1适用范围与用途

PJG系列矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置(以下简称配电装置),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,对额定频率50Hz、额定电压10kV或6KV、额定电流至630A的三相交流中性点不直接接地的高压供电系统的过载、短路、接地(漏电)、绝缘监视、过压、欠压、三相不平衡等故障进行保护,并可作为直接起动高压电动机用。

本配电装置选用技术先进的智能化多功能综合保护器,保护可靠灵敏,测量精度高,配合中文菜单式人机交互界面,显示信息丰富,操作直观简便。

本配电装置具有RS485串行通讯口(本安设计),可实现与同种配电装置通讯组网,上位配电装置可查询本配电装置的各种运行方式与参数、运行状态、发生故障后故障的有关信息。与配电装置组网通讯的各关联设备必须是取得相关合格证书,并经过联机试验合格后的产品,不得连接未试验产品。

配电装置可在下列环境条件下使用:

a.海拔高度不超过1000m,大气压力80~110kPa; b.环境温度为-20℃~+40℃; c.空气相对湿度不大于95%(+25℃时); d.无强烈震动和冲击振动;

e.与垂直面的安装倾斜度不超过15°;

3

2020年4月19日

文档仅供参考

f.在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中; 9.无滴水和水浸入的地方;

h.在有煤尘和爆炸性气体的危险场所 i.污染等级:3级; j.安装类别:Ⅲ类 k.使用类别:A 2型号含义

PJG-□/□(a、b、c、d)Y 永磁机构 主回路接线方案 额定电压(KV) 额定电流(A)

高压 隔爆兼本质安全型

配电装置

主回路接线方案符号含义

a:有两个电源进线端,一个负荷出线端;

b:有一个电源进线端,另一个封闭,一个负荷出线端; c:仅适用于联台使用,本身不进线,电源母线由另台进入,有一个负荷出线端;

d:仅适用于在联台时做联络开关及两端做受电开关使用,负

4

2020年4月19日

文档仅供参考

荷侧不出线。 3主要技术特征 3.1产品执行标准

JB8739-1998 矿用隔爆型高压配电装置

Q/HX012-200 矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置

3.2防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型; 防爆标志:Exd[ib]I; 3.3基本参数

3.3.1整机技术参数见表1。

表1整机技术参数

技术参数 产品型号 PJG-***/6(a、b、PJG-***/10(a、b、c、d)Y c、d)Y 6 10 7.2 12 50A、100A、200A、315A、400A、500A、600A 50 12.5 31.5 31.5 12.5 2 30 30000 额定电压KV 最高工作电压KV 额定电流A 额定频率Hz 额定短路断开电流 KA 额定短路开合电流 KA 额定峰值耐受电流 KA 额定短路耐受电流 KA 额定短路持续时间 s 额定短路开断电流开断次数 次 机械寿命 次 断路器 3.3.2额定绝缘水平见表2。

表2额定绝缘水平

额定电压KV 对地、相间、断路器 隔离开关断口间 辅助和控制回路对地 对地、相间 隔离开关断口间 5