承插形盘扣式脚手架专项施工方案图文 承插型盘扣式钢管脚手架是具有自锁工程的直插式新型钢管脚手架,与传统扣件式悬挑外架相比,在搭拆效率、可靠性、安全性、节约成本及节能环保方面有明显提高。尤其在超过一定规模的危大工程应用更为广泛。 一
1文件要求
2018年3月8日住建部下发《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部37号令)。该文件自2018年6月1日期开始实施。
超危大工程判别
1.1
模板工程超危大判别标准
1.2
举例说明危险性分析过程 危险性分析计算书 计算依据:
1、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计标准》GB 50017-2017
5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质(2018)31号文
6、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质[2009]254号文 1.2.1
信息参数
图纸信息 楼板最大板厚a(mm) 最大建筑层高H(m) 混凝土梁、板结构的最大悬臂L(m) 300 9 楼板上是否存在如采光井,管道井等空洞 上层建筑物平面的外轮廓与下层的关系 是 凹进 落地式 1.2 混凝土悬挑结构的模板支架搭设方式 楼宇之间是否存在混凝土结构空中连廊 否 混凝土结构梁、板的最大跨度B(m) 20 混凝土梁的最大截面尺寸600×是否存在支架搭设高度大于水平投影宽度且相b(mm)×h(mm) 1600 对独立无联系构件的混凝土模板支架工程 否 是否存在斜屋面、斜梁、斜柱等混凝土结构 荷载条件 施工荷载标准值Q1k(kN/m2) 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 梁 否 2.5 0.9 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) 24 楼板 1.1
1.2.2 危险性分析
(1)模板支架搭设高度H:9m≥8m (2)模板支架搭设跨度B:20m≥18m (3)施工总荷载: 活载控制时荷载组合
S1 =1.2(G 1k +G 2k ×a+G 3k ×a)+1.4Q 1k =1.2×(0.9+24×0.3+1.1×0.3)+1.4×2.5 =13.616 kN/m 2 恒载控制时荷载组合
S2 =1.35(G 1k +G 2k ×a+G 3k ×a)+1.4×0.7Q 1k =1.35×(0.9+24×0.3+1.1×0.3)+1.4×0.7×2.5 =13.83 kN/m 2
两者取大值,即施工总荷载S=max[S 1,S2 ]=13.83 kN/m 2 <15> (4)集中线荷载: