(1) 出线侧断路器、母联断路器的选择 流过断路器的最大持续工作电流:
Imax??2?SN??3?UN????2?50000?3?35??1649.57A
额定电压选择:UN?UNS?35KV 额定电流的选择:IN?Imax?1649.57A 开断电流选择:INbr?I\?1.76 (d1点短路电流) 选用SW2-35型断路器[5],其技术参数如下表2-3所示:
表2-3 SW2-35型断路器的技术参数
断路器型额定电额定电最高工额定断极限通热稳定固有分号 压KV 流A 作电压流容量过电流电KV SW2-35 35 2000 40.5 KA 6.6 KA 峰值 17 KA 4S 6.6 0.06 流闸时间S 热稳定效验:It2t?Qk
It2t?6.62?4?174.24(KA)2S
电弧持续时间取0.04s,热稳定时间为:tk?0.15?0.06?0.04?0.25S?1S 因此需要计入短路电流的非周期分量,查表得非周期分量的等效时间T=0.05S,
Qnp?TI\2?0.05?1.692?0.14(KA)2S
Qp?1?\2122?I?10I?It??1.762?10?1.762?1.762?0.25?0.774(KA)2S ?tktk?k12?122???Qk?Qnp?Qp?0.14?0.774?0.914(KA)2S 所以It2t?Qk,满足热稳定效验。 动稳定效验:
ies?17KA?ish?4.49KA
满足动稳定效验。 因此所选断路器合适。 (2) 主变压器侧短路器的选择
Imax??1.05?SN??3?UN????1.05?50000?3?35??866.03A
额定电压选择:UN?UNS?35KV 额定电流的选择:IN?Imax?866.03A
开断电流选择:INbr?I\?1.64 (d4点短路电流)
由上表可知,SW2?35同样满足主变压器侧断路器的选择。 其动稳定,热稳定计算与母联相同。
(3)出线侧隔离开关,母联断路器隔离开关的选择
Imax??2?SN??3?UN????2?50000?3?35??1649.57A
额定电压选择:UN?UNS?35KV 额定电流的选择:IN?Imax?1649.57A
极限通过电流选择:ies?ish?4.49KA (d1点短路电流) 选用GW5-35II DW型[5],具体参数如下表2-4所示:
表2-4 GW5-35II DW型隔离开关的技术参数 隔离开关型号 额定电压KV 额定电流A 极限通过电热稳定电流流KA
KA
峰值 GW5-35II DW 35 2000 100 4S 31.5 热稳定效验:It2t?Qk
It2t?31.52?4?3969(KA)2S?Qk?0.914(KA)2S 动稳定效验:
ies?100KA?ish?4.49KA 满足动稳定和热稳定要求 因此所选隔离开关合适
(4) 主变压器侧隔离开关的选择
Imax??1.05?SN??3?UN????1.05?50000?3?35??866.03A
额定电压选择:UN?UNS?35KV 额定电流的选择:IN?Imax?866.03A
极限通过电流选择:ies?ish?4.18KA (d4点短路电流)
由上表可知GW5?35ⅡDW同样满足主变压器侧隔离开关的选择。 其动稳定,热稳定计算与母联侧相同。
4.1.3、10KV电压等级的断路器及隔离开关的选择
(1) 出线侧断路器、母联断路器的选择
流过断路器的最大持续工作电流:
Imax??2?SN??3?UN????2?50000?3?10??5773.5A
额定电压选择:UN?UNS?10KV 额定电流的选择:IN?Imax?5773.5A
开断电流选择:INbr?I\?6.71 (d2点短路电流) 选用SN10?10型断路器[5],其技术参数如下表2-5所示:
表2-5 SN10-10型断路器的技术参数 断路器型额定电额定电最高工额定断极限通热稳定固有分号 压KV 流A 作电压流容量过电流电KV SN10-10 10 0 热稳定效验:It2t?Qk
1250500 KA 28.9 KA 峰值 71 KA 1S 43.2 0.06 流闸时间S It2t?43.22?4?1866.24(KA)2S
电弧持续时间取0.04s,热稳定时间为:tk?0.15?0.06?0.04?0.25S?1S 因此需要计入短路电流的非周期分量,查表得非周期分量的等效时间T=0.05S,
Qnp?TI\2?0.05?6.712?2.25(KA)2S Qp?1?\2122?2222?I?10Itk?Itk?tk??6.71?10?6.71?6.71?0.25?11.26(KA)S 12?122???Qk?Qnp?Qp?2.25?11.26?13.51(KA)2S 所以It2t?Qk,满足热稳定效验。 动稳定效验:
ies?71KA?ish?17.11KA 满足动稳定效验。
因此所选断路器合适。 (2) 主变压器侧断路器的选择
Imax??1.05?SN??3?UN????1.05?50000?3?10??3031.09A
额定电压选择:UN?UNS?10KV 额定电流的选择:IN?Imax?3031.09A 开断电流选择:INbr?I\?6.32 (d5点短路电流)
由上表可知,SN10-10同样满足主变压器侧断路器的选择。 其动稳定,热稳定计算与母联相同。
(3) 出线侧隔离开关,母联断路器隔离开关的选择
Imax??2?SN??3?UN????2?50000?3?10??5773.5A
额定电压选择:UN?UNS?10KV 额定电流的选择:IN?Imax?5773.5A
极限通过电流选择:ies?ish?17.11KA (d2点短路电流) 选用GN10-10T型[5],具体参数如下表2-6所示:
表2-6 GN10-10T型隔离开关的技术参数 隔离开关型额定电压KV 额定电流A 号 GN10-10T 10 6000 极限通过电流热稳定电流KA 峰值 200 KA 5S 105