一. 编制依据

2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计

施工现场临时用电安全技术规范(

JGJ46-2005)

建筑施工现场供电安全规范(

GB50194-93)

电气装置安装工程施工及验收规范汇编

施工现场文明安全管理规定

建筑施工现场安全检查标准(

JGJ59-99 )

二. 工程概况

本标段建筑面积,共

17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时,由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。

本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 依据。

4 条 1、2 号楼为总平面为编

小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱引出。

本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至各分线箱,用电设备由分线箱接电。

方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范) JGJ46-88 ,(建设工程施工现场

供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等 相关施工用电技术规范标准。

三. 施工部署

1. 现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。

2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于

5%进行

校核。

3. 配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的要求。

四. 施工、生活用电

1 本工程项目已要陆续开工,为满足施工、生活用电需求,根据本工程的特点 及工程的实际需要,现场对配电箱做如下部署,从各小区设置的临时配电箱引出电源,接至工人宿舍附近的分配电箱,施工班组由此配电箱引用。

五. 配电装置安装技术措施

1. 电缆敷设方法:电缆引出地面时,自地面以下 200mm至配电箱一段采用阻燃聚氯乙烯塑料护套管防护,移动配电箱,随脚手架穿塑料管保护敷设。

电器设备的设置应符合以下要求

( 1)同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关的上侧。 ( 2)开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一机一闸一漏电,严禁一闸多用。

( 3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不

得超过 3m。

( 4)配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温场所,周围应有足够二人同时工作的空

间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

( 5)配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固支架上,固定式配电箱其

下皮与地面垂直距离为,移动配电箱下皮距地面为,配电箱体用铁板制作,配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口设在箱体底面,进出口处加护套。

( 6)配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分

设,配电箱的外壳均作保护接零。

2. 室内配线

( 1)室内配线必须使用绝缘导线,穿管敷设,距地面高度不小于,。

( 2)室内配线所用导线截面不小于。

( 3)室内灯具不得低于,如低于,必须使用安全电压。

( 4) 室内各处接头必须用分线盒保护好。

3. 室外配电箱

( 1)配电箱周围应足够两人同行的空间,不得堆放任何妨碍操作,维修物品,不得有

灌木、杂草。

( 2)配电箱内的工作零线应能过接线端子板并应与保护零线端子板分设。

( 3)配电箱内的连接线采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部位。配电箱

的下底与地面的垂直距离为,移动式配电箱下底与地面的垂直距离为。未尽事项按(建筑电器安装图集)及现行规范施工。

六. 临时用电安全管理措施

1. 临时用电电工必须掌握安全用电的基本知识和施工现场机械、电气设备的性能,熟悉 JGJ46-2005(施工现场临时用电安全技术规范)