*****煤业有限公司《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》责任落实分解表 落 实 人 组 织 科 室 通风助理 通风科 张伟炳 马晋东 成立抽采达标评价体系→划分评价单元→评定抽采达标情况→管理流程 安全部门→监督是否存在不达标生产情况 运行控制 判定以超标点为圆心、半径100米范围未达标。 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三防”月监督考核 度考核相关标准考核。 标准要求4:抽采达标后,必须在工作面采掘前编制预抽效果评价报告。 分管负责人 专业负责人 责任体系 落 实 人 组 织 科 室 通风助理 通风科 张伟炳 马晋东 总工程师 通风助理 程晓红 张伟炳 成立抽采达标评价体系→划分评价单元→评定抽采达标情管理流程 况→安全部门→监督是否存在不达标生产情况 运行控制 监督考核 防”月度考核相关标准考核。 分解内容: 二、必须按规定采区综合防突措施,严禁采突出面、掘突出头。 由矿长和总工程师审签后报矿相关管理部门备案。 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三

*****煤业有限公司《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》责任落实分解表 标准要求:不涉及 分管负责人 专业负责人 责任体系 落 实 人 组 织 科 室 实施科队 管理流程 运行控制 不涉及 不涉及 不涉及 分解内容: 三、必须做到安全监控有效,瓦斯超限立即撤人,严禁瓦斯超限作业。 标准要求1:装备齐全。 安全监控系统选用千兆工业环网,中心站、分站、传输电缆、传感器、抽放计量等的设备的安装设置符合《AQ1029-2007》, 监控中心站实行双回路供电,各类传感器设置齐全,系统有备用主机,并实现双机热备,维修场所符合要求,各种资料齐全。 安全副矿长 分管负责人 机电副矿长 安全副矿长 专业负责人 责任体系 机电副矿长 指挥中心 落 实 人 监控室 机电科 郜卫东 郭书红 李强 郭书文 郜卫东 秦振芳 秦振芳

*****煤业有限公司《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》责任落实分解表 指挥中心 组 织 科 室 监控室 机电科 郭书红 李强 郭书文 矿井建立安全监控系统→实行双回路供电→主机双机热管理流程 备→安全指挥中心完善各种资料。 中心站不间断电源、接地、防雷、防静电装置符合规定,录音电话功能齐全。瓦斯抽采、主要通风机运行状态必须与安运行控制 全监控系统联网。下井人员按《煤矿安全规程》规定配戴便携式瓦斯监测仪。监控设备、通风仪器仪表及备件备用量符合规定。 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三监督考核 防”月度考核相关标准考核。 标准要求2:运行正常。安全监控系统必须符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)要求,并有“MA”标志。安全监控系统管理、维护、检修、值班人员经过培训合格,持证上岗。监控主机显示传感器的信息能真实反映检测对象的数值或状态。并实现联网。 分管负责人 专业负责人 责任体系 落 实 人 组 织 科 室 监控室主任 监控室 李 强 申晓云、潘越杰 机电副矿长 机电副矿长 郜卫东 郜卫东

*****煤业有限公司《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》责任落实分解表 调度室有专人管理、值班→实现三级联网→做好信息记录→管理流程 出现故障进行记录汇报。 矿井采掘工作面瓦斯报警、断电值一律下调20%,实现超前预警断电。定期调校,检测数据准确。必须采用新鲜空气和标准气样分别调试,确保显示和断电误差在规定范围内。安全运行控制 监控系统岗位责任制、操作规程、值班制度、维护调校等各种资料齐全,监控日报上报审批符合规定,数据不得涂改、弄虚作假。监控系统历史数据按规定保留,历史曲线间断不得超过规定。 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三监督考核 防”月度考核相关标准考核。 标准要求3:闭锁可靠。定期测试瓦斯超限断电闭锁、瓦斯风电闭锁和故障闭锁功能。 采掘工作面等作业地点瓦斯超限时,监控系统的声光报警、断电、闭锁功能正常,能自动切断监控区域内全部非本质安全型电气设备的电源,并保持闭锁状态,中心站及报表能正确显示报警断电及馈电异常的时间及地点。 分管负责人 专业负责人 责任体系 落 实 人 组 织 科 室 管理流程 录→分管领导签字确认→安全科监督检查。 监控室主任 监控室 李 强 申晓云、潘越杰 机电副矿长 机电副矿长 郜卫东 郜卫东 安全指挥中心由专人做功能测试→做到功能可靠→做好记

*****煤业有限公司《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》责任落实分解表 运行控制 被控设备的安装、拆除要严格按规定程序进行。 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三监督考核 防”月度考核相关标准考核。 标准要求4:处置迅速。 地面中心站24h有专人值班,值班人员要认真填写运行日志。有相应的安全监控系统技术管理能力,监控系统出现报警、断电、馈电异常信息,中心站值班人员必须立即通知矿井调度部门,查明原因,进行处理,处理结果应记录备案。 分管负责人 专业负责人 责任体系 落 实 人 组织科室 监控室主任 监控室 李 强 申晓云、潘越杰 机电副矿长 机电副矿长 郜卫东 郜卫东 专人值班→填写运行日志→出现故障汇报分管领导→安排管理流程 值班人员进行处置→处置结果备案。 当监控系统显示井下某一区域瓦斯超限并有可能波及其运行控制 它区域时,要立即手动遥控切断瓦斯可能波及区域的电源。监控信号上传正常,发现问题处置迅速。 根据安全质量标准化标准、一通三防管理制度及“一通三监督考核 防”月度考核相关标准考核。 标准要求5:矿井必须建立瓦斯“零超限”目标管理制度和瓦斯超限责任追究制度。 责任体系 分管负责人 总工程师 程晓红

《煤矿科区长保护矿工生命安全七条规定》责任落实分解表 - 图文