2.14 物资存放与搬运

2.14.1 各类物资应按品种、规格堆码整齐、稳妥,不得乱堆乱放和超高堆放,做到一头齐、一条线,砂石成堆,场地整洁,元杂草杂物。金属、木材及构配件等底部应按规定加设垫块,并应符合下列要求:

1. 易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固,高度不得超过2m。

2. 片石堆放高度不得超过1m,条石、块石堆放高度不得超过1.5m,砖块堆放高度不得超过2m,并应平置堆放,互相压叠。

3. 用人工堆放袋装材料时,其高度不得超过1.5 m。

4. 堆放钢板及钢杆件时,其高度不得超过1m,每层应用垫木隔开。 5. 堆放钢筋时,应采用不低于20 cm高的支垫,并采用篷布遮盖。

6. 模板、脚手架等周转材料,选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置。 2.14.2 施工现场的各种材料应分区存放并设置分区标识牌(参考“标志”铁识6)。 2.14.3 危险物品应按有关规定进行存放。氧气瓶、乙炔瓶应分开(间距不小于10m),采用非易燃建筑材料搭棚存放,并悬挂分区标志(详见“标志”铁识8、9)及防暴晒标志(详见“标志”铁禁9);润滑油料应专门设库房存放,燃油存放库房(罐)周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离,所有油料均应设专人进行管理,其库房醒目位置均应悬挂安全警示标志(详见“标志”铁禁7、铁警4)。

2.14.4 物资搬运、装卸作业应符合下列规定:

1. 搬运、装卸作业场地应平坦宽敞,跳板应坚固牢靠,并有防滑措施,跳板的坡度不大于1:3。

2. 在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时,动作协调一致,并有专人指挥。 3. 搬运装卸易燃、易爆等危险物品时,必须符合国家现行有关管理规定的要求。在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时,不得用身体直接接触。

4. 在运输物资时应绑扎牢固,安全可靠,不得超高、超宽、超载、超速;在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。

5. 氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时,应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装,防止脱落发生事故,吊装时氧气瓶应平放,乙炔瓶应立放。

经典可读文档 下载后可编辑

6. 车辆运输严禁客货混装。 8. 火工品管理执行双人保管制度。

2.15 防火防雷

2.15.1 施工脚手架、油库、料库、火工品库房、配电房(所)等可能引发雷击的设备、设施、建筑物,按照规定必需装设防雷设施,并定期检测接地电阻,防止雷击事故。安装避雷装置时,要检测接地电阻,当接地电阻不能满足规范要求时,应调整电阻剂或更换避雷设备。

2.15.2 施工现场、生活区、办公区、料场、库房、焊接等处所,必须按照消防规定设置消防设施并设置提示标志(详见“标志”铁示2),配备消防器材,并定期检查更新。

2.15.3 消火栓的设置要严格执行有关规定,在设置消火栓的处所,设置明显标志(详见“标志”铁示1),配备足够的水龙带,周围3 m内不准存放任何物品,保持环境通畅。

2.15.4 氧气瓶与乙炔瓶(罐)严禁同室存放,放置地点不得靠近热源和电气设备,距明火的距离不得小于10m,应有完备的防止暴晒措施,严禁敲击和碰撞。两瓶工作间距不得小于5m,同时明火作业距离不得小于10m。各种气瓶有标准色标或明显标志,装有防震圈和安全防护帽,乙炔瓶装有防回火装置。空瓶与实瓶两者应分开放置,并有明显标志。气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽。立放时,要妥善固定;横放时,头部朝向一方,垛高不宜超过5层,并在附近设置灭火器材。

2.15.5 施工现场的氧气瓶、乙炔瓶,工后应在专用钢筋笼内放置;钢筋笼上面应加盖遮阳板以防暴晒,并设置相应的安全标志(详见“标志”铁识8、9和铁禁9)。

2.15.6 施工现场动火作业必须严格执行班组长(负责人)检查监护措施,动用明火的作业人员必须经过专业培训,持证上岗。

2.15.7 变、配电房的建筑,不准使用易燃材料并设置警示标志(详见“标志”铁禁1),门向外开。

2.16 季节施工

2.16.1 雨季施工应符合下列规定:

1. 雨季施工期间,应与当地气象部门建立沟通渠道,根据当地气象预报及施工所在地的具体情况,制定施工期间的防洪、防涝安全防护措施。

经典可读文档 下载后可编辑

2. 雨季前,应对施工场地、材料堆放、生活驻地、运输便道及水电设备的防洪、防雨、排涝等设施进行检查,排涝沟渠必须畅通;人行道路、跳板和作业场所等,应采取防滑措施。

3. 暴雨前后,应对脚手架、缆风绳、地锚、边坡、基坑、临时房屋、设施设备进行检查,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电或有可能发生坍塌的施工地段、处所和施工机具,应及时修复和加固。

4. 处于洪水可能淹没地段的机械设备、材料等应采取防洪措施。 5. 应建立健全防洪应急预案。

2.16.2 高温季节施工,应按劳动保护规定做好防暑降温工作。 2.16.3 冬季施工应符合下列规定:

1. 进入冬季前,施工现场应提前做好防寒保暖工作,人行道路、跳板和作业场所等应采取防滑措施;采用暖棚施工时,应有防火、防煤气中毒的措施,配水设备及土建工程均应按照有关冬季施工的规定办理。

2. 冬季操作机械时,应采取防冻措施;有积雪时车辆应装设防滑链,驾驶车辆不得在有积雪和冰层的道路上快速行驶,上下坡和急转弯时,应避免紧急制动。

3. 江河解冻前应制定防凌方案。

2.17 危险源管理

2.17.1 施工单位应结合工程特点,对危险源进行辨识、评价和管理,对重大危险源应制定专项安全应急预案,实行重大危险源登记监控制度,确定可能危及人员安全的危险场所、部位和因素,并在醒目位置挂设安全警示标志(详见“标志”铁识19)。

2.17.2 重大危险源执行动态警示制度。在隧道洞El、高空作业、水上等危险作业工点,设置当日重大危险源公示牌,公示内容应根据工程的进展情况,每天由工点负责人(安全员)填写或更换。当日重大危险源公示牌详见“标志”铁识19。

2.17.3 对重大危险源应加强日常监控。作业前应对作业人员进行危险源交底,并明确安全防范措施和安全注意事项;作业中安全员应对重大危险源进行巡视,发现安全隐患,及时组织整治,并做好记录,遇有危及人身安全的险情时,有权暂停生产,组织人员撤离,并及时处置和报告。

2.17.4 加强对危险源的检查整治。对重大危险源应定期组织检查,根据危险源的特点

经典可读文档 下载后可编辑

有针对性地开展专项检查,对发生具有趋向性的安全问题时,组织拉网式检查排查活动。对查出的问题和隐患,制定整改措施,并定人、定时、定标,整改到位。

2.18 环境保护

2.18.1 水污染防治:

1. 不得将有毒有害物质和固体垃圾堆放在河流、水库、沟渠等水体附近,更不得向水体排放,在醒目位置设置安全警示标志(详见“标志”铁禁12~14)。

2. 砂石料冲洗、砖石砌体及混凝土养护、拌和站及运输设备冲洗等,产生的施工污水应经沉淀池处理后排放。

3. 桥梁桩基钻孔施工产生的泥浆,按规定的方式在指定场所弃置。 2.18.2 固体废弃物处理:

1. 施工中产生的废弃机具、配件、包装物及各类固态浸油废物等,应集中收集、封装,运至垃圾场进行处理或回收利用。

2. 桥梁钻孔桩施工产生的弃渣外运弃至规定的地点。 3. 过期或失效的火工产品交由当地公安部门处理。 2.18.3 大气污染防治:

1. 施工场地、道路应定时洒水,防止施工扬尘对大气、地表植被、农作物产生不利影响。 2. 运输易产生扬尘的建筑材料或土石方时,运输车辆应装料适中,并采用篷布覆盖严密。 3. 禁止焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等有毒、有害气体的物质。 4. 加强施工车辆维修保养,安装净化消音器,减少尾气排放。 2.18.4 噪声污染防治:

1. 邻近居民区、学校和医院等噪声敏感地带的施工,要采取措施严格控制机械作业噪声;噪声大的施工作业应尽量安排在白天,确需夜间施工的,应经当地建设行政主管部门、环保行政主管部门批准后方可进行夜间施工同时要做好对周边居民的公告、宣传和沟通工作。

2. 采取低噪声设备、优化施工工艺、加强机电设备保养、设备严禁超负荷运转等措施尽量降低噪声产生的强度。

3.高噪声作业场地设置应尽量避开居民集中区。施工车辆通过城区、村庄时应减速慢行和减少鸣笛。

经典可读文档 下载后可编辑

3 专业现场管理标准化

3.1 通信、信号、电力专业

3.1.1 土方开挖作业

施工人员必须按要求正确佩戴安全帽等防护用具;

① 开挖地段需设置“基坑危险······”“······减速慢行”标识牌(见铁警17、铁警18、铁指13等);

② 场内开挖需对开挖范围进行围护(见附录C11),并悬挂警示标志;

③ 场内沿线开挖,不超过1m深度采用警示带沿线隔离,深度超过1m采用钢管等牢固方式围挡;

④ 场外基坑开挖采用警示带于坑口边缘1.2m外隔离,设置警示标志(见铁指13),人员离开施工现场应对基坑进行模板覆盖保护,当坑口大于1.5m*1.5m时,需增加支撑木方,覆盖模板需采用厚度不小于2cm边长不小于基坑通边1.4倍的型号;

⑤ 电缆沟的规格要符合设计要求;光电缆沟低应平整、无碎石、无坎,在沟底铺垫10cm细土或沙土;

⑥ 光电缆过桥、涵、沟、河防护措施:采用预埋钢管防护方法,钢管口安装滑轮、喇叭口并涂黄油防护。在涵洞翼墙边敷设时采用水泥槽防护。过河的光电缆,在河底部分采用铺水泥槽或钢管,并在径路上压水泥砂浆袋等办法进行保护。

⑦ 人工开挖缆沟时,人员应隔5-10m。 3.1.2 缆线敷设

① 施工时需将作业段进行封闭,设置施工指示标志及安排专人进行防护;

② 卸装光(电)缆时,应使用吊车。当使用跳板时因小心装卸,严禁将光(电)缆从车上直接推落到地。

③ 机械起吊光(电)缆时,必须对起吊机具先检查、后试吊、再正式、起吊。支架要稳固,有防滑措施,必须要时应派专人守护。吊车作业时,应统一信号、统一指挥。吊件上、吊钩下不得有人。

④ 运输光(电)缆时,必须采取加固措施,以防止光(电)缆盘滚动、移位,失去装载平衡,造成翻车或碰伤人员。