安装2#通廊短路片安全技术措施
根据公司统一部署安排,需对一期续建电解槽实施停槽作业。为此,西区电解槽全停后,将对2#通廊过道连接母线处断开的短路片进行重新连接。为确保本次短路片连接过程中的人员及设备安全,特制定此安全技术措施。
一、作业内容及时间
1、对短路口各接口面进行吹灰处理。
2、根据短路口接触面情况,适当进行研磨处理。 3、对2#通廊下过道母线间断开的短路片进行连接。 作业时间,初步定于西区电解槽全停完的当天。 二、现场组织 组长:贾师合
副组长:朱振国、刘峰、杨兴刚、李法伦 安全检察人:江学余 技术负责人:许细云
安全检察人在安装作业期间,负责整个过程的安全检察,制止违章作业和违章指挥。
三、作业前准备
1、工作前穿戴齐全劳动保护用品,由现场施工负责人负责监督检查。
2、提前将现场周边卫生进行清理,尤其是铁制属性等易导电物品,并对现场照明设施进行维护,以保证施工地点的工作照明条件。
2
3、重点清理2#通廊过道连接母线上的卫生,确保连接母线下及母线软联上干净无杂物。
4、除拆卸人员外,配备必要的后备人员,确保人力充足。 5、准备工具:
(1)六棱钎子(造成扁口)1.2m,共计8根;
(2)圆钢1m,直径20mm,共计16根;(3)灭火器2组; (4)18活络扳手8把;(5)木楔100个;(6)道木6根; (7)大锤18磅,共计4把;(8)千斤顶,共计4个; (9)双头通心螺杆(Φ24mm,杆长800mm,单头丝长200mm),
共计40根;
(10)M24螺帽80个;平垫圈及弹簧垫圈,各100个; (11)手拉葫芦二副,支架一副;(12)24#套筒扳手10个; (13)2′钢管,共计4根;(14)电动磨光机二副; (15)板锉,共计2个;(16)三角刮刀,共计2个; (17)高压风管,共计2根;(18)气割及其工具一套; (19)4眼紧固钢板(厚度10mm),共计16个。 (20)双眼紧固钢板(厚度10mm),共计16个。 (21)万用表及红外线测温仪,各1套。
(22)2.0m钢丝绳,共计2条;(23)钢丝绳卡子,共计10个。 四、作业步骤
在进行作业前,首先提前拆除防护墙,然后进行下列作业步骤: 1、本次短路片连接作业分为两组,具体人员及分工如下:
2
小组 一组 组长 组员 工作内容 短路口处清理、连接 王克林、孟令民、刘彤彤、赵桂张安亮 路、韩高磊、王强、王孔力、张涛、郑允欢 徐 勇 闫树强、谢斌、雷金波、于庆洋、阴水源、葛怀勇、蔡强、孙金金、魏鹏 二组 短路口处清理、连接 2、将具体人员分为两组,每组10人,8人操作(两端东西方向各4人),2人机动(负责监护和替换操作)。
3、在作业前,必须通知整流所将直流电完全断开,保证电流为0kA,方可操作。
4、安装短路口从最上方一组开始操作,自上而下分别进行其它各组短路口的连接作业。
5、搬运方式一:使用手拉葫芦吊运短路片至安装位置;搬运方式二:使用人工抬运短路片至安装位置。短路片运至安装位置后,对好短路口后,并对好紧固钢板,然后上紧螺丝。
6、作业完毕后,将现场工具归类整理,并检查是否有导电物品与母线连接,清理现场卫生。
7、作业完毕,经检查现场施工无异常后,方可由现场技术负责人通知整流所逐级恢复送电。
8、当直流电送至规定电流后,需要对短路口接触面进行温度和接触电压的测量,温度不得超过100℃,电压不得高于20mV。
2