实用标准文案
西门子WINCC6.0与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC6.0与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC,以太网模块如CP443-1或者CP343-1,带PN接口的PLC如CPU 315-2PN/DP。以下为采用普通网卡CP443-1的通讯连接。 1. STEP7硬件组态
使用STEP7编程软件对PLC系统进行硬件组态,在“硬件”配置窗口插入实际的PLC硬件,如图1所示:
图1 STEP7硬件组态
2. 双击CP443-1槽的CP443-1,弹出属性对话框,如图2所示:
文档大全
实用标准文案
图2 CP443-1属性对话框
3. 点击图2属性对话框,弹出网络参数设置对话框,点击“新建”按钮,新建一个以太网络,输入以太网模块CP443-1的IP地址,通常情况下,不需要启用网关。如图3所示:
文档大全
实用标准文案
图3 参数设置
注意事项:如果采用TCP/IP协议通讯方式,必须启动“正在使用IP协议”,将组态好的硬件下载到CPU,则PLC设置完成了! 4. 设置安装WINN6.0(通常为工程师站ES和操作员站OS)计算机Windows操作系统的TCP/IP参数,将WINN组态计算机的IP地址设置成为与PLC以太网通讯模块或者PN接口地址保持在一个网段内。如图4所示:
图4 设置计算机IP地址
5. 添加新的驱动程序和设置系统参数,打开新创建的工程“test”,在项目管理栏里选择“变量管理”,单击右键选择“添加新的驱动程序”,如图5所示。
文档大全
实用标准文案
图5 添加驱动程序
6. 在添加新的驱动程序文件夹里选择“SIMATIC S7 Protocol Suite.chn”,如6所示:
图6 驱动程序
7. 右键单击TCP/IP,在弹出菜单中点击“系统参数”,如图7所示。弹出“系统参数-TCP/IP对话框”,选择“单元”标签,查看“逻辑设备名称”,一般默认安装后,逻辑设备名为CP-TCP/IP。
文档大全
实用标准文案
图7 系统参数-TCP/IP设置
8. 添加通道与连接设置 添加驱动连接,设置参数。打开WINCC6.0工程在“变量管理”中,右键单击TCP/IP,在下拉菜单中,点击“新驱动程序的连接(N)”,如图8所示:
图8 添加通讯连接
9. 在弹出的“连接属性”对话框中单击“属性”按钮,弹出“连接参数-TCP/IP属性”对话框,输入在STEP7硬件组态中已经设置的以太网模块或者带PN接口CPU的IP地址、机架号、以太网网卡插槽号。如图9所示:
文档大全