好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能化集成系统子系统接口要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

智能化集成系统子系统接口要求

1.建筑设备自动化系统

建筑设备自动化系统是智能型建筑中一个重要的组成部分,将建筑设备自动化系统中必要的监控信息及数据传送到智能化集成系统中,在集成系统中进行数据的统一存贮、处理、分析,提供管理决策支持,并可实现一定的控制功能、联动功能。可以有效地降低管理难度、节省管理成本,以达到舒适、安全、高效、节能的目的。

1.1.接口功能要求

(1)冷源系统监控

监控设备包括:冷水机组、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、自动补水泵、电动蝶阀等。

? 冷水机组的启停,冷水机组的状态,冷水机组的故障; ? 冷却水泵的启停,冷却水泵状态,冷取水泵的故障; ? 冷冻水泵的启停,冷冻水泵状态,冷冻水泵的故障; ? 冷却塔的启停,冷却塔状态,冷却塔的故障;

? 冷冻水阀门;冷却水阀门,冷却水供水温度,冷却水回水温度,分水器供水温度,集水器回水温度,冷冻水回水流量,冷冻水供回水压差,冷冻水供回水旁通阀;

? 智能化集成系统可通过彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、报警等信息等数据。

(2)新风/空调机组的监控

监控设备包括:新风/空调机组。

? 风机启停,风机状态,送风温度,回风温度,过滤器压差,冷水阀,热水阀,加湿水阀,防冻开关,回风湿度,回风温度,空气质量,风门控制;

? 排风机启停,排风机状态,排风机故障,空气质量; ? 智能化集成系统可通过彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、报警等信息等数据。

(3)给排水系统监控

监控设备包括:给排水泵、生活水池、污水池、集水坑。

? 监测生活水泵、污水泵的运行状态,手/自动状态和故障信号,故障时产生报警信息;

? 监测生活水池液位,对超过设定值的水位产生报警信息,防止溢流,对超低液位也进行报警;

? 根据生活水箱液位,启停生活水泵,并进行超限报警; ? 根据污水池、集水坑液位,启停污水泵,并对超高液位进行超限报警;

? 智能化集成系统可通过彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、报警等信息等数据。

(4)给排风系统监控

监控设备包括:送/排风机。

? 各个送、排风机的启停,运行状态,故障、报警;

? 智能化集成系统可通过彩色动态图形显示、记录各种参数、状态、报警等信息等数据。

(5)变配电系统监控

? 高压进线柜:三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度;

? 高压开关的开关状态、故障跳闸状态,变压器温度; ? 低压进线柜:三相电压、三相电流;

? 低压进出线开关的开关状态及故障跳闸状态; ? 低压主要配电回路电能计量;

? 监测柴油发电机三相电压、三相电流、频率及运行状态和故障信息;

? 监测变压器室、高/低压配电室、发电机房内温度; ? 显示电力负荷及上述各参数的动态图形,当参数值超出允许范围时产生报警信号;

? 监测电力变压器的温度进行监视; (6)照明系统:(采用楼控DDC控制照明)

各个照明回路启停,照度调整,运行状态,照度传感器运行状态,报警、故障信息。

(7)电梯及自动扶梯监控

能监视各个客梯、货梯、扶梯、消防电梯的运行状态、楼层位置、开关门状态、故障和报警;(如需特殊控制功能,要求电梯厂商提供满足特殊需求的通讯接口)

1.2.接口要求

(1)硬件接口要求:

智能化集成系统通过以太网与楼宇自控系统上位计算机通讯。硬件接口为RJ-45。

(2)软件接口要求:

由楼宇系统厂商提供满足上述接口功能要求的OPC Server,智能化集成系统通过标准OPC Client连接OPC Server获取整个楼宇自控系统设备运行状态、报警状态以及主机及系统本身的工作状态信息。 (3)接口界面图:

楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼OPC ServerTCP/IPTCP/IP楼楼楼楼楼楼楼 楼楼楼楼楼楼楼……楼楼楼楼

图 1-1,楼控系统接口界面图

智能化集成系统与楼宇自控系统的工程界面划分以图中红色虚线为界,以左为楼宇自控系统部分,以右为智能化集成管理系统部分。楼宇自控系统提供基于TCP/IP网络访问标准的OPC Server 接口,智能化集成系统提供标准的OPC Client 软件接口,通过上述接口智能化集成系统与楼控系统交换数据。

2.智能照明系统

包括采用专用可编程控制模块提供照明回路的智能控制的系统,例如智能照明、泛光照明控制系统等。

2.1.接口功能要求

提供各个照明回路启停控制,照度调整等控制功能,提供智能照明系统运行状态,照度传感器运行状态,报警、故障信息。

2.2.接口要求

(1)硬件接口要求:

智能化集成系统通过以太网与智能照明系统上位计算机通讯。硬件接口为RJ-45,或RS-232串口方式。 (2)软件接口要求:

由智能照明厂商提供满足上述功能的OPC Server,智能化集成系统通过标准OPC Client连接OPC Server获取智能照明系统设备运行状态、报警状态以及主机及系统本身的工作状态信息。

智能照明厂商提供能满足2.1接口功能要求的串口方式的专有协议说明,并负责由于开放协议所引起的软硬件增加费用。 (3)接口界面图:

楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼楼OPC ServerTCP/IPTCP/IP楼楼楼楼楼楼楼 楼楼楼楼楼楼楼……楼楼楼楼楼楼

图 2-1,楼控系统接口界面图

智能化集成系统与照明系统的工程界面划分以图中红色虚线为界,以左为

03mu32mpvp97tl37kuug5o77k30e8m00qsn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享