Igmax4???50000??3???(3?110)?349.91A

根据以上两项,初选LCWB4-110型电流互感器[5],其参数如下表2-7所示:

表2-7 LCWB4-110型电流互感器的技术参数 型号 额定电压电流比 (KV) LCWB4-110 110 600/5 准确级次组合 热稳定电动稳定电流(KA) 流(KA) 135 0.5/B1/B2/B3 75 动稳定效验:ish?2ImKdw

2ImKdw?2?600?150?127.28KA?ish?3.98KA 满足动稳定要求

热稳定效验:Qk??ImKt?

2?ImKt?2??600?75?2?2025(KA)2S?Qk满足热稳定要求

?0.11(KA)2S

总是所述,所选LCWB4-110型电流互感器满足要求。

4.2.2 35KV侧电流互感器的选择

(1)主变压器侧电流互感器的选择 一次回路电压:UN?Ug?35KV

4???50000??3???二次回路电流:Im?Igmax(3?35)?1099.71A

根据以上两项,初选LDB-35型电流互感器[5],其参数如下表2-8所示:

表2-8 LDB-35型电流互感器的技术参数

型号 额定电压电流比 (KV) 准确级次组合 热稳定电动稳定电流(KA) 流(KA)

LDB-35 35 2000/5 0.5/10P/10P 30 75 动稳定效验:ish?2ImKdw

2ImKdw?2?2000?2.5?30?212.13KA?ish?4.49KA 满足动稳定要求

热稳定效验:Qk??ImKt?

2?ImKt?2??2000?30?2?3600(KA)2S?Qk满足热稳定要求

?0.914(KA)2S

总是所述,所选LDB?35户外独立式电流互感器满足要求。 (2)35KV母联电流互感器的选择

由于35KV母联与变高35KV侧的运行条件相应,故同样选用LDB?35型电流互感器。

4.2.3 10KV侧电流互感器的选择

(1)主变压器侧电流互感器的选择 一次回路电压:UN?Ug?10KV

4???50000??3???二次回路电流:Im?Igmax(3?10)?3849A

根据以上两项,初选LMZD-10型电流互感器[5],其参数如下表2-9所示:

表2-9 LMZD-10型电流互感器的技术参数

型号 额定电压电流比 (KV) LMZD-10 10 11000/5 0.5/D 准确级次组合 热稳定电动稳定电流(KA) 流(KA) 40 90 动稳定效验:ish?2ImKdw

2ImKdw?2?11000?90?1400.07KA?ish?17.11KA 满足动稳定要求

热稳定效验:Qk??ImKt?

2

?ImKt?2??11000?40?2?193600(KA)2S?Qk满足热稳定要求

?13.51(KA)2S

总是所述,所选LMZD-10户外独立式电流互感器满足要求。 (2) 10KV母联电流互感器的选择

由于10KV母联与变高10KV侧的运行条件相应,故同样选用LMZD-10型电流互感器。

图1-6 d5点短路时的系统网络等值简化

次暂态短路电流标幺值的计算:

I''*?I*??1X?1.01.15

1*0.866?次暂态(0s)和4s时的短路电流相等,三相短路电流有名值为:I''?I''*?SB3U?1.15?100(3?10.5)?6.32KA

av两相短路电流为:0.866?6.32?5.47KA 冲击电流为:ish?2.55I''?2.55?6.32?16.12KA 短路容量为:S?3UBI''?3?10.5?6.32?114.94MVA

Ish?1.51I''?1.51?6.32?9.54KA

参考文献:

[1]范锡普.发电厂电气部分[M].第二版.北京:中国电力出版社,1995 [2]冯金光、王士政.发电厂电气部分[M].第三版.北京:中国水利水电出版社,2002

[3]许珉、杨宛辉、孙丰奇.发电厂电气主系统[M].北京:机械工业出版社,2006

[4]能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册[M].电气一次部分.北京:水利电力出版社,1989

[5]周文俊.电气设备实用手册(上、下册)[M].北京:中国水利水电出版社,1999

[6]陈珩.电力系统稳态分析[M].第三版.北京:中国电力出版社,1995

[7]李光琦.电力系统暂态分析[M].第三版.北京:中国电力出版社,1995

220kV降压变电所电气一次部分设计

热稳定效验:It2t?QkIt2t?1052?4?55125(KA)2S?Qk?13.51(KA)2S动稳定效验:ies?200KA?ish?17.11KA满足动稳定和热稳定要求因此所选隔离开关合适(4)主变压器侧隔离开关的选择Imax??1.05?SN??3?UN????1.05?50000?3?10?
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
03tju4ssew81m9s40mcz3j4le87moy00jcr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享