好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桩基子分部工程质量监理评估报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

桩基子分部工程质量监理评估报告

工程名称:杭嘉湖南排盐官管理所办公防汛值班用房桩基

总监理工程师:______________

单位技术负责人:____________

浙江盛华工程监理有限公司

2012年 6月10日

一、 工程概况 工程名称 工程地点 工程类别 结构类型 总建筑面积(m2) 办公防汛 海宁盐官 沉管桩 框架 值班用房桩基 开工日期 2012.3.26 建筑层数 完工日期 2012.4.5 杭嘉湖南排盐官管理所 建设单位 嘉兴市水利水电勘察设计研究院 设计单位 监理单位 浙江盛华工程监理有限公司 浙江中海建设集团有限公司 施工单位 质量监督单位 海宁市质监站 二、 工程质量的控制

本工程采用桩基础, 桩型为沉管桩,桩径为Φ377mm,桩身混凝土强度等级均为C25, 实际有效桩长为22.5m,单桩竖向抗压承载力特征值为390KN, 共布桩107根, 钢筋为笼式, 主筋分别为6Φ12;箍筋φ6@300, 加密区φ6@150, 每隔2.0m加1φ10圆箍与纵筋点焊,L=14.5m.

本公司于是2012年3月26日进场工作,依据现行监理规范及国家有关的法律、法规、强制性条文和设计文件、承包合同等针对本项目部特制定了一系列相应的制度.全面实施“三控两管一协调”的监理工作,如工程报验制度、建筑材料进场检验制度、见证取样制度及旁站监理制度等.

(一) 原材料的质量控制

a) 施工中使用的钢筋、水泥、石子、黄砂等建筑材料向监理单位报送材质证明和有关技术资料,并按规范规定的频率在监理人员的见证下取样送检.

b) 督促施工单位在桩基施工前应选取配制混凝土所用原材料,送到有资质的试验室进行配合设计试验.在施工中严格按照设计配合比进行混凝土拌制,控制各种原材料计量误差不超出规范要求.

(二) 振动桩定位控制

a) 桩基工程开工前督促施工单位对勘测设计单位提供的平面控制网及高程控

制网进行复测,并根据施工放样需要加密施工控制网.

b) 督促施工单位在桩基施工前完成轴线及桩位放样,并经自检合格后报监理单

位复核.桩位的放样群桩控制在20mm偏差之内,单排桩控制在10mm偏差内.沉桩前对每根桩桩位再次复核,防止桩位因受到扰动而引起偏移.

(三) 施工过程质量控制

a) 按照批准的专项施工方案进行夯扩桩施工,在施工过程中控制好桩体垂直度、桩管进入持力层深度、贯入度、充盈系数等控制项目.

b) 每道工序完成后,在施工单位应完成自检的基础上,按照<<建筑地基基础工程

施工质量验收规范>>要求对工程质量进行验收,验收不合格的部位不同意进行下道工序施工.

(四) 桩基检测结果

1. 静载实验:桩基完成后,按照规范规定及设计要求对工程桩单桩竖向承载

力进行了检测,由浙江煤炭测绘院承担检测任务,检测结果如下: 试桩 编号 2# 51# 91# 试桩 位置 本工程 本工程 本工程 单桩极限桩长(m) 承载力(KN) 22.5 22.5 22.5 780 780 780 单桩承载力特征值(KN) 390 390 390 最大荷载对应的桩顶总沉降(mm) 17.91 19.78 16.93 根据静载荷试验结果,以上检测桩的单桩竖向抗压承载力均不小于要求设计值,判定以上桩基承载力满足设计要求。

2、小应变测试:本次共检测72根,根据桩身完整性检测结果,除3根桩局部胶结不良评为Ⅱ类桩, 其于均为Ⅰ类桩,桩身质量合格。

(五) 桩位偏差情况

基槽开挖后, 我单位会同施工单位对桩位偏位情况进行复核, 桩位偏差均在允许范围内。

三、 桩基子分部质量评估结论

根据国家验收规范要求,我监理部对杭嘉湖南排盐官管理所办公防汛值班用房桩基子分部工程进行了验收,工程实体符合要求、工程资料齐全,同意此桩基子分部工程质量为合格。

浙江盛华工程监理监理有限公司 2012年6月10日