次/月,巡检中发现问题及时告知用户进行整改。
第十六条 巡检维护人员在巡检维护过程中须穿戴统一的劳保服装,同时为保障巡检维护质量、异常情况的判断及人身安全,巡检维护过程中需配置便携式可燃气体检测仪、手电筒等必要的仪器及工用具。
第五章 管线泄漏检测
第十七条 用专用设备(如:手持式管道检漏仪)对高压、次高压埋地管道、未设阴极保护(强制电流或牺牲阳极)埋地管道的泄漏检测周期为1次/年;设有阴极保护的中压管道检测周期为1次/2年;用专用设备(如:激光甲烷检测仪)对外墙立管的泄漏检测每年不少于1次。
第十八条 管线泄漏检测与日常巡检维护同步开展,并作好记录。
第六章 应急处置管理
第十九条 燃气管网设施出现突发事件紧急情况时:
(一)巡检人员在现场巡检时发现、或被社会人员告知经核实确有燃气管网设施出现突发事件时,应立即报告调度室。
(二)调度室立即通知分公司值班抢险人员到现场进行先期处置。
(三)值班抢险人员15分钟内到现场,关闭相关阀门,设置警戒区域,并立即向公司调度室汇报情况,如需储配气站切断气源,调度室立即通知储配气站关闭出站阀门。
(四)如有火灾或人员伤亡发生,调度室立即拨打“119”火警电话或“120”急救电话。
(五)调度室迅速将情况向公司领导、部门领导汇报,当即成立现场指挥部,相关抢险人员在30分钟内赶到事发现场。
(六)现场指挥部立即制定现场实施抢险和抢修方案,立即组织抢修作业。
(七)调度室随时掌握现场抢险进展情况并保持与现场人员、地方有关部门的密切联系;
(八)施工完毕后,并将恢复供气的情况及时告知用户,配合相关人员完成供气操作。
第七章 巡检维护资料管理
第二十条 巡检维护应有以下记录: 1、燃气设施巡检维护计划; 2、燃气设施巡检维护记录; 3、异常情况处理记录;
4、管道第三方作业重点监控记录; 5、调压箱维护及更换、保养记录 6、阀井档案及阀门更换、保养记录
第八章 附则
第二十一条 本办法由生产技术部负责解释。
第二十二条 本办法从发布之日起执行。
附件1:巡检维护考核评分表
附件2:燃气设施巡检维护计划
附件3:燃气设施巡检维护记录
附件4:异常情况处理记录
附件5:管道第三方作业重点监控记录
附件6:调压箱档案及维护保养、更换记录
附件7:燃气管道不安全因素告知书
附件8:燃气管线泄漏检测记录
附件1:巡检维护考核表 工作内容 巡检安排 1.巡检无计划或计划未上报 2.未按计划巡检 3.没有进行巡检;(无记录视作没有巡检) 4.线路标识桩损坏,无记录,未上报 5.护坡堡坎出现裂缝/跨塌/损坏,无记录,未上报 6.管道出现裸露/防腐层损坏,无记录,未上报 7.防护带内出现新的违章建筑,无记录,未上报 8.管线有漏点,无记录,未上报 9.管线及设施周边5米/50米/100米/200米/500米范围内影响管道安全的行为,无记录,未上报 10.第三方施工作业影响管道无记录/跟踪/未上报/未采取措施 1.阀井内未发现漏点 2.阀门开关不灵活,有严重锈蚀现象 3.井盖及邻边杂物明显,甚至盖住井盖 4.阀井内有积水,影响操作的各种杂物 5.巡检登记牌未登记 6.设备部件有缺失 1.设备仪表有漏点未记录,未上报 2.仪表有损坏或运行不正常,未处理或上报 3.设备及场地未清洁,清理,堆有杂物,堵塞通道等 4.设备明显锈蚀 5.进出站阀门开关不灵活 6.消防器材过期或不符合要求 7.产权属于用户资产的未将设备设施的异常情况、安全隐患作及时告知 考核内容 扣罚标准 -50元/次 -50元/次 -200元/次 -50元/次 -50元/次 -50元/次 -200元/次 -500元/次 -200元/次 -500元/次 -500元/次 -200元/次 -50元/次 -50元/次 -50元/次 -50元/次 -500元/次 -50元/次 -50元/次 -200元/次 -50元/次 -50元/次 -200元/次 备 注 管道线路巡检 阀井巡检 无人值守站巡检