1. 要求

1.1 外观:产品应为细腻,均匀膏状物,无气泡,结块,凝胶,结皮,无不易分

散的析出物。

双组分产品两组分的颜色应用明显区别。 1.2材料物理性能要求

相容性试验方法

1.依据标准 GB 16776-2005 建筑用硅酮结构密封胶

2.仪器设备:玻璃板,无色透明浮法玻璃,75mm×50mm×6mm, 隔离胶带,25mm×75mm。 温度计:20℃~100℃ 紫外线荧光灯:UVA-340型 紫外辐照箱

清洗剂:50%异丙醇一蒸馏水溶液 参照密封胶,浅色或半透明密封胶 3.试验原理:

将一个有附件的试验试件放在紫外灯下直接辐照,在热条件下透过玻璃辐照另一个试件,再对没有附件的对比试件同样试验,观察两组试件颜色的变化,对比试验密封胶同参照玻璃及附件粘接性的变化。

光照试件的位置

4. 试样的制备

4.1 在玻璃表面用50%异丙醇一蒸馏水溶液并用洁净布擦拭干净。 4.2按下图在玻璃的一端粘贴隔离胶带,覆盖宽度约为25mm。

4.3 按照上图制作8块试件,4块是无附件的对比试件,另外4块是有附件的试验试件截切成条状,尺寸为6mm×6mm×50mm,放在玻璃板中间,对比试件和试

验试件的制备方法相同,只是不加附件。

4.4 将试验密封胶挤注在附件的一侧,参照密封胶挤在附件的另一侧,用刮刀整理密封胶与附件上端面及侧面紧密接触,并与玻璃密实粘结,两种胶的相接处应高于附件上端约3mm。 5.试件的养护和处理

5.1制备的试件在标准条件下养护7d,取两个实验试件和两个对比试件,玻璃面朝下放置在紫外辐照箱中,再放入两个实验试件和两个对比试件,玻璃面朝上放置,在紫外灯下辐照21d。

5.2 为保证紫外辐照强度在一定范围内,紫外灯使用8周后应更换,为保证均匀辐照,每两周按下图更换灯泡,去除3#灯泡,将2#灯泡移到3#灯的位置,将1#灯移到2#灯的位置,将4#灯移到1#灯的位置,在4#灯的位置安置一个新灯泡。 5.3 实验箱的温度应控制在(48±2)℃(距离试件5mm处测量),试件表面温度每周测一次。

6.实验步骤

6.1 试件编号后将试件放置在紫外线下,记录试件放置的方向, 6.2实验后从紫外箱中取出试件,在23℃冷却4h。

6.3用手握住隔离带上的密封胶,与玻璃成90°方向用力拉密封胶,使密封胶从玻璃从玻璃粘接处剥离。

6.4破坏面积的测量,采用透过印制有1mm×1mm网格线的透明膜片,测量拉伸粘接试件两粘接面上粘接破坏面积较大面占有的网格布数,精确到1格(不足一格不计),粘接破坏面积以粘接破坏格数占总格数的百分比表示。按下式计算实验胶,参照胶与附件内聚破坏的百分率:

CF=100%-At

CF—内聚破坏面的百分率,% At—内聚破坏面积的百分率,%

6.5 检查密封胶对附件的粘接性;与附件成90°方向用力拉密封胶,使密封胶从

附件粘接处剥离。

6.6按照6.4测量并计算实验胶,参照胶与附件内聚破坏的百分率。 6.7 观察实验胶、参照胶的颜色变化。

6.8 按照下表指标检查并记录实验胶与参照胶颜色变化及其他任何值得注意的变化。

颜色变化的评定

级别 0 1 2 3 4 5 颜色变化 无变色 非常轻微的变色 轻微的变色 明显变色 严重变色 非常严重的变色 变色描述 颜色无任何变化 只有非常轻微的变化,以致通常无法确定 很淡的颜色—通常为黄色 轻轻的颜色—通常为黄色、橙色、粉红色或棕色 明显的颜色—可能是红色、紫色参杂着黄色、橙色、粉红色或棕色 较深的颜色—可能是黑色或其他的颜色 7.实验结果的判定

结构装配用附件同密封胶相容性试验结果,按照下表判定。

结构装配系统用附件同密封胶相容性判定指标 试验项目 颜色变化 附件同密封胶相容 玻璃与密封胶

判定指标 试验试件与对比试件颜色变化一致 试验试件、对比试件与玻璃粘接破坏面积差值≤5%