2016新版《煤矿安全规程》机电试题
选择题
1、任一组主接地极断开时,井下总接地网上任一保护接地点的接地电阻值,不得超过(B)。
A、1Ω B、2Ω C、3Ω
2、矿灯管理规定,矿灯完好的总数,至少应比经常用 灯的总人数多(B)。 A、8% B、10% C、15%
3、经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过(A)欧。 A、1欧 B、2欧 C、3欧
4、向采区供电的同一电源线路上,串接的采区变电所数量不得超过(C)个。 A、1 B、2 C、 3
5、(B)KW及以上的电动机,应当采用真空电磁启动器控制。 A、30 B、40 C、 50 填空题
1、矿井6000V及以上高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,生产矿井不超过(20)A。
2、矿井6000V及以上高压电网,必须采取措施限制单相接地电容电流,新建矿井不超过(10)A。
3、每班使用前,必须对煤电钻综合保护装置进行(1)次跳闸试验。 4、变电硐室长度超过(5)m时,必须在硐室的两端各设1个出口。 5、安全监控设备必须定期调校、测试,每月至少(1)次。 判断题
1、安全监控系统必须具备甲烷电闭锁和风电闭锁功能。(对)
2、我国规定煤矿井下供电系统中,变压器的中性点严禁直接接地。(对) 3、矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。(对)
4、井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备,应当具有短路、过负荷、接地保护。(错)
5、井下由采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上,必须具有短路、过负荷和漏电保护。(对)
6、井下配电网路,必须用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。(对) 简答题
1、井下装设局部接地极的地点?
(一)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 (二)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (三)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。
(四)无低压配电点的采煤工作面的运输巷、回风巷、胶带运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。
(五)连接高压动力电缆的金属连接装置。
2、井下哪些下列设备必须设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪:?
(一)采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机。 (二)梭车、锚杆钻车。
(三)采用防爆蓄电池或防爆柴油机为动力装置的运输设备。 (四)其他需要安装的移动设备。