昆山市振新东、西路改扩建工程I标段
高压线杆保护施工方案
编制: 殷 峰 审核: 季广国 审批: 范巧焕
江苏省交通工程集团有限公司
昆山市振新东、西路改扩建工程I标段项目经理部
二〇一八年九月
目 录
一、工程概况 .................................................................................... 3 二、施工准备 .................................................................................... 3 三、施工方案 .................................................................................... 4 1、工艺流程 ................................................................................ 4 2、施工方法 ................................................................................ 4 四、安全文明措施 ............................................................................ 5 1、安全注意事项 ........................................................................ 5 2、文明注意事项 ........................................................................ 5 五、附示意图 .................................................................................... 5
高压线杆保护施工方案
一、工程概况
昆山市振新东、西路改扩建工程I标段位于昆山市张浦镇德国工业园区,现状道路两侧场地沿线主要为绿化带,现状机动车道平面线形能够满足城市主干路标准,纵断面标高较为平缓舒适。
本工程为道路改扩建工程,东起馨德路,西至滨江北路,实施里程为:K8+125.585-K10+571.41,道路全长2.445m。双向六车道一级公路标准,设计速度60km/h。
本段道路规划红线宽度47m,其中:中分带宽8m,左侧路缘带2×0.5m,行车道宽2×(3×3.5m),右侧路缘带2×0.5m,侧分带宽2×2.0m,非机动车道 2×3.5m,人行道宽2×2.5m。
本工程由于高压线杆位于道路中分带内,路槽开挖距离高压线杆较近,因高压线杆不迁移,若进行沟槽放坡开挖,电线杆势必存在安全隐患,故在实施该段路槽开挖的过程中,必须对电线杆采取保护措施。
二、施工准备
1、测量放线,进行现场踏勘,对现场电线杆情况进行详细调查。 2、材料准备到位,本工程电线杆保护需用6米长30#C型钢板桩等需提前准备到位。
3、本工程所用机械直接现场调用。
三、施工方案
1、工艺流程
测量放线——土方开挖(清表)——钢板桩施打——开挖沟槽以及后续工序 2、施工方法
1)测量放线
高程测量:测量现状地面高程,计算清表后路床高程,开挖深度暂按1.7米计,做好控制桩。
坐标测量:先放道路沟槽的中心线,然后用钢尺拉出道路沟槽开挖口与高压线杆的宽度线,本工程暂按线杆基础直径为R750cm计算,距离高压线杆基础每侧往外2.0m处设置钢板桩,用白灰洒出宽度线,即为钢板桩施打位置。钢板桩采用30#C型,长6m,每延米设置3根钢板桩。
2)土方开挖
本工程原状地面存在较厚的杂填土,因此,在实施路槽开挖工程前,先将设计车行道范围内进行清表,因本工程断面较窄,挖除杂填土需及时外运。
3)钢板桩施打
本工程采用6米30#C型钢板桩,直接用反铲施打。钢板桩按放线逐根施打(每延米设置3根),采用人机配合施工。钢板桩施打过
程中要注意电线杆的稳定状况,特别是当钢板桩与线杆距离较近时,要小心垂直施打,若土质条件允许的话,最好采用静压施打。
四、安全文明措施
1、安全注意事项
1)土方第一层清表时要防止电线杆倾斜,必要时进行加稳支护。 2)钢板桩施打时注意人机配合时人员的安全,施打过程中禁止站在桩下面,施工人员必须戴安全帽和手套。机械施打过程中注意高空电线。 2、文明注意事项
1)夜间不能进行钢板桩施打,避免噪音扰民。 2)现场材料,机械安排整齐。
五、附示意图