石家庄裕翔110kV输变电工程
1.项目概况
为满足区域经济发展的电力负荷需求,解决负荷发展与电网建设矛盾,优化地区110kV网络结构,提高电网供电可靠性,国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司计划投资5709万元在石家庄市裕华区实施“石家庄裕翔110kV输变电工程”,主要建设内容包括:新建裕翔110kV变电站工程、新建仓丰-裕翔110kV电缆线路、新建裕翔T接仓丰-孙村Ⅰ线110kV线路工程。
裕翔110kV变电站位于石家庄市裕华区,市政道路裕翔街以东约60m,仓裕路以北,站址中心坐标为东经114°31′50.2″,北纬37°59′51.9″,变电站占地现状为未利用地,变电站西侧为裕翔街,东侧为东南智汇城房地产开发项目办公楼,南侧为仓裕路,北侧为南焦客运站,距最近小区南侧东南智汇城西区居民楼约70m。仓丰-裕翔110kV电缆线路,全线位于石家庄市裕华区,线路起于仓丰220kV变电站,止于新建裕翔110kV变电站,线路路径长度约1.05km。裕翔T接仓丰-孙村Ⅰ线110kV线路工程,全线位于石家庄市裕华区,线路起于110kV仓丰-孙村Ⅰ线电缆线路裕翔街T接点,止于新建裕翔110kV变电站,线路路径长度约0.23km。
2.评价标准
1、环境空气:执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;
1
2、环境噪声:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区标准。
3、工频电磁场:执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1标准,本评价以4kV/m作为电场强度评价标准,以100μT作为磁感应强度的评价标准限值。
4、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中1类区标准值,即昼间55dB(A),夜间45dB(A)。
5、危险废物处置参照执行《危险废物鉴别标准》(GB5085-1996)中的相关标准要求。
6、电磁环境影响限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。
3.工程分析
项目主要分为建设期和营运期,其中建设内容主要包括:新建裕翔110kV变电站工程、新建仓丰-裕翔110kV电缆线路、新建裕翔T接仓丰-孙村Ⅰ线110kV线路工程,并对仓丰-裕翔110kV电缆线路出线间隔进行扩建。
(1)新建裕翔110kV变电站工程:裕翔110kV变电站位于石家庄市裕华区,裕翔街以东约60m,仓裕路以北。规划主变容量为3×50MVA,本期主变容量为2×50MVA,采用户内布置(布置在1#位置、2#位置,3#位置预留),电压等级110/10kV,110kV配电装置采用户内GIS,110kV规划出线3回,本期出线2回;10kV规划出线42回,本期出
1
线28回。变电站占地面积4760m2,包括围墙内占地3317m2,站外道路及其他占地1443m2,距离最近敏感点——南侧东南智汇城西区居民楼约70m。
(2)新建仓丰-裕翔110kV电缆线路:单回地下电缆线路,起于仓丰220kV变电站,止于新建裕翔110kV变电站,长度约1.05km。新建线路全线位于石家庄市裕华区,同时需扩建仓丰220kV变电站对应110kV间隔。
(3)新建裕翔T接仓丰-孙村Ⅰ线110kV线路工程:单回地下电缆线路,起于110kV仓丰-孙村Ⅰ线电缆线路裕翔街T接点,止于新建裕翔110kV变电站,长度约0.23km,新建线路全线位于石家庄市裕华区。
营运期主要以变电站为主体,进行变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压,保证电力的正常供应。此外,还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置、无功补偿设备的平稳运行。
4.项目安全措施
(1)合理组织施工时间,对工程车辆进行严格管控,减少施工产生扬尘和噪声对周围环境的影响。
(2)项目使用寿命长的阀控铅酸蓄电池,同时加强蓄电池维护延长其使用寿命,降低废旧蓄电池产生量,产生的废旧蓄电池不落地、不暂存,直接由有相关危废运输资质的单位运输至有废旧蓄电池(HW49)处置资质的危险废物处置单位处置。
1
(3)设置容积为25m3的事故油池,作为事故漏油的收集场所, 防止火灾发生。并对事故油池进行防渗处理,防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)执行,避免对地下水等外环境造成影响。
(4)通过加强工作人员岗位培训,熟悉操作规范程序,加强日常变压器设备维护和检修,使变压器处于良好的运行状态,降低变压器漏油事故的发生概率。
5.项目可行性结论
石家庄裕翔110kV输变电工程采取的污染防治措施和生态减缓恢复措施合理可行,对变压器油泄漏的环境风险问题分析得当,防渗措施等安全措施可行。项目位置选择合理,工程的实施对周围环境产生影响较小。因此,本评价从环保角度认为,项目的建设是可行的。
1