如果梯子上部没有固定,下方必须有人护梯。禁止在吊架上架设梯子。 7.2.5 禁止两人以上在同一架直梯上工作,禁止带人移动梯子。 7.2.6 电工作业必须使用绝缘梯。
7.2.7 在梯子上工作应携带工具包,防止落物。 7.3 弹性救生索的使用
7.3.1 每条弹性救生索每次仅限于一个人使用。弹性救生索必须直接和全身式安全带的背部D环相连,不允许和缓冲装置串联使用。
7.3.2 当在诸如屋顶、脚手架、塔、罐、设备和检修人孔等场所操作时,应该考虑使用弹性救生索。
7.3.3 在使用弹性救生索时,监管人员和使用者必须确认:
1)使用者经过训练,能够正确使用弹性救生索; 2)弹性救生索与正确配置的坠落防护装置联合使用。 7.4 救生索的安装
7.4.1 救生索必须由经过培训的人员或在其监督下进行安装和使用。 7.4.2 救生索必须是直径至少1.27cm的钢缆或承受拉力相当的其它绳索,连接点必须采取双卡扣。
7.4.3 垂直救生索只供一人使用,并应当能够承受至少2268千克的拉力。 7.5 安全网
7.5.1 安全网是防止坠落的最后措施。如果使用,必须安装在行走或工作面之下尽可能近的地方,安全网不允许超过工作面以下9m的距离(桥梁建筑除外)。
7.5.2 安全网应该能够承受与垂落测试中相等的冲击力。
垂落测试按如下方式进行:从最高工作面上,丢下一包180千克,直径76±5厘米的沙袋。垂落距离不能低于安全网上的1.1米。
在以下情况时必须进行垂落测试: ? 初次安装使用前; ? 安全网的任何移位之后; ? 安全网重大维修之后;
? 安全网固定在一个地方时每六个月进行一次。
7.5.3 安全网必须每周至少检查一次磨损、损坏和其它老化情况。 7.5.4 掉入安全网的材料、小部件、设备和工具应在每次换班之前予以清
除。
7.5.5 使用安全网之前,监管人员和使用者必须确认以下事项:
1)安装或拆除安全网时是否是高处作业; 2)安全网尽可能接近工作面; 3)保证安全网下方有足够的净空; 4)安全网应该有足够保护工作面的面积;
5)安全网支撑桩柱的设计是否能防止坠落人员落在上面;
6)向制造商和供货商咨询关于安全网的正确选择及其安装、测试的帮助和建议。 7.6 锚固点
7.6.1 锚固点必须独立于其它任何用来支持或悬挂工作台的固定点。锚固点每增加一个连接到该点的人,则该点的承受拉力必须增加至少2268千克,或者在经过培训的人员监督下进行设计、安装和使用。 7.6.2 必须对作为锚固点的管道、梁柱等进行评估。
7.7 高处作业需与架空线路保持规定的安全距离。夜间高处作业应有充足的照明。
7.8 高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等,所用材料要堆放平稳,作业点下方要设安全警戒区,要有明显的警戒标志,并设专人监护。各种大小工具要有防掉绳或放入工具套(袋)内。不得上下同时进行垂直高处作业,如需分层进行作业,中间应有隔离措施。
7.9 高处作业人员不得站在不牢固的结构物(如石棉瓦、木板条等)上进行作业,不得坐在平台、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏等临边防护措施。在没有安全防护设施的条件下,严禁在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业。30米以上的高处作业与地面联系应设有专人负责的通讯装置。
7.10 外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。非载人电梯、罐笼严禁乘人。高处作业人员应沿着通道、梯子上下,不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。 7.11 在高处作业中涉及其它特种作业,按相关规定办理相应的特种作业许可证。
7.12 频繁性高处作业,如更换路灯、钻井、井下作业等,在HSE文件中进
行风险识别和控制,不必办理作业许可。 8 高处作业许可证(见附录A) 8.1 高处作业许可证的审批
凡进行高处作业,必须办理高处作业许可证。高处作业由施工负责人拟定高处作业方案和施工措施,填写高处作业许可证,由站队长(车间主任)审批。当高处作业措施不能完全满足时,批准人应做好偏差记录,并制定风险削减措施,报请上一级领导批准许可证。 8.2 高处作业许可证的取消
生产单位和施工单位的现场监督发现作业时不能满足安全标准要求,有权将高处作业许可证抽走并告知施工单位。这种情况一旦出现,必须立即停工,在保持现场安全的情况下,通知批准人许可证被取消的原因。
当高处作业的现场条件、作业内容、天气等发生变化时,施工单位必须停止工作,通报生产单位,并重新申办高处作业许可证。
8.3 高处作业许可证期限在会议审核时确定,并在许可证上明确标注,超过此期限,必须重新办理许可证。 8.4 高处作业许可证的分发
高处作业许可证一式三联,第一联放在作业现场;第二联放在值班室或现场监督处;第三联由生产单位留存。 8.5 高处作业许可证的关闭
高处作业结束后,施工单位负责人与许可证批准人须共同对作业现场进行检查,确认无安全隐患且现场已恢复至正常状态后,分别在许可证第一联签字关闭。
8.6 高处作业许可证的存档
高处作业结束后,由生产单位将已关闭的许可证的第一、三联存档一年。
附录A
编号: 塔里木油田高处作业许可证
施生作工产业单单地位 位 点 作 业 人 员 作业内容及原因 有效期限 从 年 月 日 时至 年 月 日 时 主要安全措施 作业人员身体条件符合要求 作业人员着装符合工作要求 作业人员配戴安全带 30米以上作业配备通讯工具 其它措施 作业人员携带工具袋 围栏、警戒线、夜间警示灯 作业点照明充足 员工进行了充分的培训 垂直分层作业中间有隔离 梯子或绳梯符合安全要求 在非承重物上作业时搭设承重板 员工清楚坠落风险 防坠落设备检查 锚固点: 锚固点适当 支撑﹥2.25吨 高于肩部 坠落阻止器: 与救生索匹配 在可用状态 有操纵杆 钩锁: 有自锁装置 安装方向正确 定期检查 独立于工作面 锚固点充足 首次上下保护 垂直救生索: 强度﹥2.25吨 无刃口接触 连接/断开保护 系索: 不超过1.8米 可手动调节 有缓冲装置 全身式安全带: 机械钩锁 是双重系索 不用来作平衡 侧向摆动防护 水平救生索: 专业人员设计 专门的锚固点 无磨损 弹性救生索: 培训已完成 维护检查计划 末端正确绞接 其它事项 高于头部 用索人员数量 有初始松弛度 钢制滑扣件 双锁式钩锁 制造商认可的方式连接 受压/磨损/变形/弹性检查 连接部件齐全 定期检查 完成使用培训 承载连接不用尼龙 坠落净空 坠落摆动隐患消除 有救援方案 批准 本人在工作开始前, 已同相关人员讨论了该本人已同施工单位(人员)讨论了该工作及安工作及相关的安全计划, 并对工作内容进行全计划, 并对工作内容进行了现场检查, 我了现场检查, 该工作许可证的安全措施已落对本工作及工作人员的安全负责。 实。 施工负责人签字: 日期: 年 月 日 批准人签字: 日期: 年 月 日 本人已阅读并清楚许可证所要求的安全措施,并监护人: 负责在作业过程中予以落实。 日期: 年 月 日 作业结束,已经确认现场无任何危施工单位负责人: 批准人: 关害,许可证关闭。 闭 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 因以下原因,此许可证取消: 取消人: 取日期: 年 月 日 消