新时达最新一体化故障代码表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

– 平层开关间距)/2小于10mm或者大于100mm 自学习的插板数与电梯总层数不电梯总层数 = 预设总总数(F11) + 偏置实69 一致辞故障 层数(F10) 原因:瞬间过流、输出三相短路、功率模块电源不正常、环境温度过高; 71 IPM 故障 处理:检查驱动器到电机连接线, 如果每次点动运行都报故障,请联系供应商寻求服务 原因:控制板输入电压异常 72 DSP 控制器故障 处理:检查控制板各路电压或者更换主板 原因:环境温度过高,散热风扇坏;周围有73 散热器过热 发热体 处理:设置冷却装置,清除发热体 原因:制动线路故障或制动器件损坏;制动74 制动单元故障 电阻接线错误 处理:检查制动电阻连线及制动电阻 .

.

原因:主回路电源保险丝熔断 75 直流侧熔丝断 处理:更换 原因:负载过大,电梯一体化驱动控制器选用功率小 76 输出过力矩 处理:检查负载或更换大功率电梯一体化驱动控制器 原因:负载太大;加减速时间太短 77 速度偏差过大 处理:减轻负载;延长加减速时间 原因:减速时间太短,电机再生能量太大;电源电压过高 78 直流母线过电压 处理:延长减速时间,连接制动电阻;在电源规格围降低电压 原因:输入电源发生缺相;发生瞬时停电;输入电源的电压变动太大; 输入电源的接线端子松动;在同一电源系统79 直流母线欠电压 中存在大启动电流负载 处理:检查输入电源,待输入电压正常,复位后重新启动;检查输入接线;改变电源系统使其符合规格值 .

.

原因:电梯一体化驱动控制器输出线断线、输出端子松动; 电机功率在电梯一体化驱动控制器最大适80 输出缺相 用电机容量的1/20以下 处理:检查电机接线;调整电梯一体化驱动控制器容量或电机容量 原因:电机电流超过设定值的150% 1分钟 81 电机过电流 或200% 10秒 处理:检查负载 原因:PG连线断线;PG接线有误;PG卡硬82 编码器反馈故障 件故障 处理:检查接线;更换PG卡 83 停止时有电流 原因:停车时电流流动,未有效阻断故障 原因:运行中,检测到速度逆向信号。 84 编码器倒转故障 处理:编码器受干扰 原因:抱闸松,电梯溜车;编码器受干扰,85 停止时溜车 或编码器松动 处理:检查抱闸;紧固编码器,排除干扰 86 电机反相序 原因:在编码器接线正常情况下,则电机相.

.

序接反 处理:调整电机相序 原因:编码器连线有问题或受干扰或接错 87 同向飞车保护 处理:检查编码器连线 原因:编码器连线有问题或受干扰或接错 88 反向飞车保护 处理:检查编码器连线 原因: 1、编码器UVW相与PG卡连线顺序有错 1、UVW编码器相序错 89 2、Endat编码器故障 处理: 1、重新检查并调整接线 2、Endat编码器硬件故障 2、更换Endat编码器 原因:编码器R+,R-连线异常 90 R+,R-断线保护 处理:检查编码器连线是否正常 原因:输出电流过大或者电流检测有错误 91 瞬间过流 处理:检查电机负载或更换控制板 原因:电梯一体化驱动控制器输入电源电压93 输入电压过压 过高 .

.

处理:检查电梯一体化驱动控制器输入电源 原因:1、UVW编码器任意一相断线 1、 UVW编码器断线 94 2、 Endat编码器通讯故障 2、Endat编码器通讯故障 处理:1、检查编码器连线是否正常 2、检查编码器连线是否正常 原因: 风扇堵转或风扇检测线故障 95 风扇故障 处理: 检查风扇是否异常 原因: UVW编码器时,电机未自整定. 96 电机未自整定 处理: 进行电机自整定,自整定时,该故障自动复位. 原因: 电机堵转 97 软件过流故障 处理: 检查电机负载或抱闸. 原因: C、D接线错. 98 编码器C,D相错线 处理: 检查C+、C-、D+、D-相接线. 99 输入缺相故障 原因: 输入电源缺相. .

新时达最新一体化故障代码表

.–平层开关间距)/2小于10mm或者大于100mm自学习的插板数与电梯总层数不电梯总层数=预设总总数(F11)+偏置实69一致辞故障层数(F10)原因:瞬间过流、输出三相短路、功率模块电源不正常、环境温度过高;71IPM故障处理:检查驱动器到电机连接线,如果每次点动运行都报故障,请联系供应商寻求服务原因:控制板输入电压异常72DSP控