电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录
GB50303-2002(Ⅰ) GZ060404□□
工程名称 施工单位 贵州瓮安草塘千年古邑酒店桥架安装工程 贵阳燎原电器设备厂 检验部位 项目经理 一至五层桥架安装 曹顺良 监理 (建设) 执行企业标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 施工单位检查记录 单位 验收 施工质量验收规范规定 意见 必须可靠 金属电缆桥架、支架和引入或引出的主控项目 1 金属导管必须接地(PE)或接零镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地(PEN) 线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 接地可靠 √ 桥架与偶2处与接地干线相连接 √ 跨接线为于4mm2铜芯线 连接板两端2个有防松螺帽 √√ 2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷 / / 桥架内电一般项目 1 缆敷设固大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点 / / 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)台处以及管子管口处等做密封处理 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距应为全塑型不大于电缆不大于1000mm / / / / 定 1000mm、除全塑型外的电缆不大于1500mm、控制2 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌 / / 贵州省建设厅印制
电缆桥安装和桥架内电缆敷设工程检验批质量验收记录
GB50303-2002(Ⅱ) GZ060404□□ 工程名称 施工单位 贵州瓮安草塘千年古邑酒店桥架安装工程 贵阳燎原电器设备厂 检验部位 项目经理 一至五层桥架安装 曹顺良 监理(建设)单位验收意见 √ √ √ √ √ 执行企业标准名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 施工单位检查记录 设有伸缩节 设置补偿装置 已按规定设伸缩节 / 跨越建筑物变形缝处设置补偿装置 符合要求 / / / / / / 水平安装的支架间距为1.5m 垂直安装的支架间距为1.5m 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧 管道类别 一般工艺管道 平行净距 0.4 0.5 0.5 1.0 交叉净距 / 0.3 0.5 0.3 0.5 / / / / 穿梭墙处均有防火隔堵措施 施工质量验收规范规定 直线段钢制电缆架长度超过30m 铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 跨越建筑物变形缝处 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径 除埋设在混凝土中的焊接接头外,均应有防腐措施 电缆最小允许弯曲半径 一般项目 3 无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 聚氯乙烯绝缘电力电缆 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯控制电缆(D为电缆外径) 设计无要求时 10D 20D 10D 15D 10D 电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m; 垂直安装的支架间距不大于2m 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施 在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距(m) √ √ 易燃易爆气体管道 热力管道 有保温层 无保温层 在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全 符合要求 √ 主控项目:全部合格;一般项目:符合要求 经检查主控项目全部合格,一般项目满施工 单位 检查 结果 专职质检员: 年 月 日 监理 (建设)单位 验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 贵州省建设厅印制 足规范规定要求。 施工班组长: 专业施工员: