装饰工程施工流程及工艺标准
一 店面交底:
1)项目经理接到派工单后,由监理通知,确定第一次交底时间及地点;人员;项目经理或 工长→监理→设计师。
2)店面一次交底不要搞过场,设计图纸与报价必须吻合,缺图纸或者报价不符,监理必须 有记录报客服或副总由高层决定应对措施, 价,拒绝开工。 二 现场交底:
1)确定图纸,报价无异议由设计师约客户确定时间,现场交底人员;设计师→监理→项目 经理→现场负责人。
2)设计师与施工负责人对照图纸现场详细交底,有异议(即改动方案)必须经客户同意确 认签字。
3)监理在履行职责同时,必须协助项目经理把该施工现场不利因素阐述于客户;墙体结构 →施工洞→顶部水平度→阴阳角垂直度→墙体龟裂, 客户提前明白现有存在问题,便于后期工程顺利完成。
4)电工或现场负责人初步与客户协商好水电位置,预估出大致费用,确定客户是否接受。 三 材料验收:
一系列因素经装修后达到何种程度,
让
图纸报价应有客户签字认可,
没有签字的图纸报
1) 交代完现场施工方案,项目经理提前通知监理材料进场时间,由监理联系客户验收材料,
并做详细解说。
2) 材料验收完毕,客户签字认可,确定开工时间, 项目经理安排成品保护事项,提前做好成品保护。(按文明施工规范成品保护执行)。
1
3 组织人员进场:
1)按公司形象工程规范,合理组织好施工人员,报监理登记于展示牌施工人员栏。 2) 登记人员不得随便更换,让客户有安全感,如因此导致客户投诉,项目经理负全责。 四 水电改造施工:
1. 工艺流程:画线定位—开槽打孔—布管——验收——水泥沙浆封补 2. 施工工艺标准:
1)水路改造施工时,根据厨房,卫生间实际情况及客户需求,合理定各水点及管道定位走 向。
2)开槽用无齿锯开槽,开槽顺直,凿墙深度应保证暗敷管道在墙面,地面内粉不后不应外 露,且应避免水平墙槽的开槽,防止破坏墙体结构。
3)水管应安装布局合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离 米槽内打眼,管线与卫生器具连接严密。 4)槽内打眼,打眼上木塞用铜丝固定。
5)改造完毕,未封闭之前由监理和客户一起进行注水打压实验,打压 钟下降不超过 0。 05mpa为合格,合格后用水泥砂浆缝补。
6)水路改造时须注意管道走向及遇留接口,角阀等的位置,高度尺寸的要求。坐边器给水 管安装高度一般距地面至角阀中心
250 毫米,洗面盆冷热水与留接口距地面高度一般为
1050 毫米。
350
0。 6mpa,保持十分
200 毫
到 450 毫米,淋浴阀高度一般距地面接口中心线
7)布冷热水管时,布管应热上冷下热,左热右冷。中心距不少于 五 电路改造施工:
1 工艺流程:划线定位→切槽开孔→布管埋盒、箱→穿线 2 施工工艺标准:
150 毫米。
2
1)电路改造施工应根据设计要求及客户需求,确定各用电设备、电源、开关、插座、灯具、 光源等位置以及管线走向、标高,划线定位。
2)暗埋在墙体地面内的电源线,须在墙体地面用无齿锯开凿,开凿深度应保证在暗敷在墙 地面内的线管,粉补后线管不外露,还应避免长距离水平在墙面开槽,以免影响建筑结构。 当线管长度超过 15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。
3)同一室内的电源开关、插板、电话、电视、网线等插座应在同一水平高度差小于
4)电源线暗埋在墙体内时,必须穿线管保护。导线在管内不能有接头和扭结,线管弯曲时
5mm。
应使用配套弯管工具弯管, 不能有褶皱。 如遇承重墙不允许开深槽时可以采用橡胶护套线管 代替 PVC线管,固定方式为打眼上木塞铜丝固定。
5)电源线配线时,所用导线截面积应满足用设备的最大输出功率(正常用 调使用 BV4配线)。 6)电源插座底边距地宜为
300mm,开关板底边距地宜 1300mm。
16mm的线管管内穿线总根数不应超过
40%。
BV2.5 配线,空
7)同一回路电线应穿入同一根管内, 3 根,电线总截
面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积 8)线管口应平整无毛刺,不应有折扁和裂缝。
9)通讯线、音响线、信号线等热电线路电源要流畅,取向距离要短,暗管水平 过 30m,否则,应加装过路盒。强弱插座水平间距应不小于
铺设不宜超
500mm,强弱电线不可以穿入同
一根线管,既可减少它们之间的电磁干扰,又可防止安全事故的发生。
10)厨、卫应装防溅插座,开关应装门外。电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应 小于 300mm,交叉距离不应小于 100mm。
11)穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 12)须分色,电源线的火、零、地三线分别为红、黄、黄绿双色线,开关的控制线(电源线
3