通风机安装
Company Document number
:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
分 项 工 程 质 量 检 验 评 定 表
建3.17.4 河北国华黄骅发电厂一期工程 机 单位工程: 工程编号 施工单位 公司 班组 分部工程 分项工程 一类项目检验 项,符合要求 项 质 量 情 况 二类项目检验 项,其中优良 项,优良率 % 评 定 三类项目检验 点,其中合格 点,合格率 % 检 验 项 目 质 量 标 准 合格 优良 设备型号必须符合设计要求,地脚螺栓必须拧紧,并有防松装置 运转时间不得少于2h,叶轮旋转方向必须正确,滑动轴承温升不得超过35℃,最高温度不得超过70℃,滚动轴承温升不得超过40℃,最高温度不得超过80℃ 叶轮与机壳不应相碰 与叶轮的间隙应均匀 ≤10 ±10 ≤1000 ≤1000 mm ≤ ≤1 单位 等 级 类序 别 号 1 一 类 2 检验(实测)结果 通风机设备 试运转 二 3 类 4 5 通6 风叶轮与机壳 风机进风斗 中心线 标 高 传动轴水平度 mm mm mm mm 核 三 7 机 安 装类 8 偏联 同 轴向倾斜 轴 器 径向位移 差 心 皮带轮轮宽中心9 平面位移 核 查 见 定 级 意 等监理单位: 公司: 工地: 班组: 年 月 日填