好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

现场总线41775

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

现场总线仪表基础

一.网络(横河现场总线系统)

1

二.安全栅(P+F安全栅)

1、从电源部分以下,均采用专用A型电缆。

2、安全栅部分

采用FIELDBARRIER方式,型号:D0-FB-Ex4.**。其主干线设计为增安型防爆,从而获得足够的配电容量,分支输出与主干线隔离,本质安全防爆,并兼

2

容FISCO和ENTITY本安规范。每个分支输出的本安配电为10V/40MA,足可驱动市场上的所有本安现场仪表。且FISCO现场仪表和ENTITY现场仪表可以挂接在同一台FIELDBARRIER的不同分支上。FIELDBARRIER的每个分支有独立的短路保护,即JUNCTION BOX ,带短路保护功能。支持带电维护操作。任何分支回路的故障,如线路的短路和开路、现场仪表的故障等,不会影响其它分支和主干线的正常工作。

Fieldbarrie TM-I DCS系统

FF现场总线H1卡

24-30VD24-30VD冗余的Power Hub

雷电浪涌保护器

安全区

危险区Zone 1

H1分支EEx ia IIC 8个热电偶、热电 、电阻信号 阻、mV 危险区Zone 0

3

1 Host connection CN1A 11 Segment 1 trunk connection 2 Host connection CN1B 12 Segment 2 trunk connection 3 Host connection 13 Diagnostics module 4 Shield/earth connection clamp 14 Segment 3 trunk connection 5 Diagnostic bus connection 15 Segment 4 trunk connection 6 Common alarm voltage free contact 16 Motherboard fastening screw 7 Primary power connection 17 DIN rail slot 8 Secondary power connection 9 Power module

10 Terminator switch segment 1

三.定位器(以萨姆森定位器3787为例) 1. 设计原理

数字式定位器将以下两者进行比较,①基于FOUNDATIONTM Fieldbus传递的给定变量。②调节阀行程和打开角度。然后传递相应的信号压力,适用于线性和转角两种执行器连接方式。

3787型定位器据FOUNDATIONTM Fieldbus标准与现场设备、程序逻辑控制器和过程管理系统相连。集成的PID功能块允许现场过程变量要求的控制。

调节阀行程被感应位移传感器⑴测得并经转换器传递给微控制器⑵

4

当系统偏差发生时,微控制器比较行程和给定变量来控制双向气路开关阀门(3,4),on-off valves根据相应的系统偏差经相应放大板充气(3)或排气(4)到执行器。

外盖内侧的两个LED显示定位器的操作状态。

定位器配备了标准的二进制输入口使任一FOUNDATIONTM Fieldbus标准的过程信息信号化。

写保护开关(6)在盖子内侧,用以防止组态数据被修改。 强制放空:

定位器在6~24V信号之间控制,可将相应的信号压力应用于执行器。如果电压信号下降,信号压力切断,执行器放空。无论微控制器输出变量是多少,调节阀都将到故障安全位置。 可选的限位开关

对于标准的定位器,限位开关可调整。

两开关可使用于故障安全回路去显示阀位终端位置。 2.通信

基于E EN20170/A1标准的FOUNDATIONTM Fieldbus 规范传递数字信号来控制定位器。数据在以EN 61158-2 为标准的双绞线内以31.25kbit/s 的速度传递。 3.定位器组态

定位器可通过SAMSON组态和操作软件TROVIS-VIEW进行组态。

定位器组态,首先要用接口电缆将定位器的SERIAL INTERFALE 接口与PC机RS-232接口相连。定位器适应过程需要情况下,TROVIS-VIEW能使过程实现在线控制。 4. 操作

在调节阀投用之前,通过遮住面板上的“手操”孔将调节阀操作到其末端位置。在此过程中,检验其机械部分是否准确地工作。如果因为机械部分选择不正确或尺寸不正确引起最大旋转角度超出范围,这个定位器可能被损坏。 4.1 指示灯

在定位器盖子内侧有2个灯来监视定位器的起动,操作及显示其可能的错误,通常LEDS的意思如下。

5

现场总线41775

现场总线仪表基础一.网络(横河现场总线系统)1二.安全栅(P+F安全栅)1、从电源部分以下,均采用专用A型电缆。2、安全栅部分采用FIELDBARRIER方式,型号:D0-FB-Ex4.**。其主干线设计为增安型防
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
02zv64sc1k5s23r4b01m9s4tl8lgrm00e7t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享