好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

片区改造基础设施公建配套项目市政工程临时用电方案[26页]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

成都市金牛区成灌路两侧500米及土桥场镇片区改造基础

设施公建配套项目(全兴板块)市政工程

临时用电施工方案

编制人: 审核人: 审批人:

中铁五局集团第四工程有限责任公司

2013年 4 月

目 录

第一章 工程概况 ................................................ 02 第二章 配电说明及设备数量 ...................................... 03 第三章 施工用电的安全技术措施 .................................. 04 第四章 配电装置和配电间的安全技术措施 .......................... 07 第五章 配电箱与开关箱使用的安全技术措施 ........................ 08 第六章 关于配电箱、开关箱的维修技术措施 ........................ 09 第七章 防雷措施 ................................................ 10 第八章 电气防火组织措施 ........................................ 11 第九章 电缆线路的安全要求 ...................................... 12 第十章 室内配线的安全要求 ...................................... 13 第十一章 配电箱与开关箱的设置要求 .............................. 14 第十二章 临时用电的基本保护系统要求 ............................ 18 第十三章 避雷装置的要求 ........................................ 19 第十四章 施工现场照明 .......................................... 20 第十五章 电气火灾扑救常识 ...................................... 24

第一章 工程概况

一、工程概述

本项目位于成都金牛区土桥与郫县犀浦交界处,老成灌路西南侧,与老成灌路相交,属于全兴板块。

本道路全长542.550米,道路红线宽度25米。路面为沥青混凝土路面。 我司主要承建此路的道路工程、排水工程、电力浅沟工程、涵洞工程。

二、工程施工条件

1、施工环境

施工现场位于成都金牛区土桥与郫县犀浦交界处,老成灌路西南侧,与老成灌路

相交,属于全兴板块。

2、地理环境

路线所经地区地势地形起伏较大。 3、交通条件

待建工程对外交通道路与成灌路连接,比较方便。 4、水、电、通讯条件

施工用电采用系统电网电源,就近接入供电单位提供的供电点电源。同时须自备3台300KW柴油发电机组作备用。当地通讯发达,就近接入当地通讯网络,移动通讯讯号良好。另单位管理人员各配备对讲机一台作为补充通讯网络。 三、工程特点

1、 本工程地下、地上管线多,行人、行车干扰大,工期紧且制约进度的影响因素多。

2、本工程路段地貌单一,地形起伏较大,场地内及其附近无影响供电的高密度雷电现象。

3、由于工程的工期紧、工作量大,肯定会产生夜间赶工,施工时必须选派较强的电工队伍及劳务队,确保工程按期完成。

第二章 配电说明及设备数量

一、配电说明:

现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数计算,需用系数为估计值。通过正确计算,合理分配负荷,使三相均衡。

深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使二级配电箱尽量靠近负荷中心。合理进行补偿,提高功率因数。 二、现场平面设计、布置及线路走向

根据施工现场实际情况,本标段共设4台箱式变压器。其中在环路外侧设二台315KVA(A3#、A4#)箱式变压器供A匝道施工用电;在站东一路设一台315KVA(A1#)箱式变压器供D、E、F匝道及纬一路至纬二路电力隧道施工;在项目经理部后设一台400KVA(A2#)箱式变压器供项目部驻地、B、C匝道、纬二路立交及电力隧道施工用电。

现场每个接驳点,现场施工用电由二级配电箱引至施工作业面内,电缆靠边悬空挂设,配电箱内需设置自动空气开关、漏电开关,各配电箱必须作重复接地,现场所有设备实施一机、一箱、一闸、一漏电开关制。保护接零和工作接地为防止电气设备或系统的金属外壳因绝缘损坏而带电,必须将正常情况下不带电的金属外壳或构架接入焊机的底座、配电箱和开关箱的金属箱体等与PE线相连,并作重复接地,即保护接零。保护零线(即PE线)由工作接地线、配电房的零线或第一级漏电保护器的电源侧引出,保护零线除在配电房外接地外,还需在配电线路的中间处和末端处重复接地,接地电阻不大于10欧,接地体采用50×50×5mm的角钢焊接而成,深埋2.5m左右,配电箱、设备外壳的接地线采用直径不小于2.5mm2的多股铜芯线。 三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(2)根据施工现场用电设备布置情况,采用导线穿管敷设,布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两极防护。

(3)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 第三章 施工用电的安全技术措施

对变电、配电室的检修工作可采取全部停电、部分停电或不停电检修三种方法。为了保证检修工作的安全,应建立必要的安全和行之有效的技术措施。 一、工作票制度

工作票制度一般有两种。

1、变电所第一种工作票使用的场合如下:

(1)在高压设备上工作需要全部停电或部分停电时;

(2)在高压室内的二次回路和照明回路上工作,需要将高压设备停电或采取安全措施时。

2、变电室第二种工作票使用的场合如下: (1)在带电作业和带电设备外壳上的工作;

(2)在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上工作; (3)在高压设备无需停电的二次接线回路上工作等。

根据不同的检修任务,不同的设备条件,以及不同的管理机构,可选用或制定适当格式的工作票。但是无论哪种工作票,都必须以保证检修工作的绝对安全为前提。

3、工作票所涉人员的安全责任

(1)工作票的签发人,必须是熟悉情况的领导担任,其安全责任如下: 1) 认识工作的必要性; 2) 工作是否安全可靠;

3) 工作票上所填的安全措施是否正确完备;

4) 所派工作负责人和检修人员是否适当和配备充足。

(2)工作许可人一般由值班员、工地值班员或变配电室值班员担任,其安全责任如下:

1) 审查工作的必要性;

2) 按工作票停电,然后向检修负责人交待,并一同检查停电范围和安全措施,指明带电部分和安全措施,移交工作现场,双方认可签名以后才允许进行检修工作;

3)检修工作结束时,工作许可人收到工作票,并且双方签名后才算结束。值班人员按工作票送电前,还需仔细检查现场,并通知有关单位确认无误后方可送电。

(3)工作负责人是这项工作的具体负责人,又是这项工作的监护人,负安全责任;

1)在工作票上填写清楚检修项目、计划工作时间、工作人员名单等; 2)结合实际进行安全教育、针对性的安全技术措施交底,严格执行工作票中所制订的安全措施;

3)必须始终在操作现场,对工作人员进行认真监护、随时提醒与纠正工作,保证操作的正常与安全;

4)检修工作结束后,清理现场,清点人数确认无误后,带领撒出现场。 (4)工作班成员在检修工作中,要明确工作任务、范围、安全技术措施、

带电的具体部位等安全注意事项;

1)工作时认真负责、思想集中、遵守纪律、听从指挥;

2)如被工作负责人指定为监护的工作人员,要认真履行监护职责; 3)工作结束后,要认真清扫现场、清点工具,随工作负责人一起撤出现场。

二、停电安全措施

全部停电和部分停电的检修工作的步骤是:停电、验电、放电、装临时接地线、装设遮栏和挂上对号的安全警示牌等。然后正式开始检修,以确保检修工作的安全。

1、对部分不停电设备与检修人员之间的安全距离:带电体在10KV小于0.25m,20~35KV带电设备之间小于0.8m时,这些带电体应停电。

2、停电时,应注意对所有能够检修部分与送电线路,要全部切断,而且每处至少要有一个明显的断开点,并应采用防止误码合闸的措施。

3、对于多回路的线路,还要注意防止其它方面的突然来电,特别要注意防止低压方面的反馈电。 三、验电措施

1、对已停电的线路或设备,不能光看指示灯信号和仪表(电压表)上反映出无电。均应进行必要的验电步骤。

2、验电时应带绝缘手套,按电压等级选择相应的验电器。 四、放电措施

放电的目的是消除检修设备上残存的静电。

1、放电应使用专用的导线,用绝缘棒或开关操作,人手不得与放电导体相接触。

2、线与线之间、线与地之间,均应放电。电容器和电缆线的残余电荷较多,最好有专门的放电设备。 五、装接临时接地线

为了防止意外送电和二次系统外的反馈电,以及消除其它方面的感应电,应在被检修的部分外端装接必要的临时接地线。

1、临时接地线的装拆程序是装时先接接地线,拆时后拆接地端。 2、应验明线路或设备切实无电后,方可装设临时接地线。 六、装设遮栏

在部分停电检修时,应对带电部分进行遮护,使检修人员与带电导体之间保证安全。 七、悬挂警示标志

警示牌的作用是提醒大家注意。悬挂的警示标志要有针对性。 八、不停电检修

不停电检修工作必须严格执行监护制度,保证有足够的安全距离。不停电检修工作时间不宜太长,对不停电检修所使用的工具应经过检查与试验。检修人员应经过严格培训,要能熟练掌握不停电检修技术与安全操作知识。

低压系统的检修工作,一般应停电进行,如必须带电检修时,应制订出相应的安全操作技术措施和相应的操作规程。

建筑施工现场的高压配电系统,有许多是当地供电部门管理检修。如必须在施工现场自行管理检修,检修人员必须经当地供电部门的高压检修的培训、

考核合格后发高压电工上岗证。无高压证者不得进入高压室操作。

第四章 配电装置和配电间的安全技术措施

1、成列的配电屏两端应与重复接地线和专用保护零线作电气联接,以实现

所有配电屏正常不带电的金属部件为大地等电位的等位体。

2、配电屏上的各条线路均应统一编号,并标明用途或去向,以便于运行管理、安全操作。

3、配电屏装设短路、过负荷、漏电等电气保护装置。

4、配电屏或配电线路维修时,应停电并悬挂标志牌,以免停、送电时发生误操作。

5、配电间地坪上应敷设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品,绝缘灭火器材等安全用品。

6、配电间应设置照明灯,其开关应设在门外或进门处。另外,配电间应挂有警示标志和警示。不得堆放杂物,保持室内整洁和通道畅通。

第五章 配电箱与开关箱使用的安全技术措施

配电箱与开关箱在使用过程中应当采取下列安全技术措施 1、关于配电箱、开关箱的标志

为加强对配电箱和开关箱的管理,保障其正确的停、送电操作,并防止因误操作而造成的意外触电或其它伤害带来的危害。所有配电箱、开关箱应在其箱门上清晰的标注其编号、名称、用途、并作分路标志。

所有配电箱与开关箱必须专箱专用,禁止随意另行挂接其它临时用电设备。

2、所有配电箱、开关箱的操作顺序

为防止停、送电时电源手动隔离开关带负荷操作,以及便于对用电设备在停、送电时进行监护、配电箱、开关箱之间应遵循一个合理的操作顺序。即停电时其操作程序应当是:开关箱 → 分配电箱 → 总配电箱(配电室内的配电屏);关电时其操作程序应当是:总配电箱(配电室内的配电屏)→ 分配电箱 → 开关箱。若不遵循上述操作顺序,就有可能发生意外操作事故。例如送电时,

如果先合上开关箱里的开关,后合配电箱里开关时,而当某些开关箱控制的用电设备是采用手动控制的,那么这时在配电箱里操作开关又恰恰是手动隔离开关,那么所产生的电弧或电火花对操作者和开关本身都将构成威胁。同时配电箱离用电设备较远,用电设备的突然通电运转后对用电设备周围缺乏准备的工作人员构成威胁。停电时也是类似情况。关健就是不能随意带负荷合闸和拉闸尤其操作的是手动隔离开关。

但当出现电气故障,尤其是当人体发生触电事故时,允许就地就近将配电箱或开关箱的所有开关分断。

3、施工现场的所有配电箱门均应配锁

因为配电箱中的开关是不经常操作的。电器又是经常 处于通电工作状态,其箱门长期处在开启着是无益的。容易受到不良环境的侵害。所以,为了防止箱内开关电器意外碰及到人体造成伤害,对于保障配电箱内的开关电器免受不应有损害和防止人体意外伤害对配电箱加锁也是完全有必要的。

4、关于配电箱、开关箱的操作者要求

为了确保配电箱、开关箱的正确使用,应对配电箱、开关箱的操作人员进行必要的技术培训与安全教育。配电箱、开关箱的使用人员必须掌握基本的安全用电知识,和所使用设备的性能,熟悉有关开关电器的正确操作方法。

配电箱、开关箱的操作者上岗时规定穿戴合格的绝缘用品,并检查,认定配电箱、开关箱及其控制设备、线路和保护设施完好后,方可进行操作。如通电后发现异常情况,如电动机不转动,则应立即拉闸断电,请专业电工进行检查,待消除故障后,才能重新操作。

第六章 关于配电箱、开关箱的维修技术措施

施工现场临时用电工程的环境,在客观上是比正式用电工程的环境条件要

差。所以对配电箱和开关箱应每月检查一次。定期与巡检的检修制度。检修人员必须是专业电工进行。维修人员应按规定穿戴好绝缘保护用品。

在维修时,必须将前一级相应的电源开关拉闸断电,并悬挂停电检修标志牌,一般情况不准带电作业。

配电箱、开关箱应经常保持整洁,不得挂接其他临时的用电设备,箱内不得放置任何杂物,特别是易燃物,防止开关电器的火花点燃易燃品起火爆炸和防止放置的金属导电器材,意外碰触到带电体引起电器短路和人体触电。

更换熔断器的熔体,应有专职电工进行更换,禁止操作者随意调换,防止换上去的熔体与原规格不相符或为了图快采用其它金属材料代替。

施工现场配电箱、开关箱的周围环境条件往往不是一成不变的,随着工程的进展我们必须对配电箱的周围环境作好检查,特别是进、出导线的检查,避免机械受伤和坠落物及地面堆物使导线的绝缘损伤等损坏现象,情况严重除进行修理,调换外还应对分配电箱的位置作出适当调整或搭设防护设施。确保配电箱的安全运行。

第七章 防雷措施

1、按接地要求,先做好接地体。

2、在开始架设结构骨架时应按图纸规定,随时将砼柱子钢筋与接地连接,以防施工期间受雷击破坏。

3、塔吊应及时设避雷针,其保证范围按60°计算,能够保护其他设备,避雷针长度为1—2m。

4、导线引下的线不少35mm2截面积,镀锌钢管也可利用机械设备的金属结构体,但比须保证具有良好的电气连接。

5、防雷接地装置的冲击接地电阻值不得大于10Ω。

6、利用机械设备的重复接地装置,而不另设防雷接地装置。

第八章 电气防火组织措施

防火、防爆措施必须是综合性的措施,从电器防火的技术措施入手做到选用合理的电器设备,保持必要的防火间距、保持电器设备正常运行、保持通风良好、采用耐火设施、装设良好的保护装置等技术措施。

从组织措施入手建立必要的管理制度和开展电气防火教育制度及检查等制度。

一、电器设备

1、要严格按规定选用与电气设备的用电负荷相匹配的开关、电器,线路的设计与导线的规格也要符合规定,以保护装置的完好。

2、照明灯具及发热、产生电火花的电气设备,从安装上、使用过程中都不容许与易燃物靠近,应保持一定的距离。

3、电气设备要严格按其性能运行,不准超载运行,做好经常性的检修保养使设备能正常运行,并保持通风良好。

4、火灾危险场所使用的电气设备,应根据《爆炸和火灾危险环电力装置设计规范》列出其中“火灾危险环境的电气装置”有关要求,供施工中运用。

5、雷电也能引起火灾,对避雷装置要注意检修保养,保持接地良好。有静电时还要做好防静电火灾的防护。

6、变配电所的耐火等级要根据变压器的容量及环境条件,提高耐火性能。 7、配电箱要选用非木质的绝缘材料制作,包括配电板的材料,提高耐火性能。

二、电气防火组织措施

1、建立易燃、易爆和强腐蚀介质的管理制度。

02s1y5fzaa7wp9920czo7b3ef97wu600zzi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享