用混凝、沉淀、过滤为主的水处理工艺,二期工程改用直接过滤的工艺,设计中有意将一期工程中的沉淀池尺寸与滤池相同,二期工程只需对一期作简单的改造,就可满足二期工艺要求,在不增加水厂占地的前提下,使水厂规模由一期的60万m3/d增加到二期的80万m3/d,并将一、二期工程有机地结合起来,体现了新颖、创新的设计思路。
滤池采用气水反冲洗及单一英砂均质滤料工艺,利用PLC进行全自动控制,滤料含污能力强,反冲洗效果好,滤后水质高,既省电又省水。工程利用外资引进了国际先进的水处理设计与技术,包括加药、投氯设备,自控仪表,滤池工艺等,其中自控式采用集中管理分散控制,引进思路符合国情。根据当地特定的地形与地质条件,设计中在沉淀池、滤池下部设小清水池,减少了黄土地基处理费,在不增加占地面积的条件下,增加了清水池容量,节省了清水池顶板,增大了构筑物整体刚度,为设计采用超长不分缝的现浇混凝档墙式封闭框架结构提供了有利条件,避免了因分缝给工艺布置带来的麻烦,也减少了8度抗震设防的加固费用。滤后水直接流入小清水池,节省滤池出水管路系统。
水厂构筑物按唐代格对称格局进行布置,利用南高北低的地形特点,顺工艺流程分3个台阶,全厂利用环路布置厂道路,管理便,层次分明,错落有致。
曲江水厂经10年运行,平均处理水量为45万m3/d,最高处理水量为60万m3/d,进厂水浊度一般在100 NTU以下,最
专业资料
.
高达20000 NTU,处理水浊度一般保持在1~2 NTU以下,细菌总数经常为零,大肠杆菌未能检出,pH 6.5~8.0,达到并超过与行业标准。总用地203亩,设计水处理成本0.06元/m3,实际单位水耗电8 kWh/km3,总建筑面积12840 m2,绿化面积占全厂面积40%。
曲江水厂是我国大型水厂之一,设计中充分体现了实用、经济、创新、节能的原则,率先引进的气水反冲洗滤池、工艺技术与设备,出厂水质及技术经济指标在国同行业名列首榜,社会与经济效益显著,达到了国际先进、国一流的水平,在同行业树立了典型工程的形象。
第3章 实习容
3.1 市第三污水处理厂 3.1.1水质要求
进水水质:
COD=390 mg/L; BOD=200 mg/L; SS=250 mg/L; NH3-N=20 mg/L; TP=4 mg/L 。
出水水质:
COD=60 mg/L; BOD=20 mg/L; SS=20 mg/L ;NH3-N=8 mg/L; TP=1.5 mg/L。
回用水水质:
专业资料
.
COD=50 mg/L; BOD=10 mg/L; SS=5 mg/L; TN=8 mg/L; TP=1.0 mg/L 。
第三污水处理厂污水排放执行的是城镇污水排放一级A标准。回用水经过混凝沉淀和砂滤等工序处理送往电厂。
3.1.2工艺流程图
图1市第三污水厂处理流程图
专业资料