煤场自燃预防与控制措施

防煤斗自燃控制措施及应急处理预案 1. 煤场堆取煤作业按照 用旧存新 的原则进行。

2. 燃煤的堆存时间一般不应超过三个月, 超过二个月或有自燃倾向时每天测一次煤堆温度并作好记录, 一个煤堆测点不应少于 12 个, 一般煤堆温度不得超过 60℃, 每天温升不得超过 2℃。 3. 对局部自燃处理, 原则上采用将自燃煤用铲车挖出, 倒到空场地用水浇灭的处理方法, 还可并用推土机将自燃煤推开碾平压实处理。

4. 燃料综合班应加强对煤场的整场和喷淋降温, 对计划加仓煤堆进行彻底的处理, 通过喷淋、 翻堆、 碾压达到有效的冷却降温, 确保上煤安全。

5. 自燃的煤必须得到有效的处理后方可用于加仓, 且只能加在运行中的煤仓并告知值长。 自燃煤有效处理的标准为:

取到系统皮带机上的煤没有明显的烟气,只有水蒸气, 温度小于 50℃, 更不得有明火, 蓝烟或黄烟。

6. 在取底层煤或处理过的自燃煤时, 燃运班长应及时将燃煤情况报告值长,同时安排#6 皮带机岗位人员对即将进入原煤斗的煤流每 10 分钟进行一次测温,温度大于 45℃时, 应按值长安排加至某个仓, 以便集控维持该仓运行, 不得用温度大于 50℃的煤加仓。

1 / 5

7. 底层煤或处理过的自燃煤原则上不加 A、 E 煤斗。 8. 燃运人员应加强对各台机组制粉系统煤位的监视, 每次准备加仓前, 燃运班长须向值长了解当天制粉系统是否有切换安排, 并相应调整加仓计划。

集控切换制粉系统后, 值长(二期由值长助理) 应及时通知燃运班组, 掌握停运制粉的煤仓的煤种情况。

9. 集控运行人员应按有关规定定期测量原煤斗外壁温度, 测温应在原煤斗上已标识的测温点上测量, 发现异常时应增加检查次数, 并做好记录。

10. 当出现燃煤斗温度异常升高时, 按以下方案进行处理: 10.1 当发现燃煤斗壁温超过 60℃时, 第一发现人应立即向当班主值、 值长汇报。

值长应安排增加燃煤斗温度检查次数, 通知主值对运行中的制粉系统应适当加大给煤率并保持运行, 对备用中制粉系统应尽快启动运行。

10.2 当发现燃煤斗壁温超过 80℃且煤仓上部有冒烟时, 值长应立即通知燃运用低温、 低挥发份的新煤加仓压火, 至冒烟基本消失, 并向运行部、 设备部值班领导(夜间或节假日) 汇报。 10.3 集控运行加大相应的给煤机出力至制粉最大出力, 并降低磨煤机出口温度至 65℃及以下运行, 严密监视制粉系统运行工况。

10.4 调整其它制粉系统出力, 保持机组运行参数稳定。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------

10.5 当燃煤斗壁温超过 100℃且部分油漆变色冒烟时值长应通知公司消防队到现场配合处理, 并汇报公司安监部主任、 分管生产的公司领导。

10.6 当出现局部温度急剧上升至 150℃以上且油漆严重变色时, 应用消防水或其它临时水源对该处喷淋进行紧急降温处理。 10.7 发现进入给煤机皮带的煤明显已在燃烧或有明火时, 应采取措施对皮带进行喷水减温。

10.8 处理过程出现给煤机或磨煤机跳闸时, 设备部应尽快消除缺陷重新启动该制粉运行, 或采取临时措施紧急启动制粉运行。 10.9 若出现制粉系统严重故障短时间无法启动运行, 或经上述处理燃煤斗温度仍无法控制时, 采用以下紧急处理方法: 10.9.1 如果燃煤斗煤位低于 10 米, 暂时撤离现场及附近所有人员, 从燃煤斗顶部大量喷入雾化水, 降低燃煤斗温度; 10.9.2 如果燃煤斗煤位高于 10 米, 从给煤机进口端掏煤, 降低煤位至 10米以下, 再采用 9.9.1 的方法处理; 10.9.3 进行以上喷淋或掏煤的人员, 应正确配带使用正压呼吸器、 穿戴高温防护服, 防止中毒或烧伤。

10.10 尽快将该燃煤斗内的存煤全部走空, 在走空过程中, 经常敲打燃煤斗,防止阴燃煤粘附而无法走空已阴燃的煤。 10.11 燃煤斗、 给煤机、 磨煤机全部充分走空吹扫后, 待磨煤机出口温度降至 40℃时, 停制粉系统运行。

3 / 5

10.12 通知设备部对燃煤斗、 给煤机、 磨煤机及相关的控制系统进行彻底检查, 对因高温损坏的密封圈更换正常。

10.13 集控运行检查该制粉系统已修复具备运行条件, 对处理过程中可能造成绝缘下降的电机摇测绝缘合格。

确认给煤机进口门关闭后, 值长通知燃运对燃煤斗加煤至正常煤位, 恢复正常备用。

10.14 处理过程出现制粉系统着火时, 采取以下处理措施: 10.14.1 应控制磨煤机出口温度在 65℃及以下运行, 当出现磨出口温度无法控制且升高到 80℃以上时, 判断为磨煤机内部有着火倾向。

10.14.2 关闭给煤机进口闸板门, 关闭磨煤机热风门, 全开冷风门, 保持给煤机运行, 尽快将给煤机皮带上煤走空。 10.14.3 若采取上述措施后出口温度仍急剧上升, 应开启故障磨煤机的氮气灭火门, 投入氮气灭火装置, 并向锅炉压力容器发生特重大安全事故应急处理办公室主任汇报, 启动锅炉压力容器发生特重大安全事故应急处理预案。

10.14.4 若煤粉管温度未下降或烧红, 明火造成对其它设备构成威胁时, 应对相应的明火部位进行灭火, 注意尽量避免对烧红的煤粉管急剧冷却。

10. 14. 5 磨煤机出口温度下降至 50℃后, 重新开启给煤机进口门, 继续按前述处理程序处理。