2018年消防工程师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进http://t.cn/RHLAOC。
新版《自动喷水灭火系统设计规范》为国家标准,编号为GB50084-2017,自2018年1月1日起实施。原国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》
GB50084-2001(2005年版)同时废止。新规范主要是增加特殊场所的系统应用、新产品、新技术的应用。详情如下:
1、增加净空高度为12-18m民用建筑高大净空场所采用湿式系统的设计参数等; 2、调整仓库设置自动喷水灭火系统的设计基本参数等; 3、删除自动喷水——泡沫联用系统的设置要求;
4、修改现行规范中不便操作的一些条款,协调与其他规范的关系;
第一章总则
明确消防产品需要符合产品市场准入制度的要求,也就是说,对于实施强制性认证(3C)的产品,必须取得3C认证才能使用。
新规:
1.0.4 设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并应符合消防产品市 场准入制度的要求。
1.0.5当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途和使用功能,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。 旧规:
1.0.4设计采用的系统组件,必须符合国家现行的相关标准,并经国家固定火火系统质量监督检验测试中心裣测合格
1.0.5当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。当
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP 随时随地上课 更多课程题库
2018消防考试《自动喷水灭火系统设计规范》变化分析
要点速读
变化分析
不适应时,应按本规范重新设计。 第二章术语和符号 1、明确了防护冷却系统的组成,防护冷却系统是发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统,由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成。 2、部分喷头的分类进行了调整。
新规:
2.1.3开式系统 open-type sprinkler system 采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统。
2.1.4湿式系统 wet pipe sprinkler system
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
2.1.5干式系统 dry pipe sprinkler system
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
2.1.6预作用系统 preaction sprinkler system
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾探测器、闭式喷头作为探测元件,发生火灾时联动开启预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。
2.1.7重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。
2.1.8雨淋系统 deluge sprinkler system
由开式洒水喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。
2.1.9水幕系统 drencher system 由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀、水流报警装置等组成,用于挡烘阻火或冷却分隔物的开式系统。
2.1.14快速响应喷头 fast response sprinkler 响应时间指数RTI<50(m·s)0.5的闭式喷头。
学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构
下载APP 随时随地上课 更多课程题库
2.1.15特殊响应喷头 special response sprinkle 响应时间指数50 2.1.16标准响应喷头 standard response sprinkler 响应时间指数80 2.1.18标准覆盖面积喷头 standard coverage sprinkler 只喷头最大保护面积不超过20m2的直立型、下垂型洒水喷头及单只喷头最大保护面积不超过18m2的边墙型洒水喷头。 2.1.19扩大覆盖面积喷头 extended coverage(EC) sprinkler 只喷头最大保护面积大于标准覆盖面积喷头的保护面积,且不超过36m2的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积喷头。 2.1.20标准流量喷头 standard orifice sprinkle 流量系数为K-80的标准覆盖面积喷头。 2.1.21早期抑制快速响应喷头 early suppression fast response(ESFR) sprinkler 流量系数K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.5,用于保护高堆垛与高架仓库的闭式喷头。 2.1.22特殊应用喷头 specific application sprinkler 流量系数K≥161、具有较大水滴粒径,在经验证的应用条件下,用于保护民用建筑高大净空场所和仓库的闭式喷头,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。 2.1.23家用喷头 residential sprinkler 适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应喷头。 2.1.24配水干管 feed mains 报警阀后向配水管供水的管道。 2.1.25配水管 cross mains 向配水支管供水的管道。 2.1.26配水支管 branch lines 直接或通过短立管向喷头供水的管道。 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构 下载APP 随时随地上课 更多课程题库 2.1.27配水管道 system pipes 配水干管、配水管及配水支管的总称。 2.1.28短立管 sprg-up 连接喷头与配水支管的立管。 2.1.29消防洒水软管 flexible sprinkler hose fittings 连接洒水喷头与配水管道的挠性金属软管及喷头调整固定装置。 第三章设置场所火灾危险等级 增加部分场所的火灾危险等级。如住宅、大中型幼儿园、老年人建筑列为轻危险级类别。 新规:待更新! 第四章系统基本要求 1、明确了ESFR喷头(早期抑制快速响应喷头)只能用于湿式系统场所。 2、增加了“早期抑制快速响应系统、特殊应用喷头自动喷水灭火系统”的适用范围; 3、删除了“自动喷水-泡沫联用系统的相关章节,自动喷水-泡沬联用系统依据《泡沫灭火系统设计规范》执行,解决规范冲突问题。 新规:待更新! 第五章设计基本参数 1、增加净空高度不超过18米的民用建筑高大净空场所设计参数; 2、增加自动喷水防护冷却系统设计参数及要求; 3、调整仓库采用自动喷水灭火系统设计参数及要求; 4、调整民用建筑高大空间场所的设计基本参数; 新规要求如下 第5.0.1条民用建筑高大空间场所的湿式系统设计基本参数 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构 下载APP 随时随地上课 更多课程题库 老规范要求如下: 由上可知,新规增加了高度选项,调整了喷水强度和作用面积。 第六章系统组件 1、调整闭式系统场所喷头的最大净空高度要求; 2、明确了ESFR喷头(早期抑制快速响应喷头)只能用于湿式系统场所; 3、严格限制隐蔽型喷头的使用; 4、明确了边墙型喷头设置场所要求; 5、修改了未端试水装置要求。 新规:待更新! 第七章喷头布置 1、增加扩大覆盖面积喷头、特殊应用喷头和家用置要求;(家用型喷头已有产品认证标准,将得以广泛应用,特殊应用喷头尚没有产品检验执证标准实际应用尚有一个过程。) 2、明确了通透性吊顶场所喷头布置要求,明确了通透率要求; 3、调整了标准覆盖面积喷头、ESFR喷头布置要求; 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构 下载APP 随时随地上课 更多课程题库 4、严格限制集热挡水盘(板)的使用场所。 新规:待更新! 第八章管道 1、在部份配水管和配水支管中,可以使用氯化聚氯已烯(PVC-C)管; 2、喷头连接短管可以使用消防洒水软管,明确了应用要求; 3、增加了预作用系统的联动条件,预作用系统可以由两个火灾报警信号联动开启,配水管道充水时间不宜大于2分钟,也可以由火灾报警系统和充气管道上设置的压力开关开启,这时的充水时间不超过1分钟。 新规:待更新! 第九章水力计算 1、增加自动喷水防火冷却系统的水力计算; 2、调整了原来的水力计算的公式; 3、调整了水泵扬程或系统入口供水压力的计算公式。 新规:待更新! 第十章供水 1、增加了增压稳压设施、流量和压力检测装置的设置要求,与《水栓规》基本保持一致; 2、增加了报警阀前环状管网设置信号阀的要求; 3、调整了消防水泵设置要求。 新规:待更新! 第十一章操作与控制 1、增加了不同类型自动喷水灭火系统消防水泵的起泵方式; 2、增加了预作用系统的联动条件,预作用系统可以由两个火灾报警信号联动开启,也可以由火灾报警系统和充气管道上设置的压力开关开启。 新规:待更新! 第十二章局部应用系统 调整了局部应用系统的供水方式,增加局部应用系统的适用范围。 新规:待更新! 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构 下载APP 随时随地上课 更多课程题库