暖通专业监理现场质量控制要点
暖通专业监理现场质量控制要点
2014-02-06
第 2 页 共 21 页
目 录
通风空调工程监理现场质量控制要点 ......................... 4
(一)施工前期准备的质量控制 .................... 4 1.详细阅读施工图纸。 .............................. 4 2.切实组织好设计交底。 ............................ 4 3.认真审查施工组织设计、施工方案 .................. 5 4.严格质量控制点的设置。 .......................... 5 (二)施工过程中的质量控制 ...................... 6 1.材料、设备进场检验、实验。 ...................... 6 2.风管预制加工与安装 .............................. 8 3.部件安装 ...................................... 12 4.防腐保温 ...................................... 13 5.空调水管安装 ................................... 14 6.空调设备吊装、安装 ............................. 15 (三)设备、系统调试的质量控制 ................. 18 1.旁站设备单机试运转 ............................. 18 2.旁站通风空调系统联合试运转 ..................... 19 (四)工程验收的质量控制 ....................... 20
第 3 页 共 21 页
1.隐蔽验收的质量控制。 ........................... 20 2.竣工验收的质量控制。 ........................... 21
通风空调工程监理现场质量控制要点
(一)施工前期准备的质量控制
1.详细阅读施工图纸。通风空调工程施工前,就应学习通风空调工程的施工图纸,从系统图入手,先弄清系统设备分布,然后是各平面图和剖面图,重点是设备房间的管道布置。对系统形式、设备类型、管道走向有比较透彻的理解。之后会同其他专业对重要部位,如设备间、设备层和屋顶等各类管道容易交叉的地方进行对比,初步发现问题。通过详细阅读施工图纸,也为下一步编制通风空调系统监理细则和设计交底打下了良好基础。
2.切实组织好设计交底。设计交底应是施工单位仔细阅读完施工图纸后,对有些问题还没弄清楚,或者根据工程实际情况需要要求设计单位
第 4 页 共 21 页
进行设计变更;同时设计单位向施工单位介绍设计意图和系统功能要求,以使施工单位更好地领会设计者的意图,从而编制好施工组织设计或施工方案。
3.认真审查施工组织设计、施工方案。审查着重于施工过程中劳动力、材料、施工机械设备的进场计划、质量保证措施以及安全施工措施上。通风空调系统的设备,如热泵、冷水机组重量大,体积大,运进现场后如何运输、吊装、就位,在施工方案中是否有详细的计划安排;空调水系统的立管直径大、每米重量大,如何加工、吊装,如何除锈、镀锌,在施工方案中是否有详细的计划安排。要求施工单位进一步完善施工方案。
4.严格质量控制点的设置。根据一般工程的特点,结合以往的监理经验,设置如下质量控制点:
(1)材料、设备进场验收(主要材料和设备旁站,其他巡视)
(2)镀锌铁皮风管和管件放样、下料、卷圆折方(巡视)
(3)支、吊架的制作、安装、防腐(巡视)
第 5 页 共 21 页