一、 工程概况 1、 施工范围:

集控楼内1#、2#蓄电池室,化学加药间地面及墙裙(高1.2m)粘贴耐酸板。 2、 工序要求:

(1)、地面:25mm厚防水液拌水泥沙浆找平,刷防水胶三道,环氧胶泥打底,环氧玻璃钢二底二布,贴耐酸花岗岩(600*600*20mm),环氧胶泥勾缝。

(2)、墙裙:0.8mm厚防水液拌水泥沙浆找平,刷防水胶三道,环氧胶泥打底,150*150*15mm耐酸瓷板粘贴,环氧胶泥挤缝。

二、 编制依据:

1、《电力建设施工及验收技术规范》。 2、《火电施工质量检验及评定标准》。

3、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》。 4、《电力建设安全工程规程》(火力发电厂部分)。 三、 施工准备

1、施工单位:河南省特种防腐有限公司 2、 人员配备: 项目经理:张运峰

防腐工:10人 装修工:8人 质监员 夏保仓 施工队长 张争彦 安监员 张同善

3、材料准备:

水泥、环氧树脂、玻璃布、耐酸砖、花岗岩等要按甲方、监理指定规格和厂家进货,并有合格证和质量检测报告,严禁使用过期产品和不合格产品。所有材料提前3~5天到场。

四、 施工进度

1、 工期安排: 一间房地面及墙裙:防水沙浆2天,保养3~5天,防水胶、玻璃钢、贴砖6天。

2、 施工时要处理好与其他兄弟施工队伍的交叉作业,必要时可加班加点,确保按期完成。

五、 施工技术措施 1、 施工工序:

(1)、墙裙:防水液拌水泥沙浆找平——刷防水胶——粘贴耐酸砖——环氧胶泥挤缝;

(2)、地面:防水液拌水泥沙浆找平——刷防水胶——刮腻子——环氧玻璃钢二底二布——粘贴耐酸砖——环氧胶泥勾缝。

2、技术措施:

(1)、墙裙:A、施工时首先用防水沙浆找平,沙浆厚度8mm。 B、3~5天后涂刷三道防水胶,要涂刷均匀,不漏涂,每道防水胶涂刷间隔四小时以上。 C、表干后再粘贴耐酸板,施工时环氧胶泥要粘糊饱满,不得有空隙。并做到表面平整美观,水平缝成一直线,上下缝间隔成直线,挤缝严密,饱满。

(2)、地面:A、施工时首先用防水沙浆找平,沙浆厚度25mm(+0下25mm)。 B、3~5天后涂刷防水胶三道,每道防水胶涂刷间隔四小时以上。 C、胶膜表干后刮环氧胶泥找平。 D、刷环氧底漆两道,每道间隔4小时以上。 E、漆膜表干后用环氧树脂粘贴玻璃布两层。布面要平整,无皱折,无气泡,漆液要完全浸透布面。地角处要上翻墙面50mm~100mm。 F、粘贴花岗岩耐酸砖时,环氧胶泥要粘糊饱满,不得有空隙。纵缝和横缝都成直线,勾缝饱满,并做到表面平整美观。地板表面高度控制在+0+(-)

2mm以内。

3、几种材料的配置方法:

序号 材料名称 1 防水沙浆 混 合 比 防水剂:水=1:5 水泥:沙子=1:2 配 置 方 法 将防水剂和水、水泥和沙 子分别按比例调配好,再拌合 到一起。 2 环氧树脂漆 树脂:固化剂(T-31) 先将固化剂加入适量丙酮稀 =100:15~30 3 环氧胶泥 释,再加入树脂搅拌均匀。 树脂:固化剂:石英粉 先将固化剂加入适量丙酮稀 =100:20:250 释,再加入树脂搅拌均匀。最 后加入石英粉。胶泥稀稠度由 丙酮控制。 4 水泥面胶 (Tj-302) 胶液:水:固化剂 =100:100:20 加入适量素灰面,拌和均匀。 六、 质量保证措施

1、质量目标:达到电力行业质量要求的优良标准。 2、质保体系:

建立以质保工程师为首的质保体系,务必做到施工人员,施工班组,质监员、质保工程师层层把关,不放过任何一道质量环节,发现问题及时解决,严格按规范标准、设计要求施工。每道工序自检合格后,报请甲方、监理质检负责人检查合格,方可进行下道工序。

质 检 员 质保工程师 报请 甲方、监理 质检负责人 小组自检 3、施工前对每个施工人员进全面而详细的技术交底,并严格按交底施工。 4、施行奖罚制度,做到奖罚分明。

5、材料进厂要有合格证和化验报告,报请甲方和监理检查合格后方可使用。 6、几种缺陷、产生原因内及防治方法: 序号 缺陷 产生原因 防治方法 适当减少固花剂用量,搅拌均匀,并严格1 裂缝 胶泥不2 固化剂比例过小 固化 不平 底面不平或砖厚度不一 控制 根据砖厚度调整胶泥厚度,使表面平整 根据砖的大小适当调整缝隙宽度,使缝成4 缝不直 砖大小不一或施工粗心 一直线 固化剂比例过大 控制 适当增加固花剂用量,搅拌均匀,并严格3 5

脱落 胶泥与水泥面结合不好 水泥沙浆加防水剂,表面刷防水胶三道。 七、 安全、文明施工及环境保护措施 (一)安全保证措施

1、安全目标:确保不得有任何伤、亡事故发生,不得有任何危章施工现象。

2、 严格服从甲方、监理及业主安全管理人员指挥,遵守厂 内各项安全管理制度。

3、 施工前对所有施工人员进行安全技术交底,树立“安全第一,预防为主”的思想意识,时时处处把安全放到首位。

4、 施工前人人配备安全带、安全帽、工作服、工作鞋,并进行体检,身体合格者方可参加高空作业。

5、 进入现场必须戴好安全帽,穿好工作服。

6、 施工现场严禁烟火,环氧树脂、丙酮、地砖、墙板等在指定安全地点堆放整齐,下班时将环氧树脂、丙酮拉走。

7、 不得乱动与施工无关的任何设施,特别是电器设施,用电时报请甲方,请专业人员接线,使用电动工具时加漏电保护器,并戴好绝缘手套。下班时去掉电源并清理场地,严格执行安全用电的有关规定。

9、危险因素分析及控制措施 序号 危险因素 可能导致的事故 1 切割机打伤 人员伤害 切割机工作时戴好防护罩,操作人员时刻小心。 2 高处落物 人员伤亡 带好安全带帽,穿好工作服、工作鞋。进出楼门谨防高处坠物伤人。遵守各项安全规定,听从甲方、监理安全员指挥。 3 交叉作业 人员伤害 处理好交叉作业,交叉作业时 不要伤害对方或被对方伤害。 4 带火种、抽烟 油漆着火 现场严禁带火种、抽烟,油漆 选安全地点堆放整齐。 (二)文明施工及环境保护措施

1、 严格执行甲方有关环保规定,听从甲方人员指挥。 2、 加强环保教育,增强环保意识。 3、 施工人员要戴上手套,戴好防毒口罩。 4、 衣着整洁,讲话文明。

5、 刷漆时不得滴洒,必要时用塑料布增加防护措施,如有污染,立即用棉纱沾稀料擦净。

6、 废料随时集中存放并运至指定地点,确保工完,料净,场地清洁。