1.6.2 电压互感器的配置

(1) 电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护 装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。

(2) 旁路母线上是否需要装设电压互感器,应视各回出线外侧装设电压互感器的情况和需要确定。

(3) 当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一相上应装设电压互感器。 (4) 当需要在330KV及以下主变压器回路中提取电压时,可尽量利用变压器电容式套管上的电压抽取装置。

(5) 发电机出口一般装设两组电压互感器,供测量、保护和自动电压调整装置需要。当发电机配有双套自动电压调整装置,且采用零序电压式匝间保护时,可再增设一组电压互感器。

1.6.3 电流互感器的配置

(1) 凡装有断路器的回路均应装设电流互感器其数量应满足测量仪表、保护和自动装置要求。

(2) 在未设断路器的下列地点也应装设电流互感器:发电机和变压器的中性点、发电机和变压器的出口、桥形接线的跨条上等。

(3) 对直接接地系统,一般按三相配置。对非直接接地系统,依具体要求按两相或三相配置。

(4) 一台半断路器接线中,线路—线路串可装设四组电流互感器,在能满足保护和测量要求的条件下也可装设三组电流互感器。线路—变压器串,当变压器的套管电流互感器可以利用时,可装设三组电流互感器。

二、 主变压器的选择

2.1负荷计算

最大综合计算负荷的计算可按照公式:

Smax?mPi.max?Kt???cos?i?i?1????1??%? (3-1) ?求得。

式中 Kt—同时系数,出线回数较少时,可取0.9~0.95,出线回数较多时,取0.85~0.9;

?%—线损,取5%

Smax?mPi.max?Kt???cos?i?i?1????1??%? ?3334444???0.85??12?12?12?8?8?8??????????1?5%?

0.850.850.850.850.850.850.85????1?0.85??60?290410%5

?79.80MVA

2.2、主变压器台数的确定

对大城市郊区的一次变电所,在中低压侧已构成环网的情况下,变电所以装设两台主变压器为宜。此设计中的变电站符合此情况,因此选择两台变压器即可满足负荷的要求。

2.3、主变压器相数的确定

(1) 主变压器采用三相或是单相,主要考虑变压器的制造条件、可靠性要求及运输条件等因素。

(2) 当不受运输条件限制时,在330KV及以下的发电厂和变电所,均应采用三相变压器。社会日新月异,在今天科技已十分进步,变压器的制造、运输等等已不成问题,故有以上规程可知,此变电所的主变应采用三相变压器。

2.4、主变压器容量的确定

装有两台及以上主变压器的变电所中,当其中一台主变压器停运时,其余主变压器的容量一般应满足60%的全部最大综合计算负荷。即

(n-1)SN?0.6Smax (3-2)

由上可知,此变电站单台主变压器的容量为:

SN?Smax×60%=79.8×60%=47.88 MVA 所以应选容量为50 MVA的主变压器

综合以上分析计算,选择变压器型号为SFSZ7—50000/110型[5],其参数如表3-1所示。

表3-1 SFSZ7—50000/110变压器参数

变压器 型号 额定容量(KVA) —50000 电压(KV) 阻抗电压(%) SFSZ7高压侧 中压侧 低压侧 高中 17 高低 10.5 中低 6.5 50000/110 110±838.5±10.5 ×1.25% 5%

三、短路电流计算

取基准容量为SB?10M,基准电压为UB?Uav,又依公式:0VAIB?SB3UB;XB?2UBSB。计算出基准值如下表1-1所示:

SB=100MVA

表1-1 基准值

UB(KV) IB(KA) XB(?) 115 0.552 120.23 37 1.716 12.45 10.5 6.048 1.00

3.1 计算变压器电抗

1?Uk(1?2)%?Uk(3?1)%?Uk(2?3)%? 21 =?17?10.5?6.5?

2 =10.5

1Uk2%??Uk(1?2)%?Uk(2?3)%?Uk(3?1)%?

21=?17?6.5?10.5? 2=6.5

1Uk3%??Uk(3?1)%?Uk(2?3)%?Uk(1?2)%?

21=?17?6.5?10.5? 2Uk1%?=0

*?Uk1%???SB??10.5XT?100?0.21 ???1??100S10050N????????*?Uk2%???SB??6.5XT??100?0.13 ????2100??SN?10050?????*?Uk3%???SB??0XT?100?0 ???3??100S10050N????????

3.2 系统等值网络图

系统等值网络图如下图1-1所示:

图1-1 系统等值网络图

3.3 短路计算点的选择

选择上图中的d1、d2、d3、d4、d5各点。

3.4 短路电流计算

(1)d1点短路时(如图1-2所示):Uav?37KA 次暂态短路电流标幺值的计算:

I*''?I*??1X1*?1.00.888?1.13

次暂态(0s)和4s时的短路电流相等,三相短路电流有名值为:

I''?I*''?SB3Uav?1.13?100?1.76KA

(3?37)两相短路电流为:0.866?1.76?1.52KA 冲击电流为:ish?2.55I''?2.55?1.76?4.49KA 短路容量为:S?3UBI''?3?37?1.76?112.79MVA

Ish?1.51I''?1.51?1.76?2.66KA

220kV降压变电所电气一次部分设计

1.6.2电压互感器的配置(1)电压互感器的数量和配置与主接线方式有关,并应满足测量、保护、同期和自动装置的要求。电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失压,同期点的两侧都能提取到电压。(2)旁路母线上是否需要装设电压互感器,应视各回出线外侧装设电压互感器的情况和需要确定。(3)当需要监视和检测线路侧