电气设备维护、检修工时核计及定员说明
电气人员工作范围:
1. 总变及发电系统的运行操作(3人*4班+2人*4班)=20人
2. 全厂生产系统高低压设备的运行维护、中小修以及生活区供电系统的维护,按工时计算需要50余人。 3. 以上未包括技术管理人员。 4. 二期不再增加人员编制。
一、全厂电气设备台数
1、全厂低压电动机共计约960台,高压电动机共计57台。 一期已安装低压电动机424台,高压电动机41台。
电动机中、小修工时定额表
序号 1 2 3 4
名 称 更换前轴承 更换后轴承 更换前端盖 更换后端盖
中修工时 2 2 2 2 小修工时 1
备 注 根据电动机功率大小,基础工时有所不同。
5 6 7 8 9 10 11 定、转子检修 电机拆、接线及检查 对地及相间绝缘检查 电机空试检查 基础工时 电动机外壳清扫 非解体轴承润滑油保养 总 计
2 2 1 1 6 20 6 0.5 1 7.5 20KW以下为4个工时; 20KW到55KW(不包括55KW)为6个工时; 55KW以上为8个工时。 根据电气设备检修规程的要求,电动机小修时间为三个月一次,一年4次小修;中修每年1次,每台电动机基础工时平均按6个工时计,所有低压电动机检修工时为:
(1)、电机小修总工时数=电机总数×年修次数×工时数
=(424+41)×4×7.5=13950(个/年);
(2)、电机中修总工时数=电机总数×年修次数×工时数
=(424+41)×1×20=9300(个/年);
全年星期天及法定节日共计104+7=110天; (3)、年工作日为:365天—110天=255天;
(4)、每天电动机中、小修所用工时为:(13950+9300)/255=91.18(个/天)。
2
2.变压器一期安装24台 变压器检修工时
3
常用配件 序号 系统与 部件 在标准项目名称 装量 名称 数量 常用消耗材料 准名称 数量 备工时 工 时 基本工配合工总工时 时 时 6 4 14 1 外壳1、检查和清扫1 及绝外壳及其附件,1 缘油 消除渗油、漏油。 1 放气阀 2只 密封胶 3支 4 蝶阀垫1套 圈 密封垫 1套 80口径蝶1 阀 80口径闸1 阀 2、检查和清扫1 防爆管、压力释放阀、气体继电1 器等安全保护装置 3、检查呼吸器 1 4、检查及清扫1 油位指示装置 1 气体继电1只 器 微动开关 1只 1 4 2 7 呼吸器 油位表 1只 硅胶 1只 6瓶 2 1 2 1 油位表连1只 杆 5、进行绝缘油
取油样5m 4
1 2 2 5
的电气试验和化学试验 管 取油样10只 瓶 变压器 油 6、检查外壳、1 铁芯接地 7、变压器避雷1 器进行 8、套管、油枕、 分接开关、套管座等附件渗油油密封处理 小计 2 冷却1、检查风扇电4 系统 动机及其控制4 回路 4 1 1 1 1 15 15 6 电动机 热继电器 接触器 3 3 3 导电脂 酒精 32 2管 8 46 4 4 500ml 带电冲洗液 5kg 白布 2、检查、修理4 强迫油循环泵、油流继电器及4
油流继电8 器 80口径蝶4 10米 1 49 50 5