面试题
姓名:
一、填空题(每空1分,共30分)
1、建设工程发承包及实施阶段的工程造价应由 分部分项工程费 、 措施项目费 、 其他项目费 、 规费 、 税金 五部分组成。
2、清单编码010101001001中第1、2位为 专业码 ,第3、4位为 附录分类/章顺序码 ,第5、6位为 分部工程/节顺序码 ,第7、8、9位为 分项工程项目名称顺序码 ,最后3位为 清单项目名称顺序码 。
3、使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用 工程量清单计价 的计价方式。
4、分部分项工程和措施项目清单应采用 综合单价 计价。投标报价不得低于 工程成本 。
5、分部分项工程量清单应载明 项目编码 、 项目名称 、 项目特征 、 计量单位 和 工程量 五个部分。
6、5芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数_1.3_,6芯乘以系数_1.6_,每增加一芯定额增加_0.3_,以此类推。
7、请说明下列电线电缆的全称:BV- 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ,YJV- 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 。
8、室内给水管道工程量, 管道以施工图所示管道中心线长度“m”计量。不扣除_管件_及_阀门_所占长度。
9、2013版《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》中人工工日单价:普工_60_元/工日,技工_92_元/工日,高级技工_138_元/工日。
10、室内外给水管道界限划分以建筑物外墙皮 1.5m 为界或建筑物入口处设置的 阀门 为界。
二、单选题(每题2分,共60分)
11、采用工程量清单方式招标,招标工程量清单必须作为( A )的重要组成部分。
A.招标文件 B.施工设计 C.投标文件 D.预算定额
12、工程预付款用于( A )。
A.承包人支付施工开始时与本工程有关的工程材料费用 B.承包人支付施工开始时与本工程有关的支付安装费用 C.承包人支付施工开始时与本工程有关的人工费用 D.承包人支付施工开始时与本工程有关的动员费用 13、工程单价按照其用途划分为( B )。
A.建筑工程单价和安装工程单价 B.预算单价和概算单价 C.地区单价和个别单价 D.定额单价和补充单价 14、第九、十册管道安装定额中包含( A )。
A.一次水压试验 B.二次水压试验 C.一次水冲洗 D.二次水冲洗 15、发承包人进行最终结清活动的时间通常是( C )。
A.接收证书颁发后 B.竣工验收合格后 C.合同约定的缺陷责任期终止后 D.试运行结束后
16、施工合同价款纠纷处理中,一方当事人拒不履行,另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是( D )。
A.和解协议书 B.造价认定书 C.行政调解书 D.仲裁调解书 17、措施项目费不包含( C )。
A.人工费 B.利润 C.税金 D.企业管理费
18、阀门的种类很多,按其动作特点划分,不属于自动阀门的为( C )。 A.止回阀 B.疏水阀 C.节流阀 D.浮球阀 19、薄壁不锈钢管焊接时,应采用的焊接方式为( C )。 A.电弧焊 B.埋弧焊 C.全钨级氩弧焊 D.氩电联焊
20、在流量检测工程中,对流通通道内没有设置任何阻碍体的流量检测仪表的有( D )。
A.涡轮流量计 B.转子流量计 C.流体振动流量计 D.超声流量计 21、室内变压器安装时,可以不用接地的部件是( B )。
A.变压器中性点 B.变压器油箱 C.变压器外壳 D.金属支架 22、电力电缆安装前要进行检查,对1KV以下的电缆进线检查的内容是( C )。
A.直流耐压试验 B.交流耐压实验 C.用500V摇表测绝缘 D.用1000V摇表测绝缘
23、电缆穿导管敷设时,正确的施工方法有( A )。
A.每一根管内只允许穿一根电缆 B.管道的内径是电缆外径的1.2-1.4倍 C.单芯电缆可以传入钢管内 D.应有3%的排水坡度
24、温度自控仪器表取源部件不包括( A )。
A.温度计 B.温度计插座 C.温度计扩大管 D.温度计套管 25、脚手架搭拆费(10kV以下架空线路工程除外)按人工费的( C )计算,其中人工工资占25%,材料费占75%。
A.2% B.3% C.4% D.5%
26、安装与生产同时进行增加的费用,按人工费的( B )计算(其中全部为人工工资)。
A.5% B.10% C.12% D.15%
27、通风空调工程中长边边长大于等于( B )的防火阀要单独加支架。
A.500mm B.630mm C.800mm D.1000mm
28、主要用于热水供应及高压蒸汽管路中,且结构简单,严密性较高,制造和维修方便,阻力比较大的阀门为( D )。
A.止回阀 B.闸阀 C.蝶阀 D.截止阀 29、电动机铭牌标出的额定功率指( C )。
A.电动机输入的总功率 B.电动机输入的电功率 C.电动机轴输出的机械功率 D.电动机轴输出的总功率 30、与离心式通风机相比,轴流式通风机的使用特点为( C )。
A.风压高、流量小 B.体积较大 C.动叶、导叶可调节 D.经济性较差 31、根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定,项目安装高度若超过基本高度时,应在项目特征中描述,对于消防工程,其基本安装高度为( B )。
A 3.6m B5m C 6m D10m
32、容量是锅炉的主要性能指标之一,热水锅炉容量单位是( B )。 A.t/h B.MW C.kg/(㎡·h) D.kj/(㎡·h) 33、变配电工程中,硬母线的连接方式应为( C )。
A.扭铰连接 B. 咬口连接 C.螺栓连接 D.铆接连接
34、防雷接地系统户外接地母线大部分采用扁钢埋地敷设,其连接应采用的焊接方式为( D )。
A.端接焊 B.对接焊 C.角接焊 D.搭接焊
35、消防监控系统由两部分组成,分别为火灾自动报警系统和( B )。
A.灭火系统 B.消防联动系统 C.保安系统 D.给排水联动系统 36、预付款的支付比例不宜高于合同价款的( B ),承包人对预付款必须专用于合同工程。
A.20% B.30% C.35% D.40%
37、承包人应在每个计量周期到期后的( B )天内向发包人提交已完工程进度款支付申请。
A.3 B.7 C.10 D.15 38、一般计税法中增值税税率为( C )。
A.8 B.10 C.11 D.15
39、按照规定竣工决算应在竣工项目办理验收交付手续后( C )日内编好。
A.7 B.15 C.30 D.60
40、操作物高度离楼地面3.3m以上、20m以下的分部分项工程,增加的人工费用为( A )。
A.超高增加费 B.暗室施工增加费 C.高层建筑增加费 D. 脚手架搭拆费
三、多选题(每题3分,共60分。错选多选0分,每少选1个扣1分) 41、第十册定额中,凡是法兰连接的阀门安装均已包含( ABC )的安装。
A.法兰 B.螺栓 C.垫片 D.支架
42、编制人在编制工程量清单时,工程量的有效数位应遵循下列原则:以“吨”为单位应保留小数点后_C_数字;以立方米、平方米、米为单位应保留小数点后_B_数字;以“个”“项”等为单位,应保留 D 数字。
A.1位 B.2位 C.3位 D.个数位 43、水电造价预测的“三算”指( ABE )
A.设计概算 B.施工图预算 C.施工预算 D.竣工结算 E.竣工决算 44、同时具有控制、调节两种功能的风阀有( CD )
A.防火阀 B.排烟阀 C.插板阀 D.对开式多叶调节阀 45、电线管连接时,禁止采用的连接方式为( ABC )
A.电焊连接 B.气焊连接 C.对焊连接 D.丝扣连接
46、室内消火栓给水管道,管径不大于100mm时,宜采用热镀锌钢管或热镀锌无缝钢管,管道连接宜采用( ABC )连接
A.螺纹 B.卡箍管接头 C.法兰 D.焊接
47、与聚乙烯管(PE管)相比,交联聚乙烯(PEX管)的主要优点有( CD )
A. 耐压性能好 B.韧性好
C.可用于冷热水管道 D.可用于供暖及燃气管道
48、根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)的规定),防火控制装置调试项目中计量单位为(个)的有( ABD )
A.电动防火门调试 B.防火卷帘门调试 C.瓶头阀调试 D.正压送风阀调试 49、空调系统的冷凝水管宜采用的材料为( BC )
A.焊接钢管 B.热镀锌钢管 C.聚氯乙烯塑料管 D.卷焊钢管 50、风机盘管的安装形式有( ABC )
A.明装与安装 B.立式与卧式 C.卡式与立柜式 D.卡式与倾斜式