轻质隔墙施工方案
西安交大二附院门诊住院楼工程
编制:
批准:
陕建六建集团西安交大二附院门诊住院楼项目部
2017.7.25
轻质隔墙施工方案
1、编制依据
序 号 1 2 3 4 2.工程概况 2.1设计概况
建筑面积 地上建筑面积 建筑防火分类 建筑结构形式 抗震烈度 地面标高 室内外高差 建筑功能设计 层 数 层 高 檐 高 约32981.54m2 约22551.98 m2 一级; 框架、剪力墙结构,建筑结构类别为1类,合理使用年限50年; 抗震设防烈度为8度; ±0.000相当于绝对标高401.80m; 室内外高差为0.30m; 地下车库、门诊住院楼; 建筑物基底面积 地下建筑面积 2710.93m2 10429.56m2 名 称 交大二附院门诊住院楼施工图纸 本工程施工组织设计 《内隔墙-轻质条板》标准图集 建筑工程施工质量验收统-标准 10J1131-1 GB50300-2013 编 号 地上 地上为8层。一层4.0m,2~7层均为3.4m,8层4.3m; 地下 -1层层高4.0~4.8m,-2、-3层层高为3.9m; 建筑物高度:29.00m; 轻质墙体 本工程为框架、剪力墙结构,轻质隔墙为125厚硅钙复合夹心隔墙板。 3.施工安排
3.1施工顺序及工期要求
轻质隔墙随砌筑工程施工完成后由上向下进行;计划2017年7月24日开始施工,工期55天。
3.2劳动组织及责任分工
3.2.1管理层负责人
现场施工负责人: 陈杰 二次结构工长:丁毅 质量员:马建通 安全员: 张军旗
3.2.2劳务层负责人
施工队现场负责人: 3.2.3劳动力计划
表1-4 劳动力计划表 序 号 1 2 3 4.施工准备 4.1技术准备
4.1.1安装前,施工、技术人员应认真熟悉图纸和安装图集,明确墙体板块安装构造要求,核实图纸墙体位置及洞口尺寸、标高等问题,明确安装板墙的技术、质量要求,熟悉相关构造及材料要求。
4.1.2施工前工长应对操作人员进行详细的技术交底及安全交底。
4.1.3测量放线:根据施工图纸进行测量放线工作,要求使用经检测合格的测量器具。要求放出墙身位置线及门窗洞口和构造柱的位置线(注意:墙体与轴线必须平行,保证房间方正)。当墙体安装至洞口时,应及时在墙上抄设50cm(建筑)标高线,作为门窗洞口、配电箱盒标高控制线。
4.1.4根据标准图集要求和块材规格提前进行排版,按照排版图进行安装。 4.1.6制定该分项工程的质量目标、检查验收制度和保证工程质量的措施。 4.2 材料特点及要求
4.2.1 聚苯颗粒水泥条板:规格——2440×1220×610mm,其厚度为125mm,容重不低于800Kg/m3,耐火极限≥2h,传热系数≤2.0W/㎡.K;材料组成:板内芯材为水泥、聚苯颗粒,面板为纤维增强硅酸钙板;特点:重量轻、防火、保温、隔声、施工方便等优点。
4.2.2聚苯颗粒水泥条板必须是正规厂家生产的合格产品,且有检验报告,必须达到节能和环保要求。进场聚苯颗粒水泥条板不允许有裂纹、缺棱掉角、破损现象,进场后需按批进行尺寸偏差、外观质量检查和见证取样进行检验。
4. 3轻质隔墙构造要求
4.3.1安装板条隔墙时,条板应按隔墙长度方向竖向排列,排版应采用标准板;当隔墙端部尺寸不足一块标准板宽时,可按尺寸要求切割补板,补板宽度应不小于200mm,120mm厚轻质隔墙安装高度应不大于4.2m。
工种名称 技 工 普 工 抄平、放 线 人数 10~15 20 2 备注 含材料运输