好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室内燃气规范试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室内燃气规范试题(总3页)

--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009

一、选择题

1、穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面( )cm,下端应与楼板底齐平。

A、5 B、10 C、15 D、20 答案:A

2、当引入管埋地部分与室外埋地PE管相连时,其连接位置距建筑物基础不宜小于( )m,且应采用钢塑焊接转换接头。

A、 B、 C、 D、 答案:C

3、引入管与建筑物外墙之间的净距应便于安装和维修,宜为( )m。 A、 B、 C、 D、 答案:C

4、对钢质管道的焊接,等壁厚对接焊件内壁应齐平,内壁错边量不应大于( )mm

A、1 B、2 C、3 D、4 答案:A

5、管道开孔边缘与管道焊缝的间距不应小于( )mm。

A、50 B、100 C、150 D、200 答案:B

6、管道环焊缝与支架、吊架边缘之间的距离不应小于( )mm。

A、50 B、100 C、150 D、200 答案:A

7、当燃气管道安装在建筑物的避雷保护范围内时,应每隔 m至少与避雷网采用直径不小于 mm的镀锌圆钢进行连接,焊接部位应采取防腐措施。

A、25,10 B、30,10 C、30,8 D、25,8 答案:D

8、当燃气管道安装在建筑物的避雷保护范围内时,管道任何部位的接地电阻值不得大于( )Ω。

A、4 B、5 C、8 D、10 答案:D

9、可燃气体检测报警器与天然气燃具或阀门的水平距离应符合下列规定:水平距离应控制在m范围内,安装高度应距屋顶m之内,且不得安装于燃具的正上方。

A、. 0, B、,、. 0, D、, 答案:B

10、根据国家标准,软管与家用燃具连接时需套管箍,其长度不应超过米,并有接口,穿墙。( )

2

A、 ,不可以、不可以 B、2,不可以、不可以C、,可以、可以 D、2,可以、可以 答案:B

11、当软管与移动式的工业用气设备连接时,其长度不应超过m,接口不应超过个。( )A、2,2 B、10,2 C、20,3 D、30,2 答案:D

12、室内燃气管道与明装的绝缘电线或电缆平行敷设的最小净距为( )cm,交叉敷设的最小净距为( )cm。

A、25,10 B、30,15 C、25,15 D、30,10 答案:A

13、室内燃气管道与暗装或管内绝缘电线平行敷设的最小净距为( )cm,交叉敷设的最小净距为( )cm。

A、5,2 B、10,1 C、5,1 D、10,2 答案:C

14、室内燃气管道与电插座、电源开关平行敷设的最小净距为( )cm,不允许交叉敷设。A、10 B、15 C、20 D、25 答案:B

15、室内燃气管道与电压小于1000V的裸落电线平行敷设的最小净距为( )cm,交叉敷设的最小净距为( )cm。

A、100,50 B、50,50 C、100,100 D、50,100 答案:C

16、燃气主立管与燃具水平净距不应小于( )cm,灶前管与燃具水平净距不得小于( )cm。

A、30,30 B、20,20 C、20,30 D、30,20 答案:D

17、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009中规定,DN50钢管支架最大间距为( )m。

A、4 B、5 C、6 D、7 答案:B

18、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009中规定,DN80钢管支架最大间距为( )m。

A、 B、5 C、6 D、 答案:D

19、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009中规定,DN100钢管支架最大间距为( )m。

A、7 B、8 C、9 D、10 答案:A

20、《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009中规定,DN150钢管支架最大间距为( )m。

A、9 B、10 C、11 D、12 答案:B

3

室内燃气规范试题

室内燃气规范试题(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009一、选择题1、穿楼板套管的上端宜高于最终形成的地面()cm,下端应与楼板底齐平。A、5B、
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
03o0i9tg5y0sr9z0p01l1xu1x81ds800o9m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享