施工现场质量管理检查记录
工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 称多县移动分公司生产综合楼附属设施 中国移动集团青海分公司 中房建筑设计有限公司 开工日期:2013年5月29日 施工许可证 项目负责人 项目负责人 总监理工程师 项目技术负责人 张学茹 重庆江河工程建设监理有限公司青海分公司第五项目部 四川新蜀建筑工程有限公司 项目 经理 李安均 项 目 现场质量管理制度 质量责任制 主要专业工种操作上岗证书 分包方资质与分包单位的管理制度 施工图审查情况 地质勘察资料 施工组织设计、施工方案及审批 施工技术标准 工程质量检验制度 搅拌站及计算设备 现场材料、设备存放与管理 主 要 内 容 已制定 已落实 具备并已审批 已审查 齐全 具备并已审批 已经做技术交底 已制定 已建立并准确计量 全部到位、库房建立 检查结论: 总监理工程师 (建设单位项目负责人): 年 月 日
附录C 自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录
C.0.1 自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录应由施工单位质量检查员 C.0.1按表填写,监理工程师进行检查,并做出检查结论.
C.0.1自动喷水灭火系统施工过程质量检查记录
工程名称 施工执行规范名称及编号 子分部工程名称 项目 结 论 施工单位项目负责人:(签章) 年 月 日 《规范》章节条款 施工单位 监理单位 分项工程名称 监理单位验收记录 施工单位检查评定记录 监理工程师(建设单位项目负责人):(签章) 年 月 日
C.0.2 自动喷水灭火系统试压记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.2填写。
表C.0.2自动喷水灭火系统试压记录表
设计工作强 度 试 验 介压力时间 结论意见 介建设单位 监理单位 严 密 性 试 验 压力时间结论意见 工程名称 施工单位 管段号 材质 压力(MPa) 温度(℃) 质 (MPa) (min) 质 (MPa) (min) 参 加 单 位 年 月 日 年 月 日 建设单位项目负责人:(签章) 年 月 日 施工单位项目负责人:(签章) 监理工程师:(签章)
C.0.3 自动喷水灭火系统管网冲洗记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.3填写.
表C.0.3自动喷水灭火系统管网冲洗记录
工程名称 施工单位 建设单位 监理单位 冲 洗 管段号 材质 介质 压力 (MPa) 结论意见 流速(m/s) 流量(L/s) 冲洗次数 参 加 单 位 年 月 日 年 月 日 建设单位(项目)负责人:(签章) 年 月 日 施工单位(项目)负责人:(签章) 监理工程师:(签章)
C.0.3自动喷水灭火系统联动试验记录应由施工单位质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目负责)组织施工单位项目负责人等进行验收,并按表C.0.4填写.
表C.0.4自动喷水灭火系统联动试验记录
工程名称 施工单位 系 统 类 型 启动信号 (部位) 名 称 水流指示器 湿式报警阀 湿式系统 末端试水装置 水力警铃 压力开关 水泵 雨淋阀 温与烟信号 水幕、雨淋系统 传动管启动 压力开关 水泵 干式阀 水力警铃 干式系统 摸拟喷头动作 压力开关 充水时间 水泵 预作用阀 水力警铃 预作用系统 摸拟喷头动作 压力开关 充水时间 水泵 参 加 单 位 施工单位项目负责人:(签章) 年 月 日 监理工程师:(签章) 年 月 日 建设单位项目负责人:(签章) 年 月 日 水泵 雨淋阀 建设单位 监理单位 联 动 组 件 动 作 是否开启 要求动作时间 实际动作时间