油冷机高底压故障排除方法一直是行业内的一个重点,所以掌握油冷机高底压故障排除方法同样非常重要,下面为大家介绍工业油冷机高底压故障代码,以及排除指南。

代码异常水平故障内容 显示条件

A6 2 直流风扇停止 风扇旋转的实际转速低于10rpm

AA 2 加热器过热 AKZ型防过热温度开关70摄氏度;

AKZJ型防空烧热继电器105摄氏度。

E1 1 系统异常 压缩机标识号(P板转移设定)。E3 2 高压压力异常或 度以上持续10秒;

者冷凝温度异常 高压压力超过4.2MPA

E5 2 排气温度异常或 排气温度超过A持续10秒

者压缩机异常过热 压缩机头部温度超过115摄氏度

E6 2 启动是压缩机锁定 启动是压缩机无法检测

E9 2 电子膨胀阀异常 从电子膨胀阀开度和电子膨胀阀出口温度

值检测出异常

EH 1 油泵过电流继电器动作 油泵电流超过B时

冷凝器温度65摄氏

或者搅拌机内部热继电器动作

EJ 1 防空烧开关动作或者选配保护 压力03mpa(AKZ438/AKZJ458的H型)

设备动作 流量15L/min(AKZ568/AKZJ568的H型)

与X2M饿12-13连接的保护设备动作短路

FE 1 油压异常(油泵出口温度上升) 油泵出口温度超过65摄氏度

FH 2 进油口温度上升或者油箱 进油口温度超过60摄氏度并持续60秒

液体温度上升

H1 2 室温热敏电阻异常或者 热敏电阻短路或断线

机体调谐热敏电阻异常

J3 2 排气温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

J5 2 电子膨胀阀出口温度异常 热敏电阻短路或断线

J6 2 冷凝温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JE 2 油泵出口温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

JH 2 出口油流热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

或者进口油温热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线

L0 2 变频器或压缩机异常 显示异常代码(L4,L5,L8,L9,LA其中之一)

L4 2 散热片温度上升 95摄氏度(568型)120摄氏度(908型)L5 2 功率晶体管瞬时过电流 输出过电流输入至电脑L8 2 压缩机过载 压缩机输出转速异常L9 2 压缩机启动故障 启动是压缩机不能平稳旋转LA 2 功率晶体管异常 电脑检测出功率晶体管异常LC 2 变频器温度调节CPU之间 变频器电脑与温度调节电脑之间传送异常 传送异常P3 2 控制箱热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线P4 2 散热片温度热敏电阻异常 热敏电阻短路或断线U0 2 冷媒不足 指令能力大于或等于百分之95 冷凝器温度-电子膨胀阀出口温度小于等于5 摄氏度持续3分钟U1 1 电源反相,缺相或保险丝断 在电源电路中检测出反相和缺相U2 2 电源电压异常 电源电压低于170VU9 2 与子机之间传送异常 母子机配对运转时与其他系统之间的数据 传送发生异常UH 2 系统故障 EEPROM发生故障UJ 2 外部保护装置动作 主P板上的CN2端子之间发生短路