临沂发电厂1#机组控制工程
数字电液控制系统(DEH) 设计及操作使用说明
上海汽轮机有限公司
2003.1
临沂电厂1#机DEH设计及操作使用说明书
临沂电厂1#机DEH控制系统为纯电调系统,采用FOXBORO公司I/A硬件,液压部分为高压抗燃油,调节汽阀直接由DEH通过电液转换器进行控制。
DEH控制系统具有下列功能: · 转速控制 · 超速保护控制 · ATC控制 · 自动同期控制 · 功率控制 · 遥控控制功能 · 阀位限制 · 主汽压力低限制 · 遥控主汽压力低限制 · 高负荷限制 · 抽汽控制 · 一次调频
1如有帮助欢迎下载支持
文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
· 手动控制 一. 工作原理
DEH控制系统主要由两部分组成 ·DEH控制柜 ·液压系统
DEH控制柜接受现场输入如OPS(转速),MW(功率),TP(主汽压力)等信号,及运行人员通过CRT发出的指令,经过内部计算,送出GVSPT1-4,IVSPT1-2(调门控制信号),OPCO(电超速信号)等信号去控制电液转换器,电磁阀等现场设备,再通过液压执行机构—油动机,去控制各蒸汽阀门。
DEH控制信号详见输入输出I/O清单,液压系统、DEH控制柜详见控制逻辑图及传递图。 二. DEH的控制方式:
1. 操作画面简介
正常运行时可以不使用键盘,用鼠标直接对CRT画面上的按键进行操作,供操作员监视操作的画面共有十三幅:
· 总画面显示图
· 主操作画面(主控画面) · 轴承回油温度和轴振显示画面 · 热力分布画面 · 手操画面
· 模拟量IO画面(3福) · 数字量IO画面(2幅) · 趋势图Trend
2如有帮助欢迎下载支持
文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
· 画面可以通过画面主菜单调用,也可在画面之间相互切换。
另外还有其它的试验画面。 2. 控制方式简介 DEH有四种控制方式: ·手动控制方式(TM) ·自动控制方式(OA) ·ATC控制方式(ATC) ·遥控控制方式(ADS) ·同期控制方式(AS)
在自动控制方式下,可投入如下几种限制模式: ·主汽压力限制(TPL) ·遥控主汽压力限制(RTPL) ·阀门限制(VPL) ·高负荷限制(HLL)
手动控制方式时运行人员通过手操面板上的手动增减按键直接改变DEH输出(转速或负荷),是一种开环的控制方式;自动控制方式则通过CRT画面操作,改变转速/负荷设定值,对DEH输出进行闭环控制。各个方式相互切换均无扰动出现。
三. DEH控制及操作说明 ? 自动控制方式(OA)
运行人员通过按手操面板上的复位按钮,进行复位。汽机复置后, 主控画面上会显示“已挂闸”。
点击主控画面左上方的控制方式按钮,会弹出控制方式子画面,这时可选
3如有帮助欢迎下载支持
文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
择采用何种控制方式。点击自动按钮,并在3秒内点击投入按钮,即投入自动控制方式(OA),同时主画面显示进入“OPERATOR AUTO”方式。
由操作人员通过按主控画面左下方的限值按钮,弹出子窗口,输入阀位限制值,阀位限制会不断升高,直到阀位限制值。
按控制转速按钮,弹出子画面,在‘目标’栏和‘速率’栏中输入目标转速(0-3000RPM/MIN)和速率(0-500RPM/MIN)(按输入键输入),再按执行按钮,设定值会按设定的速率上升至目标转速,经PID演算,产生GVSPT1-4(调门控制信号),此信号送到SVP(GV)卡转换成电流信号驱动电液转换器,使GV开启,转速随着升高。
在带负荷阶段时的自动方式,运行人员通过CRT操作,在控制转速子画面设定目标负荷(0-135MW)及升负荷率(0-50MW/MIN),按下执行按钮后,负荷设定值会按设定的负荷率逐步接近目标值,将GVSPT1-4(调节汽阀控制输出)变化,通过电液转换器动作油动机来改变负荷。
无论是在转速控制阶段,还是在负荷控制阶段,运行人员按下保持按钮,转速设定值或负荷设定值就保持不变,直到运行人员再按动执行按钮。
注:挂闸后,必须打开阀位限制才能开启阀门。 ? 同期控制方式(AS)
在自动方式下,转速升至接近3000转/分,在自动同步条件满足后,可由操作人员按主控画面左上的控制模式按钮,弹出子画面,点击同期按钮,并在3秒内点击投入按钮,控制即进入同期方式,同时主画面显示进入“AS”方式。
此时DEH接受电气方面发出的上升或下降脉冲,汽机设定值随着发生变化。每1个脉冲使汽机设定值升1转/分或降1转/分,DEH通过内部的PID调节器控制汽机转速跟随变化,从而使汽机转速与电网频率同步。
4如有帮助欢迎下载支持
文档从互联网中收集,已重新修正排版,word格式支持编辑,如有帮助欢迎下载支持。
并网后,DEH会令汽机自动带上5%初负荷。并网同时AS方式自动退出,退回到OA方式。
? 功率回路的投入及切除(MW IN,MW OUT)
在带负荷运行时,运行人员可选择投入功率回路反馈:由操作人员点击主控画面左下的反馈回路按钮,弹出子画面,点击功率回路按钮,并在3秒内点击投入按钮,控制即进入功率回路投入方式,同时主画面显示进入“功率回路IN”方式。
在功率回路反馈投入后,负荷信号作为反馈信号进入控制器,控制负荷与设定值相同(无扰切换)。在功率反馈未投入时,DEH处于开环控制,负荷设定值与负荷有一定的差值,这是由当时的主汽压力来决定的,当主汽压力为额定值时,负荷设定值与负荷值相近。
通常情况下,运行人员应选择功率回路切除方式。这是由于当功率反馈投入后,在主汽压力波动时,阀门开度也会变化以保证实发功率与负荷设定值相同,而这种变化会加剧锅炉出口压力变化。 ? 遥控控制方式(ADS)
在带负荷OA运行,且‘设定值’接近‘遥控设定值’时,运行人员可选择进入遥控方式:由操作人员通过按主控画面左上的控制方式按钮,弹出子画面,点击遥控按钮,并在3秒内点击投入按钮,控制即进入ADS方式,同时主画面显示进入“ADS”方式。此时,负荷设定值由CCS(协调控制)系统进行控制。 注:进入OA方式,则ADS方式自动退出。 ? 主汽压力限制方式(TPL)
在带负荷OA运行,且主汽压力大于90%额定压力时,运行人员可选择TPL(主汽压力限制)方式:由运行人员通过按主控画面左下方的限值按钮,弹出子画面,点击主汽压力限制按钮,并在3秒内点击投入按钮,控制即进入TPL方
5如有帮助欢迎下载支持