广州中医药大学第一附属医院?高、低压电房配电设备维保
及检测服务项目招标公告
招标单位:广州中医药大学第一附属医院
项目名称:高、低压电房配电设备维保及检测服务项目 项目编号:广中医一院招【2019】025号
一、项目概况:对我院高、低压电房配电设备维保及检测,服务范围分布在1
号楼、2号楼、3号楼、5号楼、8号楼、电工房(宿舍区)的高、低压变配电房。包括6个高压电柜房设备和6个低压电柜房设备,其中变压器共13台(7台1250KVA、2台1600KVA、1台2000KVA、1台630KVA、1台500KVA、1台315KVA).服务期限为2年。 二、招标限价:490,000元/2年(人民币)。 三、资金来源:医院自筹资金; 四、项目需求书: 1. 维保及检测设备如下:
地点 名称 10kV变压器 10kV变压器 1号楼电房 10kV负荷柜 10kV电缆 10kV避雷器 400V配电柜 10kV变压器 10kV变压器 10kV负荷柜 2号楼电房 10kV电缆 10kV避雷器 400V配电柜 10kV变压器 10kV负荷柜 10kV电缆 规格型号 500kVA 315kVA / / / / 1250kVA 2000kVA / / / / 1600kVA / / 单位 台 台 面 条 组 面 台 台 面 条 组 面 台 面 条 数量 1 1 3 2 1 12 2 1 6 4 1 27 1 2 2 2 3 2 1 12 3 6 3 1 27 1 2 2 备注 3号楼电房 10kV避雷器 400V配电柜 10kV变压器 10kV变压器 5号楼电房 10kV负荷柜 10kV电缆 10kV避雷器 400V配电柜 10kV变压器 宿舍楼电房(电工房) 10kV负荷柜 10kV电缆 10kV避雷器 400V配电柜 10kV变压器 10kV中置柜 10kV电缆 10kV避雷器 10kV继保 直流屏柜 400V配电柜 / / 1250kVA 1600kVA / / / / 630kVA / / / / 1250kVA / / / / / / 组 面 台 台 面 条 组 面 台 面 条 组 面 台 面 条 组 个 面 面 1 9 2 1 6 4 1 27 1 2 2 1 7 3 14 3 1 14 2 26 1 9 3 6 3 1 27 1 2 2 1 7 3 14 3 1 14 2 26 8号楼电房(总高压房) 2. 检测项目、检测要求
设备名称 检测项目 绕组直流电阻 检测要求 1)相间差别一般不大于平均值的4%,线间差别一般不大于平均值的2% 2)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2% 绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无显著变化,一般不低于上次值的70% 一次绕组按出厂试验电压值的0。8倍 1)按制造厂的技术要求 2)指示正确,测温电阻值应和出厂值相符 1)整体绝缘电阻值测量,不低于制造厂规定; 2)断口和有机物制成的绝缘提升杆的绝缘电阻值, 35kV断路器不应低于1000兆欧。 用电流不小于100A的直流压降法测量,运行中电阻值根据实际情况规定,建议不大于1.2倍出厂值。 变压器 绕组、铁芯绝缘电阻 交流耐压试验 测温装置及其二次回路试验 测量绝缘电阻 真空断路器 负荷柜 测量每相导电回路的直流电阻 交流耐压试验(断路器主试验电压值按DL∕T593规定值的0。8倍进行。 回路对地、相间及断口) 辅助回路和控制回路交流试验电压为2kV。(可用2500V兆欧表测量代替) 耐压试验 1)整体绝缘电阻值测量,不低于制造厂规定; 测量绝缘电阻 2)断口和有机物制成的绝缘提升杆的绝缘电阻值,3)35kV断路器不应低于1000兆欧。 干式电流互感器 固体绝缘电磁式电绕组直流电阻测量 压互感器 绝缘电阻 金属氧化直流1mA电压及0。75该物避雷器 电压下的泄漏电流 有效接地系统电力设备的接地电阻 绝缘电阻 交流耐压试验(断路器主试验电压值按DL∕T593规定值的0。8倍进行. 回路对地、相间及断口) 1)绕组绝缘电阻与初始值及历次数据比较,不应有显著绕组及末屏的绝缘电阻 变化。一般不低于出厂值或初始值的70%。 2)电容型电流互感器末屏对地绝缘电阻一般不低于1000MΩ 一次绕组按出厂值的0.8倍进行,10kV电流互感器耐交流耐压试验 压试验电压按35kV进行。 绝缘电阻 不应低于出厂值或初始值的70% 与初始值或出厂值相比较,应无明显差别 不低于2500兆欧 直流1mA电压实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于5% 0。75倍直流1mA电压下的泄漏电流不应大于50微安 1) R≤2000/I 或R≤0。5Ω(当I〉4000A时)式中:I为经接地网流入地中的短路电流(A),R为考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω) 2) 按照设计要求。 不低于0。5兆欧 过流保护,过电压保护,零序电流保护等。 速断电流保护,复合电压保护,超温保护,瓦斯保护等。 速断电流保护,零序电流保护,复合电压保护等 选择跳三相开关,检测输出的正确性.检测跳闸信号灯和中央信号接点.检测告警信号灯和中央信号接点。 保护动作出口跳三相开关,检测输出的正确性 各板件均应通过单板调试;各板件螺丝无松动,已经进行过回路清扫;各板件接插灵活、接触面光洁无损、定位良好;绝缘检查;检查各联接端子质量良好、数量与安装位置与有关工程图纸对应;检查装置与屏柜竖端子接线是否正确。 接地电阻 400V低压柜 10kV微机电容器保护 10kV单、双母线接线方式的双绕组变压器间隔微机保护; 10kV单、双母线接线方式的线路间隔微机保护; 保护装置输出触点和信号检验 断路器传动试验 装置外观和接线检验 3. 维护及检修要求: (1) 中标人应对招标人人的电气设备进行维护,按规定一年进行全面停电试
验检测一次并出试验报告,每半个月带电试验巡检一次(红外线热成像检测),包含地面卫生安全区域内并且出具电气带电试验巡检红外报告.做到疑点不放过,设备缺陷不漏掉,及时查找出故障和设备隐患,同时了解所管辖范围内的电气运行状态,对事故后进行定性定量技术分析评价并做好巡检及维修记录签字。
(2) 维保工作的方式:提供标准电话技术支持(7×24 小时),服务期内接到
服务通知后20分钟内响应, 服务人员1小时内到达现场并开始工作,遇